Skrevet av Emne: Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk  (Lest 990 ganger)
Støvle
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 35



« på: April 26, 2020, 18:06:16 »

Hei,

Kjørte inverteren min litt hardt i går, og da var det ganske stor forskjell mellom AC forbruk og batteribruken, se bilde.
AC viser et forbruk på 3164W
Solcellene lader med 77W
Batteriet viser 3883W forbruk.

Det vil si at det "forsvinner" 642W.
Hvorfor er det slik?

Jeg har ingenting koblet til på batteriene - kun inverteren. Victron inverteren får vel strømforbruket fra bms (via shunt).


* Screenshot_20200425_135931_org.mozilla.firefox.jpg (261.72 KB, 2160x1080 - vist 34 ganger.)
Loggført

Ca 8 kWh nissan leaf batterier
REC Q bms
Victron Bluesolar MPPT 150/35
Victron Multiplus ll GX 48/3000/35
2x350W Wattstunde paneler
Jutulhaugen
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 40



« Svar #1 på: April 26, 2020, 19:36:54 »

Det er et tap i inverteren, men over 20% er kanskje i meste laget uten at jeg kan så mye om det. I ditt tilfelle er maksimal effektivitet oppgitt til 95%, mulig dette tallet forverres en del under hard belastning.
Loggført
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 65



« Svar #2 på: April 27, 2020, 08:08:29 »

Hei. Jeg vet ikke om jeg verken stoler på tallene eller målingene til Victron lenger. Jeg skrev en tråd om mine manglende watt for en stund siden: http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2659.msg17331#msg17331

Jeg hadde inntrykk av at når man hadde en multi - så hadde den en innebygget shunt for måling, men det virker jo ikke som den har. Kanskje det blir mer nøyaktig om man har en BMV med shunt?

Jeg har nok litt lavere tall en deg, men jeg syntes fremdeles det er mange watt som bare blir borte til et eller annet.


* gx.jpg (28.31 KB, 500x320 - vist 287 ganger.)
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 612



« Svar #3 på: April 27, 2020, 12:27:04 »

Vedr belastning of forbruk.
Jeg registrerer også som mange andre at det inkonsistente verdier hvis man leser Venus/Color GX bokstavelig.

På bildet har jeg startet en vifteovn på ca 900w og ser at AC belastning er rundt 900 w

Jeg velger allikevel å forholde meg til strøm som går over shunt. Det viktigste er jo tross alt hvilke belastning batteriene utsettes for.
Man kan jo spekulere seg blå på hvorfor det er sånn. Mistenker sterkt at MP har varierende virkningsgrad etter belastning, og tror at det er synderen.


Se også forskjellen på Strøm gjennom shunt vs strøm gjennom MP.
Avviket her stemmer ganske godt med at jeg lader med ca 90w fra paneler.
Det beviser at Shunten er ganske konsistent med strøm som går inn og ut.

Jeg skal bruke tang amperemeteret mitt en gang når jeg belaster hardt for å se om dette "støtter" verdien fra. Shunten eller MP






* Skjermbilde 2020-04-27 kl. 13.15.03.jpg (116.78 KB, 1020x580 - vist 31 ganger.)

* Skjermbilde 2020-04-27 kl. 13.19.14.jpg (26.84 KB, 974x156 - vist 35 ganger.)

* Skjermbilde 2020-04-27 kl. 13.19.28.jpg (23.48 KB, 958x112 - vist 36 ganger.)
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.347


WW


« Svar #4 på: April 27, 2020, 22:26:34 »

Dette er godt kjent hos Victron. Det korte svaret er at Multiplus ikke er et måleinstrument og at det forbruket den viser ikke er spesielt nøyaktig.

https://www.victronenergy.com/live/ccgx:ccgx_faq#q6i_see_incorrect_current_amps_or_power_readings_on_my_ccgx

Q6: I see incorrect current (amps) or power readings on my CCGX
Examples are:

I know that a load is drawing 40W from the Multi, but the CCGX shows 10W or even 0W.
I see that the Multi is supplying a load with 2000W, while in inverter mode, but from the battery only 1850W is being taken. Is those 150W coming out of nowhere?
The general answer is: the Multi and Quattros are not measurement instruments, they are inverter/chargers, and the measurements shown are a best effort delivery.

In more detail, there are several causes for measurement inaccuracies:

Part of the power taken from a battery by the inverter is being lost in the inverter, converted into heat: efficiency losses.
The Multi does not really measure the power being drawn from the battery. It measures the current at the output of the inverter, and then makes an assumption of the power being drawn from the battery.
Watts vs VA: depending on the Multi/Quattro firmware version and also the CCGX firmware version, you are either looking at VAs (the result of calculating AC voltage * AC current) or looking at a Watts measurement. To see WATTS on the CCGX, update your CCGX to the latest version (v1.21 or newer). Also make sure the firmware version in your Multi supports Watts readout, minimum versions are xxxx154, xxxx205 and xxxx300.
Multis/Quattros connected to the CCGX via a VE.Bus to VE.Can interface will always reports VAs, not (yet) Watts.
If a current sensor assistant is loaded in a Multi/Quattro and no sensor is connected it will return invalid power / kWh values.
If a current sensor assistant is loaded in a Multi/Quattro make sure the position is set correctly and the scale match with the dipswitches on the sensor itself.
A current sensor assistant measures and reports VAs, not Watts.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Støvle
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 35



« Svar #5 på: April 30, 2020, 08:01:07 »

Takk for tilbakemeldingen. Jeg trodde multi hadde 100% stålkontroll på effektene, men da vet jeg det jeg leser av er ca-verdier.
Loggført

Ca 8 kWh nissan leaf batterier
REC Q bms
Victron Bluesolar MPPT 150/35
Victron Multiplus ll GX 48/3000/35
2x350W Wattstunde paneler
carlfrr
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 6



« Svar #6 på: Juni 04, 2020, 00:41:52 »

Vedr belastning of forbruk.
Jeg registrerer også som mange andre at det inkonsistente verdier hvis man leser Venus/Color GX bokstavelig.

På bildet har jeg startet en vifteovn på ca 900w og ser at AC belastning er rundt 900 w

Jeg velger allikevel å forholde meg til strøm som går over shunt. Det viktigste er jo tross alt hvilke belastning batteriene utsettes for.
Man kan jo spekulere seg blå på hvorfor det er sånn. Mistenker sterkt at MP har varierende virkningsgrad etter belastning, og tror at det er synderen.


Se også forskjellen på Strøm gjennom shunt vs strøm gjennom MP.
Avviket her stemmer ganske godt med at jeg lader med ca 90w fra paneler.
Det beviser at Shunten er ganske konsistent med strøm som går inn og ut.

Jeg skal bruke tang amperemeteret mitt en gang når jeg belaster hardt for å se om dette "støtter" verdien fra. Shunten eller MP



Hvordan har du satt opp tankmåler? Er dette for generell ferskvannstank til hytta? Hadde vært supert med litt info ang dette Glad
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 13, 2020, 22:42:19

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Strømaggregat - IT eller TN nett? jkirkebo
Solcellepanel Black 400w Røilern
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Ygnastølen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse