« på: September 27, 2020, 14:31:43 »

Hei

 

Jeg har en hytte som jeg ikke bruker ofte, men lenge når jeg først er der.

Jeg har derfor regnet oss frem til ca 1 ukes forbruk uten særlig lading når jeg beregnet batteribank. Jeg kom da frem til at det var lurt å gå til innkjøp av 2 stk AGM RITAR290 amp/100t.

 

Jeg kjøpte også en stk lader til «reserve» ved lange opphold og ingen sol.

 

Jeg har en 12V vannpumpe direkte på batteriene i tillegg til en Wallas. Resten (lys) går via regulatoren jeg kjøpte med batteriene.

 

Jeg opplever nå at batteriene detter fort ned til 11,5V og regulatoren skrur av alt. For så at det stiger litt å alt går på igjen… Dette fortsetter til batteriene blir ladet ved aggregatstrøm og laderen. Jeg tenke jo at batteriene mest sannsynlig er ødelagt.

 

Jeg trenger derfor noen tips til hva jeg nå trenger av batterier og utsyr. Kan også nevne at jeg har 2 stk 290 batterier i en annen del av hytta og disse bare går til lys, der er av nyere dato.

 

Er det lurt av meg å gå over til ett anlegg, i stedet for 2 som i dag?

Hva trenger jeg av for å få et komplett anlegg og hva vil det koste meg?

Vurdere å gå over til en inverter og 230 V vannpumpe.

 

Setter stor pris på tilbakemelding på dette.

 

Mvh

Jallien
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 126



« Svar #1 på: September 27, 2020, 19:31:56 »

Det viktigste er å ha et bra regnskap på forbruk når man skal dimensjonere. AMG batterier skal og  bare laddes ut til 50% for beste levetid.

Hvis du skal gå over til ha et opplegg så kan du ikke bruke AMG batterier med ulik alder, da vil de dårligste batteriene trekke ned de nye til samme nivå.

Hvis du skal ha en inverter for å drive vannpumpen så må du tenke på å dimensjonere inverteren etter oppstartsstrømmen som trengs. Den er for motorer opp til flere ganger høyere enn merke effekten på pumpen.

En inverter har og en tomgangsforbruk som øker med størrelse på inverteren.  Har man en stor inverter så bør man og ha 24V eller 48V system, da man ellers får høy A i kabelen.

Så du må vurdere hva du trenger og hvor mye penger du vill investere.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 473



WWW
« Svar #2 på: September 28, 2020, 11:34:23 »

Behov for høy startstrøm kan fjernes ved å kjøpe pumpe med softstart, f.eks Dab e.Sybox mini.

Støtter ellers anbefalingen om 24V eller 48V system. Victron Multiplus-II er jo veldig rimelig i 48V utgave:

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2821&category_id=240&option=com_virtuemart&Itemid=39

Da kan man bruke f.eks 4 stk. 140Ah AGM:

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=295&category_id=87&option=com_virtuemart&Itemid=39

Eller, for dobbelt så mye utnyttbar energi, en 7,5kWh lihtium-pakke fra Alternativ Energi:

https://www.alternativenergi.no/products/48volt-8kwh-litium-batteripakke-brukte-bilceller-80x40x31-prod-nr-xxxx
Loggført
jallien
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #3 på: September 28, 2020, 15:08:01 »

Tror ikke det blir regulator og 230v vannpumpe.

Har beregnet annlegget tidligere, og det skulle holde til nesten en uke uten sol.
Alt går i dag via regulatoren foruten, som nevnt, wallas og vannpumpe.
Jeg sliter derfor med å skjønne hvorfor batteriene går så fort ned til 11,4V. Etter flere dager med sol trengs bare en litt grå dag før d skjer. Og batteriene er 3 år gamle.
Vil i utgangspunktet ikke legge alt for mye penger i det, men vil samtidig også ha et anlegg som virker mer enn 3 år. Så om da kosten blir litt høyere enn det 2 stk nye batterie koster (mppt, overvåker, sikring, nytt panel) så må det nesten bare bli slik.

Derfor settes tips veldig pris på.
Ta som utgangspunkt at beregning av batteribank str er korrekt!

Jallien
Loggført
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 473



WWW
« Svar #4 på: September 28, 2020, 16:11:06 »

Tror ikke det blir regulator og 230v vannpumpe.

Har beregnet annlegget tidligere, og det skulle holde til nesten en uke uten sol.
Alt går i dag via regulatoren foruten, som nevnt, wallas og vannpumpe.
Jeg sliter derfor med å skjønne hvorfor batteriene går så fort ned til 11,4V. Etter flere dager med sol trengs bare en litt grå dag før d skjer. Og batteriene er 3 år gamle.
Vil i utgangspunktet ikke legge alt for mye penger i det, men vil samtidig også ha et anlegg som virker mer enn 3 år. Så om da kosten blir litt høyere enn det 2 stk nye batterie koster (mppt, overvåker, sikring, nytt panel) så må det nesten bare bli slik.

Derfor settes tips veldig pris på.
Ta som utgangspunkt at beregning av batteribank str er korrekt!

Jallien

Jeg ville begynt med en batterimonitor. Da får du full oversikt over forbruk og batteribankens kapasitet. F.eks denne:

https://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=39&page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1575&category_id=89&gclid=Cj0KCQjwk8b7BRCaARIsAARRTL5d2d_6tmxdEKLqt7xH06p56uVO9Abr5N7cVUuhUdbwv68vFopupMcaAt3fEALw_wcB

Husk å kjøpt BT-dogle også så du får lest av dataene på telefonen istedenfor å knote med den lille skjermen.
Loggført
jallien
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #5 på: September 28, 2020, 21:28:01 »

Det blir garantert en overvåker ja. Og noen sikringer/,brytere som lett kan skrus av ved avreise etc.
Angående nye paneler. Hva er best. 1 stort? Eller 2 litt mindre og koble dem sammen. De kommer til å stå rett ved siden av hverandre.

Jallien
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 126



« Svar #6 på: September 29, 2020, 07:04:53 »

Ja, rekommanderer å bruke en batteri monitor.
Hvis du ikke vil bruke så mye penger og ikke trenger å sjekke på mobilen så er dette et billigere alternativ: https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2961&category_id=89&option=com_virtuemart&Itemid=39

Å ha en eller 2 paneler har ikke noen betydning. Kan være en fordel å koble 2 i serie (hvis regulatoren tåler maks V). Ju høyere V desto raskere vil regulatoren oppnå nødvendig V for å starte ladning.
Så du kan utgå ifra hva som er best med hensyn til letthet å plassere og pris  
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
jallien
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #7 på: September 29, 2020, 22:02:56 »

Kan batterimonitorem til Victron kutte strømmen ved lav spenning i batteriene, eller bruker dere mppt regulatoren til det, evt noe annet?

Forstår det slik at mange går via overvåkeren/shunten og rett ut på forbruk..
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 236



« Svar #8 på: September 30, 2020, 07:30:20 »

Batteri monitor kutter ikke strømmen, men gir en alarm, hos meg er den satt til 50% SOC da jeg har AGM batteri.
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 126



« Svar #9 på: September 30, 2020, 07:41:34 »

I tillegg til alarm så har Victron og en utgang til et rele som kan brukes.
Man monterer da et rele som kutter strømmen.
Hvis man kobler slik at strømmen er kuttet når releet ikke har strøm så ligger ikke releet å trekker strøm når batteriet er lavt men det vil trekker litt hele tiden som strømmen er koblet på.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
jallien
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #10 på: September 30, 2020, 09:32:40 »

Batteri monitor kutter ikke strømmen, men gir en alarm, hos meg er den satt til 50% SOC da jeg har AGM batteri.

Det er AGM hos meg også.
Det jeg er redd for er hvis noe tapper strøm når jeg ikke er der. Har 40 mil til hytta på sommer og 60 på vinter (må kjøre rundt noen fjell da).
Selv om jeg skulle skaffe meg et lite nettabonement så må jeg ha noe som da stenger strømmen .

Kanskje det releet kunne vært et godt alternativ. Er det victron som har det?
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 126



« Svar #11 på: September 30, 2020, 10:29:58 »

Med Victron BMV-700 kan man styre et ekstern rele.
Det eksterne releet må så bare tåle V og A som du skal styre.

Jeg ser at Sparelys har et Relè, solid state 40A 12/24V men jeg har ikke noen erfaring med det.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #12 på: September 30, 2020, 20:41:36 »

Har beregnet annlegget tidligere, og det skulle holde til nesten en uke uten sol.
Alt går i dag via regulatoren foruten, som nevnt, wallas og vannpumpe.
Jeg sliter derfor med å skjønne hvorfor batteriene går så fort ned til 11,4V. Etter flere dager med sol trengs bare en litt grå dag før d skjer. Og batteriene er 3 år gamle.

Når slikt skjer er det ikke så mange mulige årsaker

1 - Batteriene har tatt kvelden
2 - Energibudsjettet ditt er feil
3 - Begge deler

Ta som utgangspunkt at beregning av batteribank str er korrekt!

Anbefaler at du sjekker energibudsjettet en gang til. Man kan bli overrasket over hvor mye energi som går med til småforbrukere som f.eks en Camiovn.  Du finner litt mer om det i denne tråden
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2718.0

Ellers er en batterimonitor noe man bare må å ha.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
jallien
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #13 på: Oktober 01, 2020, 12:16:08 »

Har brukt det regnearket før Røilern, meget nyttig. Så burde ikke være kapasiteten det står på, spesielt ikke på sommeren/tidlig høst. Så det er nok batteriene som har tatt kvelden. 
Hvorfor de har tatt kvelden etter bare drøyt 3 år er et mysterium, men jeg håper å tror at med bedre overvåking så blir det bra.

Takk til gode råd å tips her inne. Sammen med råd fra sparelys blir det må nytt panel, en bank, ny regulator, overvåker og en idiotsikring som gutta på AM Solar kaller det 😁😁.

Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 22, 2020, 16:15:36

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring steinis
gå offgridd asn
Victron 48v 5000w- 14kwh ->hva nå?! kjekve
Koble batterier sammen Røilern
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Røilern
Jording av MPPT og Inverter - Victron Jgytterdal@gmail.com
Dimensjonering av kobberrør til gassanlegg ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Hva blir billigst av lithium og blybatterier, når alle faktorer er tatt med? Støvle
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? Tottoa
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Hyttesol
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? Hyttesol
Honda EU20i , problem finnesand
Varmekabel på bad , hytte uten innlagt strøm jkirkebo
Wiring Unlimited - OS
Tilkobling av PC til REC Q BMS Jgytterdal@gmail.com
Oppsette av Victron BMV-xxx batterimonitor Røilern
24v-48v på nytt anlegg?? Røilern
Hva ville du gjort StefanPal
Vannpumpe PA801 fra Biltema MortenF
Oppgradering av Solcelleanlegg. Røilern
24v inverter med 4 stk 12v batteri Ygnastølen
Multiplus av/på nederst på CC GX skjerm Røilern
12V løsning (produkter) jallien
Plassering av batteri ksae
Drikkevann på hytta uten innlagt vann Bidda
Til salgs: 220V Inverter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct StefanPal
Hører ei mus i taket. Medusa
Tømming av snurredo trenger tips Medusa
Victron VRM - Update! Jgytterdal@gmail.com
Dometic tec 29 Autonom selges Terjev