Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: 6kvadrat kabel, antall amp?  (Lest 182 ganger)
kjetil_kj
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« på: April 02, 2021, 21:50:29 »

Hei

Jeg hjelper en slektning nå i påsken med grunnarbeid og støp til ett anneks. Han har allerede kjøpt inn kabel som skal legges fra inntaksskap og ut til anneks.

Kabelen er en 1 fas (2 strømførende ledere) på 6 kvadrat. Det er en jordkabel. Lengde ca 80 meter.   

Jeg er ikke elektrikker, så skulle gjerne fått beregnet maksimalt strømtrekk og sikringsstørrelse, med hensyn til spenningsfall, temperaturøkning i kabelen og ikmin kortslutningsstrøm. Etter hva jeg klarer å finne av informasjon så har man spenningstap på 5% ved 25amp strøm. Det er vel vanlig med 32amp på 6kvadrat, men lengden er utfordringen her.

For ordens skyld; det skal brukes elektrikker, men vi skulle hatt svar nå i påska om vi kan legge inn kabelen, eller om vi må kjøpe grovere kabel.



Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 737



« Svar #1 på: April 03, 2021, 06:24:55 »

Jeg vil si at du er akkurat innenfor.
Du vil ha drøyt 5% spenningsfall.
Det er viktig at du ikke allerede har en del spenningsfall der du tar ut strømmen.
Bare tenk hvis du teoretisk har 210v  og får spenningsfall oppå det igjen.
Da har du plutselig 5,6% spenningsfall, og er nede på 200v.
Du måle spenningen på uttaket. Der du kobler på det lange strekket. Har du 230v der burde det gå greit.
Jeg er ikke elektriker for orden skyld.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
elektrikern
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 64



« Svar #2 på: April 03, 2021, 09:37:06 »

Vi mangler viktige opplysninger mht. foranliggende nett. Hva er nettsystemet og hva snakker vi om kortsluttningsstrømmene ved leveringspunktet? Er kabelen dobbeltisolert? Hva tenker du angående jordfeilvern?
Mitt råd: konferer med elektrikern som skal tilkoble dette. Han kan gjøre en kvalifisert vurdering.
Med de opplysningene du hittil har kommet med vil jeg anbefale å ikke legge kabelen men få tak i en tykke og dobbeltisolert en.
Men som sagt, jeg vet for lite om installasjonen og forventet bruk.
Loggført

7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater
kjetil_kj
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #3 på: April 03, 2021, 13:02:02 »

Forranliggende nett er ett standard hus (IT) nett med 3x50A vern med ca 10 meter stigeledning 3x16kvadrat frem til sikringsskap og måler.

Kabelen er dobbelisolert, lederne i senter, kledd med noe hvit isolasjon, så ligger jordingen åpent mot ytterisolasjonen. L+N leder er hel kobber. 

Når den var kjøpt inn var dette beregnet til å holde i massevis, men det har ballet litt på seg, det skal stekeovn, induksjonstopp, varmekabler, vvb og kloakkpumpe...

Blir nok å få dette beregnet av elektrofirma.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 11, 2021, 05:36:50

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Solfanger HEL
Wallas - lukt av parafin utenom normalen HEL
Dårlig utvalg og kvalitet på DC koblingsmateriell og sikringsmateriell Jgytterdal@gmail.com
Salg av Dropin lifepo4-batterier ivarw
Drypp fra blandeventil fra varmtvanbsbereder. KjellG
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? ThomasR
Kraftpakke til salgs: 24v Lithium-batterier, Multiplus 24/3000/70-16, Outback FM Terjev
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Terjev
Blybatterier vs brukte og nye lithiumbatterier til hyttebruk. Hva er gunstigst? Jgytterdal@gmail.com
Hvordan få koblet oppvaskmaskin til dette opplegget her? Hyttesol
Victron VRM - kan den skru multiplus av og på? Røilern
Utendørs 4g/5g antenne med modem jkirkebo
Søker hjelp til off-grid system med lading av elbil Hyttesol
6kvadrat kabel, antall amp? kjetil_kj
Liten innbyggings oppvaskmaskin med varmtvannstilkobling Røilern
Whale vs Hyttetorget PEX Vannsystem ivarw
Wallas tank EG
Miniovn/bordovn til enkel ovnsteking på strømløs hytte Hyttesol
Grønning som lurer på solcelletips Hyttesol
Hvem avmonterer biologisk toalett? Jutulhaugen
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Morten-Lavenergisystemer
Grave brønn ved siden av bekk Jgytterdal@gmail.com
Heftig ladning i vårsolen Hyttesol
Victron GX-enheter. Trenger man dem egentlig til off-grid? ThomasR
Stille inn Multiplus med Cerbo GX ivarw
Wallas 40CC i fjernkontrollmodus, romtermostat? Jutulhaugen
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Propanslange/kobling til regulator - skal koble til gassvannvarmer Hyttesol
Nyhet for de som har litiumbatteri og Victron Venus/Color Jgytterdal@gmail.com