Skrevet av Emne: Aggregathus - hvor mye luft inn?  (Lest 753 ganger)
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 76



« på: November 17, 2020, 22:01:10 »

Hei.

Jeg skal sette HY3200'en min i boden. Men den drar en del luft, så jeg må sette inn en vifte for at den skal få nok. Men hvor mye luft inn trenger jeg egentlig? Jeg klarer ikke å finne dette noe sted, hva har dere ?

Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 701



« Svar #1 på: November 18, 2020, 08:05:43 »

Det er behov for betydelig ventilasjon, både for forbrenningsmotor men ikke minst kjøling.
Det generer mere varme en man skulle tro.
I mitt tette aggregathus har jeg to kraftige radiatorvifter på 80w.
En som blåser kald luft inn og en som drar varm luft ut.
De fleste tenker at man bare kobler Viftene til 220v uttaket på aggregatet. Det gjør jeg ikke lenger, de får strøm direkte fra inverter.
Hva skjer om sikringen på aggregat løser ut, mens aggregatet fortsatt er i gang? Da vil aggregatet fortsette å gå uten kjøling!
Mine vifter styres av to ting:
- 230v rele som styres av 220v uttak på aggregatet
- termostat som slår inn ved ca 25 grader i rommet

I tillegg har jeg koblet en omvendt termostat som kutter relesignalet ved høy temperatur som et slags overopphetingsvern.

Dette oppsettet virker ganske greit.

Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el