Fra Wiring Unlimted har jeg sakset:

Off-grid system grounding


Ground close to the battery. The battery poles are supposed to be safe to touch. The battery ground should therefore be the most reliable and visible ground connection.

The DC ground cabling should have a sufficient thickness to be able to carry a fault current at least equal to the DC fuse rating.

The chassis of the inverter or Multi/Quattro must be grounded. There is basic insulation between AC and chassis.
The chassis of the MPPT solar charger must be grounded There is basic insulation between AC and chassis

Jeg har ikke gjort dette  - hva med dere andre?



* Midlertidig3 (11).jpg (22.5 KB, 500x500 - vist 303 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 300



« Svar #1 på: Oktober 18, 2020, 07:05:02 »

Jeg har ikke gjort det, har en del hjelp av en elekto ingeniør som sier det er unødvendig.
Men jeg leser jo forskjellig....
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 738



« Svar #2 på: Oktober 19, 2020, 20:05:34 »

Jeg har 3 jordspyd, ett i umiddelbar tilknytning til hytta, et i boden der all elektronikk er koblet, MP etc... Og et ved aggregat huset.
Sikkert unødvendig, men en billig løsning som sikrer godt tverrsnitt mot jord samt god utjevning.
Bruker rett og slett 15mm kobber rør som jord spyd.
Det fine med rør er de har større overflate mot jord
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
Hyttesol
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 203


Profesjonell amatør.


« Svar #3 på: Oktober 20, 2020, 04:13:00 »

Har ikke gjort det nei, men tenker at noe må gjøres her og har undersøkt litt. For Multiplus-inverterne har et relé som kobler N-leder sammen med chassiset på inverteren når den står frittstående uten ekstern AC, og bryter forbindelsen når den får strøm fra aggregat/AC-inn.

Da er det ikke helt gunstig å kjøre et "flytende" anlegg. Hvis det ved en feil oppstår en forbindelse mellom faseleder (L) og jord mens releet er koblet inn, så vil ikke en jordfeilbryter kunne slå ut fordi det ikke er noe vei for en feilstrøm å ta. Denne forbindelsen blir jo da "jordingen". Men chassiset på multiplusen vil da ligge på 230V i forhold til jord, og bli farlig å berøre. Da er det ikke før noen evt. berører og danner en andre forbindelse til jord, at det vil gå en feilstrøm og JFB kan slå ut. Det skal også være mulig å fjerne den forbindelsen mellom chassis og N, men da skal man vel ha en grunn til det og vite hva man gjør (noe jeg ikke gjør). Victron sier at anlegget da mest sannsynlig ikke vil være forskriftsmessig, men det kan jo være dette er greit i Norge hvor vi i motsetning til andre europeiske land, har mye IT-nett.

Hadde vært bra hvis en elektriker kunne kommet på banen med noen synspunkter.

Samtidig så har jeg ikke noe jordelektrode. Alle stikkontakter jeg har er jordet type og med jordleder koblet sammen mellom alle kontaktene, så alle apparater blir jo utjevnet med hverandre. Men "jorden" er ikke koblet til noe. Og det står på berg uten noe bra sted å jorde. Men det er sjø i nærheten. Kan jeg kaste et anker i sjøen som jordelektrode?  Blunker Saltvann er jo en grei leder.


Så blir det med DC-siden en annen historie igjen.
Loggført

Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
Victron SmartSolar MPPT 150/35, 6x300W Mono
20x AGM 12V/86Ah (48V, 20.6kWh)
230V kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn. Gasskomfyr, gassvannvarmer, dieselvarm
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 300



« Svar #4 på: Oktober 20, 2020, 09:17:51 »

Står mye her om jording av offgrid anlegg;

http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2758.0
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 738



« Svar #5 på: Oktober 20, 2020, 21:09:05 »

Jeg tenker at jord er en fast størrelse, og utjevning av potensielle jord forskjeller er kjempeviktig.
Jord handler i stor grad om å ujevne farlige spenningspotenialer, og dermed vil det alltid være viktig at det er samme jord forbindelse på alle steder i anlegget.

Litt teori: Tanken er at alle overflater og punkter som på noen måte kan berøres av mennesker eller dyr ved elektriske systemer skal være solid forbundet med hverandre. Hvis denne betingelsen er oppfylt, kan det umulig oppstå potensialforskjeller, altså elektriske spenninger, mellom noen elektrisk drevet gjenstand som kan berøres. Jordledningen i stikkontakter fører denne forbindelsen

Mao har man god utjevning og god nok forbindelse, vil det beskytte brukere mot farlige spenninger
.

Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 21, 2021, 20:56:33

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
App til CLSF FC 300 Ring Hytta Varm GSM? Hyttesol
Historien om ditt solcelleanlegg? Hyttesol
Wallas fjernstyring wifi Jgytterdal@gmail.com
Salg av Dropin lifepo4-batterier ivarw
Gressklipper til en liten plen på hytta Ygnastølen
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring ksae
OPPTATERING AV NY SOFTWAR MULTIPLUS Karlole
Autostart av Honda EU30is, auto choke og arduino. Kvittern
Victron GX-enheter. Trenger man dem egentlig til off-grid? Skillenes
Luftvarmer og varmtvann Røilern
God festeanordning for solcellepanel på tak av bølgeblikk Hyttesol
Ny kledning på gammel? rolf_odd
Dårlig utvalg og kvalitet på DC koblingsmateriell og sikringsmateriell Hyttesol
Lading av lithiumceller i kulde jjotun
Solfanger Slyboy
Wallas - lukt av parafin utenom normalen HEL
Drypp fra blandeventil fra varmtvanbsbereder. KjellG
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? ThomasR
Kraftpakke til salgs: 24v Lithium-batterier, Multiplus 24/3000/70-16, Outback FM Terjev
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Terjev
Blybatterier vs brukte og nye lithiumbatterier til hyttebruk. Hva er gunstigst? Jgytterdal@gmail.com
Hvordan få koblet oppvaskmaskin til dette opplegget her? Hyttesol
Victron VRM - kan den skru multiplus av og på? Røilern
Utendørs 4g/5g antenne med modem jkirkebo
Søker hjelp til off-grid system med lading av elbil Hyttesol
6kvadrat kabel, antall amp? kjetil_kj
Liten innbyggings oppvaskmaskin med varmtvannstilkobling Røilern
Whale vs Hyttetorget PEX Vannsystem ivarw
Wallas tank EG
Miniovn/bordovn til enkel ovnsteking på strømløs hytte Hyttesol
Grønning som lurer på solcelletips Hyttesol
Hvem avmonterer biologisk toalett? Jutulhaugen
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Morten-Lavenergisystemer
Grave brønn ved siden av bekk Jgytterdal@gmail.com
Heftig ladning i vårsolen Hyttesol
Stille inn Multiplus med Cerbo GX ivarw
Wallas 40CC i fjernkontrollmodus, romtermostat? Jutulhaugen
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc