Skrevet av Emne: Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader  (Lest 30251 ganger)
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #25 på: Januar 30, 2018, 06:20:27 »

Da har jeg omsider fått i orden den autonome starten av Tec 29 agregatet. Fungerer nå utmerket. Både når batterispenningen faller under et vist forhåndsdefinert nivå, og om du trenger mere watt enn det batteribanken klarer å levere.

MEN, man må ikke bruke schrack relèet som Sundwind beskriver i sin katalog, eller som jeg fikk levert fra Sunwindforhandler. Bruk et "vanlig" biltema-lysrelè. Legger ved et koblingsskjema som viser hvordan det skal kobles.

I tillegg må man naturligvis ha styringspanelet til Tec som er forberedt på autostart. De "gamle" hadde ikke det.

Heisann! Vet at denne tråden er 5 år gammel, men kanskje du enda er her og kan svare på noen kjappe spørsmål ang emnet ig tegningen din? Glad
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 25



« Svar #26 på: Januar 30, 2018, 16:41:29 »

Har akkurat koblet opp tec 29 med biltema rele.  Fungerte fint meget fint.
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #27 på: Januar 30, 2018, 17:07:59 »

Høres veldig bra ut, hvor stort relé bruker du? Har du også mulighet for å starte aggregatet via det medfølgende startpanelet eller faller denne muligheten bort dersom man bruker det pot.frie signalet på inverteren for autonom start? Ihht til manual og også logisk tankegang så bør aggregat gå uten belastning noen minutter etter det har ladet opp batteribank før det slår seg av, hvordan har du løst dette? Jeg tenker å montere et tidsrele på utkoblingsdelen, hva tror du?
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #28 på: Januar 30, 2018, 20:34:09 »

Høres veldig bra ut, hvor stort relé bruker du? Har du også mulighet for å starte aggregatet via det medfølgende startpanelet eller faller denne muligheten bort dersom man bruker det pot.frie signalet på inverteren for autonom start? Ihht til manual og også logisk tankegang så bør aggregat gå uten belastning noen minutter etter det har ladet opp batteribank før det slår seg av, hvordan har du løst dette? Jeg tenker å montere et tidsrele på utkoblingsdelen, hva tror du?

En ting til, når reléet får signal om å starte aggregat, vil det selv gi signal til tenningsmodul om at det har blitt startet og kobler denne ut? Dersom man bruker det medfølgende kontrollpanelet så startes det ved og trykke på grønn knapp, og slippe denne etter et par sekunder..  Øyerulling
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 25



« Svar #29 på: Januar 31, 2018, 01:25:24 »

Jeg brukte Enkeltrelé med sikring, lukket, 40 A. Biltema Art nr 42305  byttet ut sikringen med 5 amp sikring.
Du kan forsatt starte aggregatet på kontrollpanelet.
Når kretsen for autostart er koblet inn starter aggregatet selv, og omstart viss den ikke starter på første forsøk. Hvor mange ganger den forsøker er jeg ikke sikker på.

Tidsutkobling har jeg også tenkt på, helst på innkobling av strøm. Er størst strømtrekk ved oppstart av lading.
Jeg tenkte tidsur på innkobling mot kontaktor på 230v siden. Har kontaktor og jordfeilbryter på 230v fra aggregatet i dag men ikke tidsforsinkelse. Skal prøves ut i løpet av våren.

Jeg har koblet opp mot Victron Color Control GX, her kan jeg starte aggregatet manuelt fra victron panelet.

Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #30 på: Januar 31, 2018, 06:21:33 »

Jeg brukte Enkeltrelé med sikring, lukket, 40 A. Biltema Art nr 42305  byttet ut sikringen med 5 amp sikring.
Du kan forsatt starte aggregatet på kontrollpanelet.
Når kretsen for autostart er koblet inn starter aggregatet selv, og omstart viss den ikke starter på første forsøk. Hvor mange ganger den forsøker er jeg ikke sikker på.

Tidsutkobling har jeg også tenkt på, helst på innkobling av strøm. Er størst strømtrekk ved oppstart av lading.
Jeg tenkte tidsur på innkobling mot kontaktor på 230v siden. Har kontaktor og jordfeilbryter på 230v fra aggregatet i dag men ikke tidsforsinkelse. Skal prøves ut i løpet av våren.

Jeg har koblet opp mot Victron Color Control GX, her kan jeg starte aggregatet manuelt fra victron panelet.


http://efobasen.efo.no/ProductResources/242/ProductSheet/04_07_HKN2006_Tidsreleer.pdf
Kan denne hjelpe deg? Vurdere en slik selv, EZ 006  Glad
Loggført
Doof
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 25



« Svar #31 på: Januar 31, 2018, 07:56:51 »

Den vil nok fungere.
 Har deler på vei, så skal prøves ut. Nesten tilsvarende. Skal styre kontaktoren som er montert.
Ligger en del mer funksjoner i victron color control gx en bare fra inverter.
Der kan du legge inn stilletid med høyere verdier for start.

Utnytter bare ca 75% av normal effekt av tec 29 aggregatet.  Dette etter anbefaling i bruksanvisningen.
Bytt oljen etter første gangs testing så etter 10 timer. Er ikke filter på motorene. Så bytte av olje er viktig.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 246



« Svar #32 på: Februar 01, 2018, 08:27:40 »

Jeg har også Dometic Tec29 og har satt opp dette med fjernstyring i flere år nå.
Bruker en CBW for remote start og stop , samt at jeg har en bryter enkelt tilgjengelig på hytta for start stop.
I tillegg har jeg i vinter hatt et eksperiment med autonom drift ved at Multiplus automatisk starter og stopper aggregatet basert forutsetninger jeg setter opp i Multiplus assistant.

Ser ut til å virke forholdsvis greit.

Jeg bare lurer på hva dere bruker reelet til? , da jeg kjørt dette oppsettet i flere år men har aldri brukt rele.
Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
A++ kjøleskap , vaffeljern mm..