Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Utnytte overskuddsenergi - Endellg!  (Lest 1618 ganger)
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« på: Oktober 14, 2020, 18:43:17 »

For første gang har jeg lyktes i å automatisere utnyttelse av overskuddsenergi fra solpanlene. Det er egentlig ikke så vanskelig. Løsningen lå i å bruke BMV-700 releet konfigurert basert på SOC.

Til BMV'en har jeg koblet en enkelt NEXA  bryter som "informere" "smarthytten" om SOC er <98% eller 100% (ish)

Jeg benytter Telldus, men jeg antar at dette kan gjøres med hvilken som helst løsning.
Her har jeg et "Event" som bruker følgende logikk:
1) Er SOC 100%
2) Har solen stådt opp+90min
3) Tror hytteeieren det blir sol? (egen liten løsning på dette)
4) Slå på de elektriske ovnene (Multiplus er på)
5) SOC<98% slå av ovnene

Idag sørget denne løsningen for nesten 8Kwh ekstra fangst av solenergi som ellers ville vært tapt.

Ulempen er at du må akseptere å bruke 2% av batteriet for å trigge SOC releet. Det er ganske synd at Victron ikke har en bedre løsning på dette, hvis man kunne trigget rellet på 99,9% så hadde løsningen vært perfekt



* Overskudd.jpg (18.09 KB, 502x307 - vist 631 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #1 på: Oktober 15, 2020, 07:23:45 »

Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern Gliser
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #2 på: Oktober 15, 2020, 16:40:55 »

Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern Gliser

Bare hyggelig - idag "høstet jeg 7Kwh ekstra energi
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Hyttesol
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 74



« Svar #3 på: Oktober 16, 2020, 21:28:58 »

Stilig. Jeg har også lurt på det der om jeg kan finne en måte å nyttiggjøre meg at overskuddstrømmen, f.eks. ved at inverteren skrur seg på og driver noen ekstra laster når batteribanken er full.

Siden jeg nå har kjøpt multiplus II og vurderer en MPPT regulator fra victron så blir det spennende å sette seg inn i hvilke forskjellige enheter victron leverer og hvordan de kan spille sammen. Forstår det slik at de har ganske sofistikerte løsninger hvor det kan programmeres inn til å gjøre forskjellige ting alt etter både hva værmeldingen sier, til hvilke strømpriser det er, og hvilken SOC batteriene ligger på. Så kan man prioritere å f.eks. selve strøm tilbake til nettet fremfor å lade egne batterier hvis vær- og prisforhold tilsier at det er mer fornuftig.
Loggført

Solcellepanel: 4x60W poly. Batteri: 28x 12V/40Ah + 12x 12V/86Ah AGM (25kWh)
Strøm: Victron Multiplus II 48/3000, Honda EU20i
230V kjøleskap, gasskomfyr, Qlima gassvannvarmer, 5kW dieselbrenner.
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #4 på: Oktober 17, 2020, 06:53:09 »

Så bra, dette vil jeg også få på plass, takk for deling Røilern Gliser

Bare hyggelig - idag "høstet jeg 7Kwh ekstra energi

Hva trengs av utstyr i tillegg til MultiPlus og internett?
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #5 på: Oktober 17, 2020, 07:40:42 »

Den viktigste enheten er linken mellom Smarthuset og BMV'en.

Jeg hadde en "Universal Binary Sensor - FGBS-001" fra Fibaro liggende og valgt å bruke den. Jeg tror det finnes mange enheter som gjør det samme, men fordelen med denne er at du kan koble den til 12V og sikre at den aldri går tom for strøm.

Det eneste denne sensoren gjør er å fortelle Smarthuset om batteriet er på 100% SOC

Smart"hytta" kan være hva som helst. Jeg har en løsning som jeg har hatt i mange år bygget rundt Telldus sin løsning. https://live.telldus.com Her har jeg et "proff" abonnement. Sentralenheten er en "TellStick ZNet Lite v2" Den får du hos Ellkjøp for 899,-

Tilknyttet denne Smart"hytte" løsningen har jeg enkle releer til å slå av og på ovnene. Her kan det være en fordel å velge enheter som rapporterer tilbake f.eks forbruket til ovnene, da er du helt sikker på om ovnene er av eller på.

Til slutt er alt sammen på internett via en enkel 4G ruter fra Telenor. Hvis man ikke har mulighet til dette, må man passe på at sentralenheten ikke slutter å virke bare fordi den er offline. jeg tror hytta har vært online i 10 år så jeg er ikke så bekymret for dette.

Da gjenstår det bare å sette opp logikken i form av Events i Telldus løsningen:



* Midlertidig3.jpg (9.96 KB, 502x307 - vist 543 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #6 på: Oktober 18, 2020, 06:57:57 »

Igjen tusen takk Røilern, da skal jeg gå på førjuls shopping Gliser
Mulig det kommer oppfølgings spøsmål i løpet av nyåret.....
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #7 på: Oktober 18, 2020, 07:01:09 »

Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #8 på: Oktober 18, 2020, 07:17:46 »

Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?


Hmmmm   Nei,

med mindre du ønsker å følge med på hva som skjer via VRM - den portalen er jo blitt veldig bra.



PS
Jeg fikk en mail fra Johannes B hos Victron etter at jeg gav de litt skryt for den nye portalen. I min mail benyttet jeg anledningen til å gi de et hint om at de burde lage et interface mot IFFFT. https://ifttt.com/home (her kan man få til mye gøy)

De svarte: "We are looking in integration already!"

Mest sannsynlig betyr at det at vi kan styre hva som helst fra VRM via IFFFT, f.eks utnyttelse av energien til oppvarming eller kanskje lading av el-bilen
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #9 på: Oktober 18, 2020, 10:18:24 »

Hehehehe, første spørsmål, jeg trenger altså ikke Victron Venus GX, Victron Cerbo GX eller Color Control GX?



Mest sannsynlig betyr at det at vi kan styre hva som helst fra VRM via IFFFT, f.eks utnyttelse av energien til oppvarming eller kanskje lading av el-bilen



Spørsmålene bare kommer de, hva står IFFFT for?
Og ser jo det hadde vært fint med en Victron GX av noe slag..
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #10 på: Oktober 18, 2020, 20:55:20 »

Spørsmålene bare kommer de, hva står IFFFT for?

Oversatt fra engelsk- If This Then That er en nettbasert tjeneste som lar brukerne opprette kjeder med betingede uttalelser utløst av endringer som skjer innen andre nettjenester som Gmail, Facebook, Telegram, Instagram eller Pinterest. Tjenesten tilbys i freeware-, abonnements- og enterprise-versjoner. De betingede kjedene kalles applets. Wikipedia (engelsk)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Ygnastølen
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 255



« Svar #11 på: Oktober 19, 2020, 07:30:53 »

Tusen takk, ikke kjent med dette, men "hjelperen" min kjente godt til dette.
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Skillenes
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 49



WWW
« Svar #12 på: Oktober 21, 2020, 08:15:30 »

Hei
Vil det være like greit å benytte seg av
float på solcelleregulatoren som  soc på bmv 712 som
ett parameter for å styre overskuddsenergien?
Tenker at når regulatoren går ut av float så vil releet
stenge/åpner slik at forbruket kuttes. Da vil man jo
slippe å få noe forbruk fra batteriet.
Loggført

2x200 watt solcellepanel
2x275 watt solcellepanel
Victron smartsolar mppt 100/30
Victron smartsolar mppt 150/85
Inverter 1500 watt
Bmv 712
6 kwt lifepo4 celler 12v (AE)
Honda EU 20
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #13 på: Oktober 21, 2020, 21:04:40 »

Det er to utfordringer med å bruke Float.

- Du risikerer at Mppt "faller ut av" Float tidlig når du begynner å belaste anlegget

- Du må vente lenge før regulatoren går over i float og mister mye energi
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 219



« Svar #14 på: November 08, 2020, 21:38:59 »

Hva slags egenskaper er det denne bryteren som kobles til BMVs relé må ha?

Er det (du bruker Nexa) bare en enhet som via et potensialfritt rele (i dette tilfellet BMV700) trigges til å sende et trådløst av/på signal til sentralenheten i "Smarthus-systemet" ditt.?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #15 på: November 09, 2020, 21:20:59 »

Ja - så enkelt

Dermed vet "Smarthytta" om batteriet er på f.eks 98% SOC eller ikke
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 677



« Svar #16 på: November 09, 2020, 22:05:44 »

Bare lurer på om andre parametre en SOC kan brukes.
Grunnen til dette er at i mitt oppsett er bmv700 erstattet av Rec Bms som batteri monitor.
REC Bms gjør egentlig en ganske dårlig jobb mtp å definere SOC 100%.
Den benytter spenning som parameter. Det er forsåvidt greit, men i perioder hvor man ikke når 100% SOC begynner SOC å drifte ift reel batteri status.
Tenker at med Rec og lithium batteripakke kan spenning være trigger.
Eksempelvis så når min bms 100% SOC ved oppnådd 28,7v

Da kunne man i teorien starte belastning, og kjøre den ned til feks 28,5v hvor den stopper.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #17 på: November 09, 2020, 22:32:08 »

Jeg tror egentlig at det beste oppsettet er når man bruker forskjellige parametre.

Hvis du er usikker på 100SOC, kanskje du kan bruke ladestatus isteden, eller i tillegg. (gjerne fra MPPT'en)

Gir bruk av absorption fase noe fornuft for en Lithium batteri pakke?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 677



« Svar #18 på: November 09, 2020, 22:39:01 »

Litt usikker, men ikke umulig at mppt regulator kan gjøre nytte her.
250/regulatoren har et rele som kan styres av ulike parametere.
Skal forske litt på det.
Her ser du hvilke parametere releet kan styres på

Hva slags hysteresis har du på ditt oppsett på når overskudd kan tas ut?
Fra soc 100% til 98% feks?

Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 134



« Svar #19 på: November 09, 2020, 22:40:38 »

Jeg har tenkt på det samme men lurer på følgende i forbindelse med det.
Laderen er satt opp med bulk til 28,7V
Har utjevning på 28,7 i 60 min for å balansere batteriene
Så 28,5 i float.

Men hva skjer hvis man trigger relæet på 28,7V.
Og bruker overskuddsenergien ned til 28,5V.
Men hvis solen forsvinner til man kommet under 28,5V
Så stenger relæet men når solen kommer tilbake fortsetter vel laderen da med ladning til 28,5V og da vill ikke relæet bli trigget på ny?

På min Victron BMV-700 har jeg bare low SOC og high/low V relæ styring.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 677



« Svar #20 på: November 09, 2020, 22:46:33 »

Det er et godt poeng du tar opp der. Må sjekke litt på dette.
Men antagelig må Rec definere 100% soc på nytt for å starte en ny cycle.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 25, 2020, 20:49:43

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Markisolasjon Ringmur på fjell EG
Honda aggregat - feste bensinkanne til tank Jgytterdal@gmail.com
Batterilader i tillegg til Multiplus Røilern
Utendørs 4g/5g antenne med modem Fjellgeita
Hyundai aggregat og Victron Multiplus OS
Hvordan montere Diesel varmer Hyttesol
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? SeSe
Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier? Ygnastølen
Plassering av batteribank -14kw elbilbatterier Hyttesol
Frostfritt gjennom vinteren Jutulhaugen
Råte i stubbloft og gulv etsvends
Aggregathus - hvor mye luft inn? Jgytterdal@gmail.com
Spørsmål ang lufting ny hytte Rondablikk. Ygnastølen
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? Ygnastølen
Honda EU20i , problem finnesand
BT på raspberry pi Skillenes
Beregne batteriets reelle kapasitet Jgytterdal@gmail.com
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Jgytterdal@gmail.com
Wallas brenselslange gis bort Ygnastølen
Ring hytta varm, hvilke panelovner og wifi ? Hyttesol
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? finnesand
Liten dieselvarmer for bad/gang Hyttesol
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Røilern
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? elektrikern
PCer med laft strømforbruk Røilern
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Jgytterdal@gmail.com
Valg av høytaler system ? Indremedisiner
Dieselvarmer (webasto-kopi)- gjennom vegg eller gulv Røilern
Drive strømløs hytte med strøm fra elbil Røilern
Victron Cerbo hjelp til programmere Relay I port for aggregat OS
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc