Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Feil på remote console. Victron VRM  (Lest 738 ganger)
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« på: Januar 17, 2021, 11:45:53 »

Hei.
Når jeg forsøker å åpne Remote console i Victron VRM får jeg meldingen "Failed to set up a connection to the GX device. Check your connection and try again"
Tidligere når dette har skjedd har det løst seg ved restar av Color control GX på hytta. Problemet mitt nå er at hytta er veien til hytta er vinterstengt og batteriet trenger vedlikeholdslading. Aggregatet er satt til å starte ved lav SOC og vil ikke starte som at remote console er nede.Systemet er ellers på nett. Status på batteri etc blir oppdatert i VRM.
Er det noen som helst måte å løse dette på uten å fysisk restarte Color control GX på hytta?
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #1 på: Januar 17, 2021, 12:37:47 »

Jeg har hatt samme problemet et par ganger og da har det vært IP-adressen som har endret seg. Har du andre ting på nett i hytta som du kan sjekke om du kommer inn på?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« Svar #2 på: Januar 17, 2021, 12:59:21 »

Nei desverre. Men vrm apoen funker ellers. Jeg får sett status.
Er restart eneste mulighet. Veldig sårbart dette virker det som.
Loggført
Cornelius
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: 4870 Agder, Norge
Innlegg: 13



« Svar #3 på: Januar 17, 2021, 14:31:39 »

Prøv fra en annen enhet (mobil/nettbrett/pc).

Jeg bruker vanligvis nettbrettet til å kontrollere Pi'en med VenusOS via VRM og der virker Remote Console greit, men fra mobilen min vil ikke Remote Console connect'e; VRM funker ellers der...
Loggført
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« Svar #4 på: Januar 17, 2021, 16:57:57 »

Prøvd på flere enheter. Samme feil hele tiden desverre.
Loggført
Cornelius
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: 4870 Agder, Norge
Innlegg: 13



« Svar #5 på: Januar 17, 2021, 17:07:17 »

Prøvd på flere enheter. Samme feil hele tiden desverre.

Uff, da er kanskje truger eller ski eneste løsning da?!  Rekker tunge
Loggført
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« Svar #6 på: Januar 17, 2021, 18:22:05 »

Huff.... Det var det jeg frykta. 15km på fjellski hver veg...
Loggført
Cornelius
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: 4870 Agder, Norge
Innlegg: 13



« Svar #7 på: Januar 17, 2021, 18:51:23 »

Ingen kjente med snøscooter? Glad

Jeg har ikke helt satt meg inn i kommunikasjonen til VRM, men tror den bruker SSH via https for å få opp remote control...

Lokalt på nettet oppå hytta, så kan jeg jo gå direkte inn på VenusOS'et og få opp remote control-panelet i en web-browser, utenom VRM. Lurte på å åpne http porten i routeren der oppe, men da går sikkerheten rett i dass... Tvilende
Loggført
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« Svar #8 på: Februar 15, 2021, 14:25:44 »

Hei igjen!

Nå er omsider problemet løst.
Jeg hadde firmware-versjon 1.74 på color control! Jeg har alltid trodd at den skulle oppdatere seg selv online, men fant jo ut at jeg først måtte oppdatere den med microsd til versjon 2. Det er gjort og har nå nyeste verson. Har også nå oppdatert bmv700 og mppt 150/70 til nyeste versjon via VRM. Har også vært inne og gjort noen justeringr på multiplusen.
Nå fungerer at stabilt og strålende. VRM fungerer stabilt og mye kjappere enn før!
Loggført
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 145



« Svar #9 på: Februar 16, 2021, 12:26:53 »

Multiplus må oppdateres manuelt med kabel ser det ut som. Der har jeg firmwareversjon 155. Den er ikke mulig å oppdatere gjennom VRM virker det som.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 25, 2021, 23:09:26

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
GX - Poeng å aktivere «Has DC-system» ? ThomasR
12V Kjøleskap med kompressor evt 230V + inverter? HEL
Wifi forsterker 12v Nordielanger
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Nordielanger
Gummitetting rundt stålpipe har revnet TomVanRostad
gråvann - hindre mus å komme inn via rør Jutulhaugen
Portabel aircondition til å kjøre på overskuddsenergi? Hyttesol
Offgrid hytte med aggregat og liten inverter - Jording? HEL
VRM - utseende Remote control pages ThomasR
MPPT max watt lars42
Grønning som lurer på solcelletips Hyttesol
Øke ladning kapasitet på batteri. Jutulhaugen
Høiax micro vs Oso nano varmtvannsbereder HK
Fjerne victron Digital Multicontrol fra installasjonen. torn
Bygge hytte i Leca Isoblokk - fordeler/ulemper? Røilern
Dugg på vinduer ved oppvarming KjellG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Knerten
Tec 29- fjernstyring ThomasR
Touch panel GX 50 til Victron Cerbo - brukervennlighet Røilern
Bestilt 48V battery balancer av type HA12, til eldre batteribank Hyttesol
How to Find Happiness With LiFePO4 (Lithium-Ion) Batteries Røilern
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter ThomasR
Dieselkvalitet eisvin
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Homer S
Valg av strømaggregat Hyttesol
Feil på remote console. Victron VRM torn
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Homer S
Peisinnsats i gammel åpen gruepeis. kjelslaa
Honda EU30 is fs trøbbel Tstens
Heia Wallas! StefanPal
Erfaring med HYUNDAI HY6500SEi Slyboy
Autostart av Honda aggregat steinis
Stille inn 4g antenne EG
Vanntank ute - frostsikring Røilern
Isolering av bjelkelag mot det fri jkirkebo
Gjenvinne varme fra aggregat Jgytterdal@gmail.com
Dumplast for testing av Lithium batterier Røilern
Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp Hyttesol
Cinderella comfort og urinal. Erfaringer? erstokke
Thermoelektriske ladere. Hyttesol
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc