« Svar #25 på: Oktober 03, 2021, 14:03:19 »

Laderen vil vel finne ut av dette på egenhånd. Men du vil se at amperemeteret går gradvis nedover og nedover mot null.

På et tidspunkt vil laderen slutte å lade og gå over i float. Da vil spenningen sannsynligvis havne på noe slikt som 13.50-13.80V. Og når du stopper aggregatet, vil den synke videre til et sted mellom 12.80V til 13.00V.
Loggført

Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm
HEL
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 245



« Svar #26 på: Oktober 03, 2021, 21:16:20 »

Supert.

Jeg la merke til det på det analoge anperemeteret på ladern. Liker analogt Glad

Blir klokere og klokere, takk for svar så langt.
Loggført

925 moh - MPPT 75/15 / Centaur 30A lader / 12-24 DC-DC, Bly-Syre 105 Ah stk - 2x120 W panel - 375w inverter - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr., Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøleskap & komfyr
HEL
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 245



« Svar #27 på: Oktober 03, 2021, 21:22:06 »

Tilbake til batterier og presets. Dette er det jeg finner og jeg har bly-syre:


* 58CD9CA2-0C4B-4C0C-8122-96217E574311.jpeg (165.98 KB, 927x1010 - vist 37 ganger.)

* 097D1B79-0928-4C71-851F-DE10A714890B.jpeg (176.88 KB, 1035x1028 - vist 38 ganger.)
Loggført

925 moh - MPPT 75/15 / Centaur 30A lader / 12-24 DC-DC, Bly-Syre 105 Ah stk - 2x120 W panel - 375w inverter - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr., Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøleskap & komfyr
Hyttesol
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 337


Profesjonell amatør.


« Svar #28 på: Oktober 04, 2021, 00:25:39 »

Tja, da vet jeg ikke. Databladet sier ikke stort om akkurat de batteriene. Så det blir vel å lage en egen profil med generelle anbefalte ladespenninger for et lukket blybatteri med flytende syre.
Batteriene dine har vel ikke korker man kan skru opp for å fylle på vann? Generelt så ser jeg at åpne batterier med flytende syre tåler ladespenninger på 14.8V (de er jo laget for at man skal kunne fylle på vann hvis det fordamper, så tåler gjerne høyere spenning). Men her er jeg usikker på om dette også gjelder ved lukkede batterier uten korker siden man ikke får fylt på vann som ventileres. Der må du nesten bare google litt rundt og se hva du finner. Høre med forhandleren om de vet (men de vet sikkert ikke, for kompetansen pleier aldri å være tilstede) eller kanskje spørre på victronforumet.
Loggført

Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm
HEL
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 245



« Svar #29 på: Oktober 04, 2021, 12:28:37 »

Det er vel sånn at den innstillingen jeg har ikke er 100% optimal mtp effektivitet uten at det gjør noe?

Vel, siste ting på lista er et bra batteri. Behovet er lys, lading, PC, projektor og stereo. Støvsugeren kjører vi med aggregatet.
Loggført

925 moh - MPPT 75/15 / Centaur 30A lader / 12-24 DC-DC, Bly-Syre 105 Ah stk - 2x120 W panel - 375w inverter - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr., Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøleskap & komfyr
HEL
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 245



« Svar #30 på: Oktober 04, 2021, 12:34:48 »

Da er jeg på lufta. Årsaken til at det ikke kom strøm fra panelene var at kontaktene på hhv paneler og 10 kvadrat kabelen tilsynelatende passet men ikke fikk kontakt inni. Klippet av alle pluggene, brukte kraftige sukkerbiter og ørten meter elektrotape av god kvalitet.

Har brukt skikkelige kabler. 10 kvadrat rund baut. Mulig batterikablene til regulatoren bør være grovere? Alle kabler har fått solide sikringer som vist i skissen over.

Laderen kobles til aggregatet med skjøteledning ved behov. Inverteren kobles på med klemmer ved behov slik at det ikke er en «fast installasjon». Den er på 375 watt. Regulatoren er som nevnt MPPT 15/75, det vil si at dette blir et <200 watts system som jeg kan koble selv. Gjør det skikkelig med niter (endehylser), krympestrømper og greier.




* 67779D84-1A65-4BFA-B0D0-8079A96A986F.jpeg (3179.42 KB, 3561x2482 - vist 35 ganger.)

* 615CAB4F-25CC-44D1-93E0-B2BD4E260F7B.jpeg (550.59 KB, 1242x2556 - vist 38 ganger.)

* 98A68CE7-353E-4675-94AC-E4A192B6A1BB.jpeg (2905.25 KB, 2552x3614 - vist 41 ganger.)
Loggført

925 moh - MPPT 75/15 / Centaur 30A lader / 12-24 DC-DC, Bly-Syre 105 Ah stk - 2x120 W panel - 375w inverter - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr., Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøleskap & komfyr
Hyttesol
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 337


Profesjonell amatør.


« Svar #31 på: Oktober 04, 2021, 16:40:29 »

Når det kommer til dette med 50V / 200VA så jeg litt usikker på om du, til tross for å prøve godt å holde deg innenfor reglene, faktisk har oppnådd det. Fordi:

Det er ikke sikkert at det å koble ting sammen med klyper, gjør installasjonen mer "midlertidig", selv om klypene er frakoblet 99% av tiden. Spørsmålet er hvordan ting faktisk BRUKES og hvordan det er tiltenkt. En elbil kan fint lades lovlig fra en skjøteledning fra vanlig stikkontakt "en gang i blant" når dette er midlertidig (f.eks. gjester på besøk). Men ikke fast til egen elbil, fordi det er "bruksmønsteret" og ikke "hvor provisorisk anlegget ser ut" som avgjør om bruken er fast eller midlertidig. Så den samme skjøteledningen kan være lovlig i ene scenarioet, men ikke det andre. Det samme gjelder nok litt for inverteren og laderen også. Uansett om det skrues fast med solide polsko eller festes med klyper.

Så selv om det ikke er "min sak å fortelle andre hva de bør gjøre", så må jeg likevel få lov å si at jeg er litt forundret over utgangspunktet du satt deg med 200VA, og valgene av komponenter rundt dette i ettertid. De fleste av komponentene dine er jo nå over 200VA med større eller mindre marginer. Panelene er 240W, regulatoren kan levere inntil 216W, inverteren er på 375W, laderen på rundt 400W, og batteriene i seg selv kan sikkert gi 20000W.

Med det sagt, jeg er glad for å se at ditt anlegget er i gang.  Glad Det er ikke et angrep på deg eller opplegget du har laget deg. Det vil nok yte som det skal ut fra størrelsen på komponentene. Men jeg hadde egentlig håpet at du hadde valgt å få inn en elektriker til å legge opp et litt større og robust anlegg som da ville vært både mer fremtidsrettet og fullt lovlig, som du var litt inne på. Men så gikk du bort fra planen igjen og har nå et mindre som kanskje egentlig er ulovlig.
Loggført

Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm
Knerten
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 115



« Svar #32 på: Oktober 04, 2021, 17:53:06 »

Når det kommer til dette med 50V / 200VA så jeg litt usikker på om du, til tross for å prøve godt å holde deg innenfor reglene, faktisk har oppnådd det. Fordi:

Det er ikke sikkert at det å koble ting sammen med klyper, gjør installasjonen mer "midlertidig", selv om klypene er frakoblet 99% av tiden. Spørsmålet er hvordan ting faktisk BRUKES og hvordan det er tiltenkt. En elbil kan fint lades lovlig fra en skjøteledning fra vanlig stikkontakt "en gang i blant" når dette er midlertidig (f.eks. gjester på besøk). Men ikke fast til egen elbil, fordi det er "bruksmønsteret" og ikke "hvor provisorisk anlegget ser ut" som avgjør om bruken er fast eller midlertidig. Så den samme skjøteledningen kan være lovlig i ene scenarioet, men ikke det andre. Det samme gjelder nok litt for inverteren og laderen også. Uansett om det skrues fast med solide polsko eller festes med klyper.

Så selv om det ikke er "min sak å fortelle andre hva de bør gjøre", så må jeg likevel få lov å si at jeg er litt forundret over utgangspunktet du satt deg med 200VA, og valgene av komponenter rundt dette i ettertid. De fleste av komponentene dine er jo nå over 200VA med større eller mindre marginer. Panelene er 240W, regulatoren kan levere inntil 216W, inverteren er på 375W, laderen på rundt 400W, og batteriene i seg selv kan sikkert gi 20000W.

Med det sagt, jeg er glad for å se at ditt anlegget er i gang.  Glad Det er ikke et angrep på deg eller opplegget du har laget deg. Det vil nok yte som det skal ut fra størrelsen på komponentene. Men jeg hadde egentlig håpet at du hadde valgt å få inn en elektriker til å legge opp et litt større og robust anlegg som da ville vært både mer fremtidsrettet og fullt lovlig, som du var litt inne på. Men så gikk du bort fra planen igjen og har nå et mindre som kanskje egentlig er ulovlig.

Meget godt svar Hyttesol, alt for mange som leker elektriker uten kompetanse. Og med det opplegget bruker legger opp til her med klemmer til og fra og koblinger oppstår større fare for varmgang og potensielle brannfarer.
Som du sier, ikke noe person angrep, men her viser bruker en liten forståelse for elektrisitet siden det "bare" dreier seg om 12V og ønsket om å komme under 200VA.
Husk dette når dere gir råd til den glade amatør.
Det beste rådet vi kan gi er å kontakte en som kan elektro.
Vil være synd å lese om en hytte som har brent ned pga råd forumet har gitt.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
HEL
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 245



« Svar #33 på: Oktober 04, 2021, 19:52:18 »

Inverteren brukes sjeldent. Derav klemmer.

Skjønner poenget med at skikkelige ringkabelsko sitter bedre. Går jo an å sette på en automatsikring i mellom.

Loggført

925 moh - MPPT 75/15 / Centaur 30A lader / 12-24 DC-DC, Bly-Syre 105 Ah stk - 2x120 W panel - 375w inverter - Pramac ES4000 3,1 Kw aggr., Wallas M4000 - Solfanger - Sunwind gasskjøleskap & komfyr
Hyttesol
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 337


Profesjonell amatør.


« Svar #34 på: Oktober 04, 2021, 22:41:07 »

Det er nok bedre. Inverteren vil jo trekke kanskje 30-35A over tid, spesielt om du tenker å bruke den med en 300W projektor. Det er like mye strøm som hovedsikringen i mange eldre hus, og kanskje også opp mot 70A i kortere øyeblikk. Så det er best med en solid kobling her.

Men poenget mitt er ikke egentlig å sammenligne påliteligheten på en tilkobling med klyper mot andre mer permanente tilkoblinger. Men heller det at hvilken type tilkobling du har, ikke nødvendigvis er hva som avgjør om noe er å anse som "midlertidig" eller "fast". Altså at noen av antagelsene dine kanskje ikke helt stemmer, og tar noen valg basert på feile antagelser, som igjen gjør at du ender opp med et dårligere opplegg uten å vinne noe på det.

Et av hovedmålene dine var jo at det skulle være lovlig, så du valgte komponenter med lavere effekt enn det du kanskje egentlig ville hatt om reglene hadde gitt mer spillerom. Men til tross for at du har dimensjonert ting ned, så ligger likevel det du har, over den lovlige grensen. Så det at du gikk ned i størrelse og valgte andre komponenter, og klyper, er kanskje bortkastet.

Det blir litt som at man egentlig har lyst på en tung motorsykkel, men kun har lappen på moped. Så man setter seg som mål å kjøpe en moped for å kunne kjøre lovlig for å unngå å ta MC-lappen. Men ender tilslutt opp med å heller kjøpe en lettmotorsykkel, med en antagelse om at det går bra sålenge man aldri kjører den fortere enn 45km/t. Men den antagelsen stemmer ikke, og man er da kommet like langt. Man har verken fått det lovlig, eller fått den sykkelen man egentlig ville ha.
Loggført

Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm
Sider: 1 [2]  Alle
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 27, 2021, 20:09:01

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Detaljert prosjektplan or selvbygger? CLL
Nyhet for de som har litiumbatteri og Victron Venus/Color ThomasR
Hvordan få førerkort online ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan kjøpe et førerkort ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan få et ID-kort på nettet ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan få et ID-kort på nettet ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan få et ID-kort på nettet ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan kjøpe et førerkort ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
Hvordan få førerkort online ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
How to get a driving license online ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
How to buy a driver’s license ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
How to get an ID card online ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
How to buy a driver’s license ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
How to get an ID card online ((docconsultancy99@gmail.com)) motivator
BUY 100% UNDETECTABLE COUNTERFEIT MONEY EUROS, POUNDS, DOLLARS motivator
Buy undetectable counterfeit money online SAR, US DOLLARS, PESOS, EUROS, POUNDS motivator
BUY 100% UNDETECTABLE COUNTERFEIT MONEY EUROS, POUNDS, DOLLARS motivator
Buy super high-quality fake money online (Hoodmarket@protonmail.com) motivator
Victron GX-enheter. Trenger man dem egentlig til off-grid? Hyttesol
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? fossfor@hotmail.com
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? bamsefar1
Gammel regulator og lader, men nytt Li batteri Cornelius
Victron Color Control GX selges Hyttesol
Blåse rør med trykkluft Slyboy
CCGX til CerboGX Ygnastølen
Batterispenning i "vintermodus" - valgets kval StefanPal
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? Hyttesol
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Concorde batteri tilkobling HEL
Hvordan oppfører et kombikjøleskap seg i lav romtemperatur? Hyttesol
Solcellepanel, råd StefanPal
Plutselig lader multiplusen nesten ikke fra aggregatet..? eisvin
"Smarthus" løsning for hytte - tips ønskes ThomasR
Fjerne snø fra solceller på garasjetaket fanten
Flytte hytta 1 meter etter godkjent byggesøknad hytte_bygger
Mitt Solcellesystem - har mange spørsmål og ønsker svar :) Hyttesol
Dometic Tec29 aggregat - feil bstein
Utstyr til fjellfjerning ønskes kjøpt aalesund87
Hvordan fjerne maling fra tømmervegg? Sæters
Hjelp, innstillinger Multipluss Mr.Tore
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk HEL
Autonom drift Honda eu 30is m trådløs fjernstart Tstens
spenning mellom jord og fase ThomasR
Batteribank vs forbruk Amorine
Koble ut oljevakt på aggregat Sæters
Sikring 2x10mm2 kabel Nordielanger
Prislister fra forskjellige hytte leverandører vania_yurkevitch@yahoo.fr
Viser ingen strøm fra aggregat ivarw
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc