Skrevet av Emne: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?  (Lest 494 ganger)
Sæters
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 232



« på: November 17, 2020, 18:17:54 »

Er det viktig med balansering av batteriene? Ser Victron har balanserer til drøyt kr. 800,-

På en 24 v bank, med 2 batterier, holder det med 1 stk, mens man med 48 v, trenger 3 stk. Hva er erfaringen omkring dette?

https://www.farco.no/batterier/victron-batterier/batteri-tilbehor/victron-battery-balancer


Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.079



« Svar #1 på: November 17, 2020, 19:43:25 »

Nei, du trenger ikke balansere AGM og blysyre batterier.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sæters
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 232



« Svar #2 på: November 17, 2020, 23:03:22 »

Men den er vel produsert for slike batterier, de bør jo ha en mening med slikt? Det skrives jo så mye om skjevbelastning av batterier, tenkte kanskje at en slik sak ville eliminere problemene.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.079



« Svar #3 på: November 17, 2020, 23:25:32 »

Men den er vel produsert for slike batterier, de bør jo ha en mening med slikt? Det skrives jo så mye om skjevbelastning av batterier, tenkte kanskje at en slik sak ville eliminere problemene.
Ja det har sikkert en mening men jeg kjenner ingen som bruker sånne på AGM.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Hyttesol
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 74



« Svar #4 på: November 17, 2020, 23:38:03 »

Teorien er vel det at identiske batterier produsert i samme parti, installert til samme tid og utsatt for nøyaktig samme belastning og plassert i samme miljø, alltid vil ha samme lading og ikke komme ut av balanse.

Men i praksis er denne balansen veldig hårfin, og det blir som å prøve å balansere en blyant på midten. Før eller siden vil den velte enten ene eller andre veien og når ting kommer ut av balanse, vil det også svekke det ene batteriet mer enn det andre og dermed forsterke problemet. Det kan være noe så enkelt som at det ene batteriet oftere utsettes for sollys.

Jeg har vært borti 48V UPS på jobb, og disse hadde også balanseledninger. Jeg skal ikke si 100% sikkert at den faktisk balanserte via disse ledningene, men den monitorerte individuelle batterier med "mid point" koblinger, og ville ha oppdaget ubalanse og dårlig helsestatus på hvert enkelt batteri.

Så jeg er mer på "team balance" og mener det er mer bak en slik enn bare en salgsgimmick. Ihvertfall for AGM/Gel-batterier hvor det ikke kan fylles på nytt vann. Hvis laderen er stilt inn til 28.8V absorption, batteriene maks tåler 14.4V (som er vanlig for AGM), og disse kommer i ubalanse så vil det ene batteriet kunne gasse og tørkes ut ved gjentatte 14.8V sykluser, mens det andre ligger på 14.0V og sulfaterer fordi det aldri får fullført en skikkelig absorption-lading og kommet opp til 100% SOC.

Andre må gjerne være uenige, men da hadde det vært interessant om det henvises til hvordan blybatterier retter seg opp og "selvbalanserer" fra en slik tilstand, fremfor å forsterke problemet over tid.

Hvor stort problemet er, og om det er behov for at den er permanent koblet til 365 dager i året, eller om noe slikt kunne ha eksistert mer i form av en midlertidig ting med klyper, evt noe som kjøres manuelt ved behov, kan nok diskuteres.
Loggført

Solcellepanel: 4x60W poly. Batteri: 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Strøm: Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
haskibr
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 33



« Svar #5 på: November 18, 2020, 11:11:23 »

Jeg har 4 stk 12v i serie. Det jeg opplevde over tid var at et par av batteriene ble fulladet først. Spenningen over et batteri kunne da stige opp mot 15 volt på slutten av ladesyklusen mens et par batterier fortsatt ikke var ferdig oppladet. På åpne batterier er ikke det noe problem å koke noen celler, en bare etterfyller vann når alle er fulladet. De batteriene jeg har er er tette. Jeg ble bekymret for å koke tørt de batteriene som først ble full ladet. Så jeg tenkte at det kan sikkert ikke skade, og kjøpte 3 stk spenningsutjevner som 2soler.no selger. De ble montert i høst så jeg har ikke all verdens erfaring enda. De ser ut til å fungere så langt. Jeg har etterpå ikke oppdaget at et batteri får veldig mye høyere spenning enn det som har lavest spenning.
Loggført

3*310Wp paneler, Smartsolar 150/35, 4*12V/225At (C20) AGM, BMV712, Multiplus II 48/3000, Orion TR48/12, Cerbo GX, Yamaha EF2800i, Wallas 26CC
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #6 på: November 19, 2020, 09:01:25 »

Hei

Jeg har 24V AGM, to serie-to parrallel.
Jeg har montert en Victron Battery Balancer.
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Sæters
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 232



« Svar #7 på: November 21, 2020, 10:08:12 »

Takker for svar som. Jeg går nok for å montere slikt utstyr, virker som det er en nyttig ting å ha, spesielt på tette batterier.
Loggført
Hyttesol
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 74



« Svar #8 på: November 21, 2020, 18:26:50 »

Det skader jo ikke, og den er ikke så altfor dyr. Om den kan forlenge levetiden litt på batteriene så gjenbetaler investeringen seg selv.

Jeg prøver å finne en 48V versjon av noe slikt. Synd victron ikke har det.
Det finnes en liten svart en kalt HA01 eller HA02 eller noe slikt på ebay, aliexpress m.m. Aner ingenting om den, og hvor trygt det er å koble en slik kinaboks til en batteribank som kan levere over 1000A. Men den skal switch-mode slik at strømmen som tappes fra et batteri, overføres til et annet istedenfor å bli tapt. Victron sin er slik at den bare tapper ned det batteriet med høyest lading.
Loggført

Solcellepanel: 4x60W poly. Batteri: 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Strøm: Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #9 på: November 22, 2020, 12:17:53 »


Jeg prøver å finne en 48V versjon av noe slikt. Synd victron ikke har det.


Victron har det, du må bare bruke tre av de, se vedlagt bilde fra Victron Gliser


* 48V battery balancer.JPG (34.84 KB, 468x313 - vist 40 ganger.)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 25, 2020, 17:40:34

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Honda aggregat - feste bensinkanne til tank Jgytterdal@gmail.com
Batterilader i tillegg til Multiplus Røilern
Utendørs 4g/5g antenne med modem Fjellgeita
Markisolasjon Ringmur på fjell Ygnastølen
Hyundai aggregat og Victron Multiplus OS
Hvordan montere Diesel varmer Hyttesol
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? SeSe
Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier? Ygnastølen
Plassering av batteribank -14kw elbilbatterier Hyttesol
Frostfritt gjennom vinteren Jutulhaugen
Råte i stubbloft og gulv etsvends
Aggregathus - hvor mye luft inn? Jgytterdal@gmail.com
Spørsmål ang lufting ny hytte Rondablikk. Ygnastølen
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? Ygnastølen
Honda EU20i , problem finnesand
BT på raspberry pi Skillenes
Beregne batteriets reelle kapasitet Jgytterdal@gmail.com
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Jgytterdal@gmail.com
Wallas brenselslange gis bort Ygnastølen
Ring hytta varm, hvilke panelovner og wifi ? Hyttesol
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? finnesand
Liten dieselvarmer for bad/gang Hyttesol
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Røilern
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? elektrikern
PCer med laft strømforbruk Røilern
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Jgytterdal@gmail.com
Valg av høytaler system ? Indremedisiner
Dieselvarmer (webasto-kopi)- gjennom vegg eller gulv Røilern
Drive strømløs hytte med strøm fra elbil Røilern
Victron Cerbo hjelp til programmere Relay I port for aggregat OS
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Ved hvilken belastning er Honda EU20i mest drivstoffeffektiv? jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc