Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
på:
November 17, 2020, 18:17:54 »
Er det viktig med balansering av batteriene? Ser Victron har balanserer til drøyt kr. 800,-
På en 24 v bank, med 2 batterier, holder det med 1 stk, mens man med 48 v, trenger 3 stk. Hva er erfaringen omkring dette?
https://www.farco.no/batterier/victron-batterier/batteri-tilbehor/victron-battery-balancer
Loggført
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 1.082
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #1 på:
November 17, 2020, 19:43:25 »
Nei, du trenger ikke balansere AGM og blysyre batterier.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sæters
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 235
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #2 på:
November 17, 2020, 23:03:22 »
Men den er vel produsert for slike batterier, de bør jo ha en mening med slikt? Det skrives jo så mye om skjevbelastning av batterier, tenkte kanskje at en slik sak ville eliminere problemene.
Loggført
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 1.082
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #3 på:
November 17, 2020, 23:25:32 »
Sitat fra: Sæters på November 17, 2020, 23:03:22
Men den er vel produsert for slike batterier, de bør jo ha en mening med slikt? Det skrives jo så mye om skjevbelastning av batterier, tenkte kanskje at en slik sak ville eliminere problemene.
Ja det har sikkert en mening men jeg kjenner ingen som bruker sånne på AGM.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Hyttesol
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 126
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #4 på:
November 17, 2020, 23:38:03 »
Teorien er vel det at identiske batterier produsert i samme parti, installert til samme tid og utsatt for nøyaktig samme belastning og plassert i samme miljø, alltid vil ha samme lading og ikke komme ut av balanse.
Men i praksis er denne balansen veldig hårfin, og det blir som å prøve å balansere en blyant på midten. Før eller siden vil den velte enten ene eller andre veien og når ting kommer ut av balanse, vil det også svekke det ene batteriet mer enn det andre og dermed forsterke problemet. Det kan være noe så enkelt som at det ene batteriet oftere utsettes for sollys.
Jeg har vært borti 48V UPS på jobb, og disse hadde også balanseledninger. Jeg skal ikke si 100% sikkert at den faktisk balanserte via disse ledningene, men den monitorerte individuelle batterier med "mid point" koblinger, og ville ha oppdaget ubalanse og dårlig helsestatus på hvert enkelt batteri.
Så jeg er mer på "team balance" og mener det er mer bak en slik enn bare en salgsgimmick. Ihvertfall for AGM/Gel-batterier hvor det ikke kan fylles på nytt vann. Hvis laderen er stilt inn til 28.8V absorption, batteriene maks tåler 14.4V (som er vanlig for AGM), og disse kommer i ubalanse så vil det ene batteriet kunne gasse og tørkes ut ved gjentatte 14.8V sykluser, mens det andre ligger på 14.0V og sulfaterer fordi det aldri får fullført en skikkelig absorption-lading og kommet opp til 100% SOC.
Andre må gjerne være uenige, men da hadde det vært interessant om det henvises til hvordan blybatterier retter seg opp og "selvbalanserer" fra en slik tilstand, fremfor å forsterke problemet over tid.
Hvor stort problemet er, og om det er behov for at den er permanent koblet til 365 dager i året, eller om noe slikt kunne ha eksistert mer i form av en midlertidig ting med klyper, evt noe som kjøres manuelt ved behov, kan nok diskuteres.
Loggført
Solcellepanel: 4x60W poly. Batteri: 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Strøm: Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
haskibr
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 35
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #5 på:
November 18, 2020, 11:11:23 »
Jeg har 4 stk 12v i serie. Det jeg opplevde over tid var at et par av batteriene ble fulladet først. Spenningen over et batteri kunne da stige opp mot 15 volt på slutten av ladesyklusen mens et par batterier fortsatt ikke var ferdig oppladet. På åpne batterier er ikke det noe problem å koke noen celler, en bare etterfyller vann når alle er fulladet. De batteriene jeg har er er tette. Jeg ble bekymret for å koke tørt de batteriene som først ble full ladet. Så jeg tenkte at det kan sikkert ikke skade, og kjøpte 3 stk spenningsutjevner som 2soler.no selger. De ble montert i høst så jeg har ikke all verdens erfaring enda. De ser ut til å fungere så langt. Jeg har etterpå ikke oppdaget at et batteri får veldig mye høyere spenning enn det som har lavest spenning.
Loggført
3*310Wp paneler, Smartsolar 150/35, 4*12V/225At (C20) AGM, BMV712, Multiplus II 48/3000, Orion TR48/12, Cerbo GX, Yamaha EF2800i, Wallas 26CC
Ygnastølen
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 283
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #6 på:
November 19, 2020, 09:01:25 »
Hei
Jeg har 24V AGM, to serie-to parrallel.
Jeg har montert en Victron Battery Balancer.
Loggført
Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Sæters
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 235
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #7 på:
November 21, 2020, 10:08:12 »
Takker for svar som. Jeg går nok for å montere slikt utstyr, virker som det er en nyttig ting å ha, spesielt på tette batterier.
Loggført
Hyttesol
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 126
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #8 på:
November 21, 2020, 18:26:50 »
Det skader jo ikke, og den er ikke så altfor dyr. Om den kan forlenge levetiden litt på batteriene så gjenbetaler investeringen seg selv.
Jeg prøver å finne en 48V versjon av noe slikt. Synd victron ikke har det.
Det finnes en liten svart en kalt HA01 eller HA02 eller noe slikt på ebay, aliexpress m.m. Aner ingenting om den, og hvor trygt det er å koble en slik kinaboks til en batteribank som kan levere over 1000A. Men den skal switch-mode slik at strømmen som tappes fra et batteri, overføres til et annet istedenfor å bli tapt. Victron sin er slik at den bare tapper ned det batteriet med høyest lading.
Loggført
Solcellepanel: 4x60W poly. Batteri: 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Strøm: Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
Ygnastølen
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 283
Sv: Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
«
Svar #9 på:
November 22, 2020, 12:17:53 »
Sitat fra: Hyttesol på November 21, 2020, 18:26:50
Jeg prøver å finne en 48V versjon av noe slikt. Synd victron ikke har det.
Victron har det, du må bare bruke tre av de, se vedlagt bilde fra Victron
48V battery balancer.JPG
(34.84 KB, 468x313 - vist 123 ganger.)
Loggført
Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Sider: [
1
]
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Elektro & Belysning
> Emne:
Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier?
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Januar 17, 2021, 10:52:17
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Lithiumbank og vindkraft.
Røilern
Gjenvinne varme fra aggregat
Røilern
Kjøpt hytte, nybegynner skal oppgradere solcelleanlegget, har div spm? :)
jkirkebo
Trenger Anbefaling 4G modem router og antenne
jkirkebo
Lekkasje fra 1/2" kobling bak dusjkabinett
Cornelius
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi?
Cornelius
Liten dieselvarmer for bad/gang
Cornelius
Utendørs 4g/5g antenne med modem
steinis
JaSolar 325W Mono Half Cut All Black
Knatten
Hei!
Røilern
Bygge anneks først
KjellG
Strømaggregat - IT eller TN nett?
ThomasR
Gass eller dieselvarmer for glykol VBV
steinis
Oljeløfter/dagtank for 12VDC drift
Leivestad
Råte i stubbloft og gulv
Sæters
Koble jordkabel i sikringskap
Hyttesol
Champion aggregat
Ygnastølen
Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp
Ygnastølen
Loncin 3500i - Erfaringer
Jelan1a
BAUMAX BSX50 - Bensindrevet bormaskin
Slyboy
Gassvannvarmer
Nordielanger
Bygging av nytt teknisk rom
KjellG
Vannsystem, hva bør jeg velge?
Røilern
Wallas 4430 remote control
Jgytterdal@gmail.com
12V Kjøleskap med kompressor evt 230V + inverter?
etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app?
SeSe
Propan kjøleskap
Hyttesol
Jets toalett stopper ikke
Geiri
Isolering mot råkjeller
Jgytterdal@gmail.com
Loading...