Skrevet av Emne: Øke ladning kapasitet på batteri.  (Lest 199 ganger)
ivanJensen
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 50



« på: Februar 21, 2021, 11:17:51 »

Sikket vært oppe til diskusjon før. Spør nå likevel. Dersom jeg har et batteri som tåler 50 A både ladning og avladning. Kjøper nå 2 like og kopler de parallell. Økes ladning og avladning da til 100A eller blir det det samme 50A? Umiddelbart vil jeg tenke 100A men vil høre med folk der kanskje har mer styr på teori.
Loggført

2x350 AGM
1155 W paneler
EP Solar 4210 og 3210 MPPT
12/230 V inverter 3500 W
Diverse relæer, timere og andre dingser
Hyttesol
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 158



« Svar #1 på: Februar 21, 2021, 13:34:12 »

Ja i teorien kan du da doble trekket forutsatt at batteriene parallellkobles riktig med like lange og tykke ledninger, og at du tapper av + og - "diagonalt" på batteriene slik at belastningen blir fordelt jevnt på de to. I praksis kan det bli litt forskjeller hvis batteriene ikke er 100% identiske eller det er litt ujevnheter i parallellkoblingen slik at det ene belastes 40A, det andre 60A. Så ville hatt litt marginer å gå på.

Hvis du anskaffer nytt opplegg og trenger mye effekt, kan det være hensiktsmessig å vurdere seriekobling og 24/48V inverter og lader. Da vet du at de belastes likt, og du kan gjerne klare med med lavere kabeltverrsnitt. Men det avhenger jo av hva du har fra før av 12V utstyr som ikke vil være kompatibelt. Jeg har 48V opplegg
Loggført

6x300W mono, 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
ivanJensen
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 50



« Svar #2 på: Februar 21, 2021, 14:02:41 »

Takk. Har vurdert å bruke seriell. Men det var mest for å få helt kontroll på teorien😉
Loggført

2x350 AGM
1155 W paneler
EP Solar 4210 og 3210 MPPT
12/230 V inverter 3500 W
Diverse relæer, timere og andre dingser
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.528


WW


« Svar #3 på: Februar 21, 2021, 20:09:19 »

Den totale lagringskapasiteten er den samme

2 i Parallel: (Summer A ikke Volt)

2 x 50A x 12V =1200Wh


2 i serie: ( da summer man ikke A, men Volt)
50 x 2x 12V = 1200Wh

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ivanJensen
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 50



« Svar #4 på: Februar 22, 2021, 10:54:32 »

Den totale lagringskapasiteten er den samme

2 i Parallel: (Summer A ikke Volt)

2 x 50A x 12V =1200Wh


2 i serie: ( da summer man ikke A, men Volt)
50 x 2x 12V = 1200Wh



Det jeg lurte på var om jeg kunne lade med dobbelt mengde Amp dersom jeg satte inn to batteriet parallelt. Er klart over hva som øker når batteriene koples. Men usikker på om to batterier parallelt også tillot dobbelt opp på ladning😉
Loggført

2x350 AGM
1155 W paneler
EP Solar 4210 og 3210 MPPT
12/230 V inverter 3500 W
Diverse relæer, timere og andre dingser
Jutulhaugen
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #5 på: Februar 22, 2021, 17:33:36 »


Det jeg lurte på var om jeg kunne lade med dobbelt mengde Amp dersom jeg satte inn to batteriet parallelt. Er klart over hva som øker når batteriene koples. Men usikker på om to batterier parallelt også tillot dobbelt opp på ladning😉

Ja, du kan lade med dobbelt av hva et enkelt batteri kan ta.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 25, 2021, 23:01:57

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
GX - Poeng å aktivere «Has DC-system» ? ThomasR
12V Kjøleskap med kompressor evt 230V + inverter? HEL
Wifi forsterker 12v Nordielanger
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Nordielanger
Gummitetting rundt stålpipe har revnet TomVanRostad
gråvann - hindre mus å komme inn via rør Jutulhaugen
Portabel aircondition til å kjøre på overskuddsenergi? Hyttesol
Offgrid hytte med aggregat og liten inverter - Jording? HEL
VRM - utseende Remote control pages ThomasR
MPPT max watt lars42
Grønning som lurer på solcelletips Hyttesol
Øke ladning kapasitet på batteri. Jutulhaugen
Høiax micro vs Oso nano varmtvannsbereder HK
Fjerne victron Digital Multicontrol fra installasjonen. torn
Bygge hytte i Leca Isoblokk - fordeler/ulemper? Røilern
Dugg på vinduer ved oppvarming KjellG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Knerten
Tec 29- fjernstyring ThomasR
Touch panel GX 50 til Victron Cerbo - brukervennlighet Røilern
Bestilt 48V battery balancer av type HA12, til eldre batteribank Hyttesol
How to Find Happiness With LiFePO4 (Lithium-Ion) Batteries Røilern
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter ThomasR
Dieselkvalitet eisvin
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Homer S
Valg av strømaggregat Hyttesol
Feil på remote console. Victron VRM torn
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Homer S
Peisinnsats i gammel åpen gruepeis. kjelslaa
Honda EU30 is fs trøbbel Tstens
Heia Wallas! StefanPal
Erfaring med HYUNDAI HY6500SEi Slyboy
Autostart av Honda aggregat steinis
Stille inn 4g antenne EG
Vanntank ute - frostsikring Røilern
Isolering av bjelkelag mot det fri jkirkebo
Gjenvinne varme fra aggregat Jgytterdal@gmail.com
Dumplast for testing av Lithium batterier Røilern
Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp Hyttesol
Cinderella comfort og urinal. Erfaringer? erstokke
Thermoelektriske ladere. Hyttesol
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc