Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: 1 [2]  Alle
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader  (Lest 49928 ganger)
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #25 på: Januar 30, 2018, 06:20:27 »

Da har jeg omsider fått i orden den autonome starten av Tec 29 agregatet. Fungerer nå utmerket. Både når batterispenningen faller under et vist forhåndsdefinert nivå, og om du trenger mere watt enn det batteribanken klarer å levere.

MEN, man må ikke bruke schrack relèet som Sundwind beskriver i sin katalog, eller som jeg fikk levert fra Sunwindforhandler. Bruk et "vanlig" biltema-lysrelè. Legger ved et koblingsskjema som viser hvordan det skal kobles.

I tillegg må man naturligvis ha styringspanelet til Tec som er forberedt på autostart. De "gamle" hadde ikke det.

Heisann! Vet at denne tråden er 5 år gammel, men kanskje du enda er her og kan svare på noen kjappe spørsmål ang emnet ig tegningen din? Glad
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #26 på: Januar 30, 2018, 16:41:29 »

Har akkurat koblet opp tec 29 med biltema rele.  Fungerte fint meget fint.
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #27 på: Januar 30, 2018, 17:07:59 »

Høres veldig bra ut, hvor stort relé bruker du? Har du også mulighet for å starte aggregatet via det medfølgende startpanelet eller faller denne muligheten bort dersom man bruker det pot.frie signalet på inverteren for autonom start? Ihht til manual og også logisk tankegang så bør aggregat gå uten belastning noen minutter etter det har ladet opp batteribank før det slår seg av, hvordan har du løst dette? Jeg tenker å montere et tidsrele på utkoblingsdelen, hva tror du?
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #28 på: Januar 30, 2018, 20:34:09 »

Høres veldig bra ut, hvor stort relé bruker du? Har du også mulighet for å starte aggregatet via det medfølgende startpanelet eller faller denne muligheten bort dersom man bruker det pot.frie signalet på inverteren for autonom start? Ihht til manual og også logisk tankegang så bør aggregat gå uten belastning noen minutter etter det har ladet opp batteribank før det slår seg av, hvordan har du løst dette? Jeg tenker å montere et tidsrele på utkoblingsdelen, hva tror du?

En ting til, når reléet får signal om å starte aggregat, vil det selv gi signal til tenningsmodul om at det har blitt startet og kobler denne ut? Dersom man bruker det medfølgende kontrollpanelet så startes det ved og trykke på grønn knapp, og slippe denne etter et par sekunder..  Øyerulling
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #29 på: Januar 31, 2018, 01:25:24 »

Jeg brukte Enkeltrelé med sikring, lukket, 40 A. Biltema Art nr 42305  byttet ut sikringen med 5 amp sikring.
Du kan forsatt starte aggregatet på kontrollpanelet.
Når kretsen for autostart er koblet inn starter aggregatet selv, og omstart viss den ikke starter på første forsøk. Hvor mange ganger den forsøker er jeg ikke sikker på.

Tidsutkobling har jeg også tenkt på, helst på innkobling av strøm. Er størst strømtrekk ved oppstart av lading.
Jeg tenkte tidsur på innkobling mot kontaktor på 230v siden. Har kontaktor og jordfeilbryter på 230v fra aggregatet i dag men ikke tidsforsinkelse. Skal prøves ut i løpet av våren.

Jeg har koblet opp mot Victron Color Control GX, her kan jeg starte aggregatet manuelt fra victron panelet.

Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #30 på: Januar 31, 2018, 06:21:33 »

Jeg brukte Enkeltrelé med sikring, lukket, 40 A. Biltema Art nr 42305  byttet ut sikringen med 5 amp sikring.
Du kan forsatt starte aggregatet på kontrollpanelet.
Når kretsen for autostart er koblet inn starter aggregatet selv, og omstart viss den ikke starter på første forsøk. Hvor mange ganger den forsøker er jeg ikke sikker på.

Tidsutkobling har jeg også tenkt på, helst på innkobling av strøm. Er størst strømtrekk ved oppstart av lading.
Jeg tenkte tidsur på innkobling mot kontaktor på 230v siden. Har kontaktor og jordfeilbryter på 230v fra aggregatet i dag men ikke tidsforsinkelse. Skal prøves ut i løpet av våren.

Jeg har koblet opp mot Victron Color Control GX, her kan jeg starte aggregatet manuelt fra victron panelet.


http://efobasen.efo.no/ProductResources/242/ProductSheet/04_07_HKN2006_Tidsreleer.pdf
Kan denne hjelpe deg? Vurdere en slik selv, EZ 006  Glad
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #31 på: Januar 31, 2018, 07:56:51 »

Den vil nok fungere.
 Har deler på vei, så skal prøves ut. Nesten tilsvarende. Skal styre kontaktoren som er montert.
Ligger en del mer funksjoner i victron color control gx en bare fra inverter.
Der kan du legge inn stilletid med høyere verdier for start.

Utnytter bare ca 75% av normal effekt av tec 29 aggregatet.  Dette etter anbefaling i bruksanvisningen.
Bytt oljen etter første gangs testing så etter 10 timer. Er ikke filter på motorene. Så bytte av olje er viktig.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 496



« Svar #32 på: Februar 01, 2018, 08:27:40 »

Jeg har også Dometic Tec29 og har satt opp dette med fjernstyring i flere år nå.
Bruker en CBW for remote start og stop , samt at jeg har en bryter enkelt tilgjengelig på hytta for start stop.
I tillegg har jeg i vinter hatt et eksperiment med autonom drift ved at Multiplus automatisk starter og stopper aggregatet basert forutsetninger jeg setter opp i Multiplus assistant.

Ser ut til å virke forholdsvis greit.

Jeg bare lurer på hva dere bruker reelet til? , da jeg kjørt dette oppsettet i flere år men har aldri brukt rele.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #33 på: April 23, 2018, 08:04:17 »

Jeg har også Dometic Tec29 og har satt opp dette med fjernstyring i flere år nå.
Bruker en CBW for remote start og stop , samt at jeg har en bryter enkelt tilgjengelig på hytta for start stop.
I tillegg har jeg i vinter hatt et eksperiment med autonom drift ved at Multiplus automatisk starter og stopper aggregatet basert forutsetninger jeg setter opp i Multiplus assistant.

Ser ut til å virke forholdsvis greit.

Jeg bare lurer på hva dere bruker reelet til? , da jeg kjørt dette oppsettet i flere år men har aldri brukt rele.

Vet ikke om du fikk noe svar på det spørsmålet ditt?
Årsaken er iallfall at Victron (rettere sagt Sunwind ved salg av Victron Multiplus) anbefaler å bruke et hjelperelé. Altså at det innebygde releet i Multiplus ikke styrer kontrollpanelet til Tec29 direkte, men i stedet lukker et hjelperele som i sin tur slutter kabelen som gir startsignalet til Tec29s panel.

Hensikten skal være å skåne releet i Multiplus mot (for) stor belastning.

Hvorvidt det praktisk har betydning, er jeg usikker på. Det er uansett en rimelig begrenset strøm som går gjennom for å gi driftssignalet.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 496



« Svar #34 på: April 24, 2018, 18:48:46 »

tusen takk for svar,
Dette tror jeg beror på liten kunnskap fra Sundwind sin side, da dette kun er styresignaler som går over detter releet . (mao. milliampere).

Jeg kan ihvertfall trygt fastslå at dette ikke er nødvendig.
Mitt aggregat er plassert i boden og styrekabelen er ca 25 m.
for å gjøre det billigere og smidigere , skjøtet jeg denne med kat 5 kabel beregnet for fast installasjon (0,5mm2 , tror jeg) . Måtte ha 2 stk da det totalt er 10 ledere i styre kabelen til Domentic.
De 6 lederne som er til over i "kabel 2" bruker jeg diverse andre ting.

Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #35 på: April 25, 2018, 07:38:08 »

Jeg tror du har 100% rett!
Dessuten går det sikkert like mange milliampere strøm gjennom Multiplusreleet for å styre det sekundære releet som det ville gjort ved å la styrestrømmen gå gjennom direkte  Gliser Blunker Osteaktig Osteaktig

Tror iallfall trygt vi kan slå fast at andre som skal koble opp autonom drift av et TEC29 sammen med Victron Multiplus uten problem kan sløyfe dette ekstra releet!
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #36 på: Juli 13, 2018, 17:14:30 »

Henter frem denne tråden:

I forbindelse med at jeg nå går over til 24V, må jeg egentlig bytte "hjelpereleet" mellom Multiplus og kontrollpanelet til Tec29. til et relé som er beregnet for 24V på styrespolen.

Men vi har jo tidligere diskutert nytteverdien av dette hjelpereleet. Det var vel så at Ytterdal kjørte uten dette..? Og selv kan jeg ikke på noen måte se hva hensikten er. Det er jo kun snakk om et styresignal på noen milliampere, så begriper ikke hvorfor ikke dette kan gå direkte gjennom det potensialfrie "normally open" releet i Multiplus...

Synspunkter?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 496



« Svar #37 på: Juli 14, 2018, 16:41:57 »

Dropp releet og koble dette direkte.
Kun et styre signal uten nevneverdig belastning.

Jeg som tidligere nevnt, kjørt på den måten i årevis uten problemer!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #38 på: November 25, 2018, 13:14:33 »

Hei igjen! Blunker nytt kjapt spørsmål: ifølge denne tegningen, så er pluss til releet koblet til pluss på batteribanken, men jeg går ut ifra at den kan jeg like godt hente fra startbatteriet til generatoren?🤔 det er uansett minus som går via pot frie signalet på inverteren, eller tenker jeg helt feil Hæ


* EAFA1D2A-E002-4827-A50B-0EF25E3B5637.jpeg (211.81 KB, 1125x2436 - vist 225 ganger.)
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #39 på: November 25, 2018, 17:25:40 »

Hei igjen! Blunker nytt kjapt spørsmål: ifølge denne tegningen, så er pluss til releet koblet til pluss på batteribanken, men jeg går ut ifra at den kan jeg like godt hente fra startbatteriet til generatoren?🤔 det er uansett minus som går via pot frie signalet på inverteren, eller tenker jeg helt feil Hæ

Du kan gjerne ta pluss til releet fra startbatteriet! Men da må du også ta minus (den kabelen som skal gå via potensialfritt NO-relé i Multiplus) fra startbatteriet!!

(Forøvrig:
Tidligere i tråden er det diskutert at hjelpereleet egentlig er unødvendig. Jeg tok det bare bort i min installasjon.)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 496



« Svar #40 på: November 25, 2018, 18:26:14 »

Ingen vits med rele, det er kun styresignaler med minimale strømmende som går der
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Raymond
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #41 på: Februar 05, 2019, 17:18:12 »

Har fått mitt Tec 29 levert i dag. Men hvordan kobler dere inn dette rele?? er jo ikke noen plasser bak styringspanelet for det. Kobler dere det inn på selve ledningene sort og hvit med slike  strømtyver?? Aggregat skal kobles opp mot en slik http://www2.xn--strmls-dyac.no/norsepower-kombinert-230v-800w-1600w-inverter-omformer-12v-30a-batterilader-12v-50a-solcelleregulator.html

Fant denne på nett, og det ser ut som man skal kun koble sort ledning til minus. https://www.hyttetorget.no/content/mma/publish/03/359/35911/Hurtigguide+Tec+29.pdf

* KOBLINGSSKJEMA VICTRON - RELE - TEC (3).pdf (314.41 KB - lastet ned 58 ganger.)
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #42 på: Februar 05, 2019, 21:32:15 »

Ikke akkurat svaret som du er ute etter sikkert, men dersom du plages med at aggregatet ikke starter når det er kaldt, så får du si ifra. Mulig jeg har en løsning  Glad Dometic har iallefall ikke peiling dessverre  Hemmelig
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #43 på: Februar 05, 2019, 22:13:12 »

Har fått mitt Tec 29 levert i dag. Men hvordan kobler dere inn dette rele?? er jo ikke noen plasser bak styringspanelet for det. Kobler dere det inn på selve ledningene sort og hvit med slike  strømtyver?? Aggregat skal kobles opp mot en slik http://www2.xn--strmls-dyac.no/norsepower-kombinert-230v-800w-1600w-inverter-omformer-12v-30a-batterilader-12v-50a-solcelleregulator.html

Fant denne på nett, og det ser ut som man skal kun koble sort ledning til minus. https://www.hyttetorget.no/content/mma/publish/03/359/35911/Hurtigguide+Tec+29.pdf

Det skal følge med en liten tynn sort ledning og en liten tynn hvit ledning. Disse kobles inn på de ledige plassene på rekkeklemmen bak på kontrollpanelet. Når sort kabel har kontakt med startbatteriets minus, så ksn aggregat settes i automodus. Når hvit ledning settes i kontakt med minus, så starter aggregatetbog sviver til denne kontakten brytes.

Det er altså forbindelse mellom denne hvite ledning og batteri minus som lukkes/åpnes vha et potensialfritt rele. F eks i Multiplus, Bmv700 eller en annen styringsdings.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Raymond
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #44 på: Februar 07, 2019, 18:42:59 »

Takk for svare. Hvis jeg har forstått det rett, skal svart ledning til minus på aggregatet og hvit ledning kan jeg koble til NO/NC på inverteren  ( dry contact signal )
Loggført
Raymond
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #45 på: Februar 07, 2019, 18:46:51 »

Ikke akkurat svaret som du er ute etter sikkert, men dersom du plages med at aggregatet ikke starter når det er kaldt, så får du si ifra. Mulig jeg har en løsning  Glad Dometic har iallefall ikke peiling dessverre  Hemmelig

Vil gjerne høre hvordan du gjør det når det er kaldt.  Grunnen til at jeg går over til Tec 29  med selvstart er at jeg har problemer med å starte mitt Honda EU20i  Når det er 10-14 minus ute drar jeg mellom 20- 30 ganger.. Ikke vær gang det starter..
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 9



« Svar #46 på: Februar 08, 2019, 13:27:14 »

Det er på Dometic jeg har hatt problemer med å starte ved lave temperaturer, men det står jo Honda motor i dette også og de er avhengig av mye choke for å starte lett. Jeg kjøpte denne releboksen og koblet inn på solenoiden til choke og har justert den på ca 10 sekunder, da starter den hver gang i 10-15 minus. I tillegg har jeg montert en termostat i kjølerillene som også er koblet i kretsen med releet slik at ved høy temperatur på motor, så vil choke forholde seg av. Et eksempel: Aggregatet starter automatisk for å lade opp en batteribank, choke er på i 10 sekunder og det går i en time. Deretter slår det seg av, og du finner ut at du skal bruke ei kraftig sag eller noe, slik at aggregatet må starte igjen når det allerede er varmt for å supplere effekt til forbruk. Da ønsker man ikke choke lenger, og da vil korrekt innstilt termostat sørge for at choke ikke slår inn før det er kaldt igjen Øyerulling

Releboks
https://holars.no/produkt/7574/2140a-tidsrele-12vdc-2-sek-10-min-trigget/



* IMG-0359.JPG (3189.33 KB, 4032x3024 - vist 122 ganger.)

* IMG-0360.JPG (2572.69 KB, 4032x3024 - vist 129 ganger.)
Loggført
Sider: 1 [2]  Alle
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 16, 2019, 19:49:57

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Ny AGM batteripakke Jgytterdal@gmail.com
Fyre med diesel på Wallas m4000. Sæters
Gassvannvarmer - pilotflamme Torstein
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Victron og marathon oddm
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Frost sikring av 1000 ltr tank Tstens
Kan jeg flytte vannposten? dagfather
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 jkirkebo
Solceller på torvtak ved å feste i armering Røilern
Solcelle panel på tak sigg123
Jets toalett stopper ikke hel1017
Tine frossen vanntank med propan? glamsland
Lithium pakke fra Nissan Leaf Mska
Hvor finner jeg kraftige treskruer med øye som kan holde 150kg ivarw
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? torn
Ladespenning AGM Howard
Jula eller AL-KO hydroforpumpe, hvor mye støyer de? Terjefa
Hvordan finne beste løsning for hytte uten strøm? fatso83
Stativ for å montere solcellepanel på fjell fatso83
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? StefanPal
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter jkirkebo
Kjøpe brukt Victron Multiplus - risiko? haskibr
Gode og dårlige vannpumper Terjefa
AGM eller Lithium batteribank fanten
AC eller DC koblede solceller Ygnastølen
Utvidelse av solcelleanlegg Goosewater
Kjøleskap med myk startstrøm som fungerer på 300W inverter? Jgytterdal@gmail.com
Utvide solcelleanlegget Skillenes
Overvåkningskamera og batteriløsning Offgrid
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Fyker
Ladning med aggregat 12V 30ampere ivanJensen
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Victron BVM 700 oppsett hjelp ivanJensen
E-Golf batteri David
Wallas-instalasjon Ygnastølen
Ubehandet kledning og jernvitriol Even
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc