Skrevet av Emne: Minisykluser vs konstant spenning  (Lest 464 ganger)
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 216



« på: Februar 10, 2020, 09:53:41 »

Dagene blir lengre, og det nærmer seg tiden for at jeg lar inverteren stå på konstant, også når jeg ikke er på hytta. I fjor startet jeg opp "24/7-drift" i slutten av mars, men nå med dobling av solcellekapasiteten, kan jeg nok gjøre det i midten av februar. Da går utelampene på om kvelden, og da står kjøleskapet på hele tiden. På dager med god sol, kan jeg også fjernstarte en liten panelovn på badet.

Dette medfører nødvendigvis noen minisykluser hvert døgn for batteriet. Vanligvis at spenningen synker fra 28,35V (4,05V/celle) ned til ca 28V (4,0V/celle) i løpet av natta. Neste dag lades det på nytt opp til 28,35V. 'Og sånn går nu dagan'

Alternativet, hvis inverteren er slått av, er at spenningen ligger noenlunde konstant på 28,30-28,35V gjennom hele døgnet.

Hva tenker folket om slike daglige "minisykluser" for litiumbatteriene? Har det noe forskjell for levetiden om man sykler mellom f. eks 3,9V/celle og 4,05V/celle kontra å ligge "konstant" på 4,05V/celle?


Dette er jo flisespikkeri, og sannsynligvis helst av akademisk interesse. Hvis man faktisk har stor bruk for å ha inverteren i gang, tror jeg ikke man skal bekymre seg. Men for meg handler det jo egentlig bare om at det er litt trivelig å kunne ha utelysene på når en ikke er der. At kjøleskapet er på 24/7, er jo også hyggelig, men slett ikke nødvendig på denne tiden med om lag 0-5 grader i boden.


Har dere andre som kjører "24/7-drift" 7-8 måneder i året gjort dere noen tanker om dette?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 585



« Svar #1 på: Februar 10, 2020, 22:23:19 »

Jeg tror ikke dette har noen som helst betydning.
Jeg tenker at batteriene utsettes for konstante minisykluser i en elbil også i form av bremse regenerering/ kortvarig lading etc

Lader du du til 4,05v pr celle?
Jeg lader mine til 4,1=28,7 v
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 216



« Svar #2 på: Februar 10, 2020, 22:36:58 »

Ja, antar du har rett :-) Og den sammenlikningen med minisyklusene i elbil er jo ganske så relevant, sidene battericellene jo faktisk kommer derfra  Blunker

Jeg er for øvrig spent på å teste ut "dumping av overskudsstrøm" med bruk av panelovn. Har kjøpt en elegant 250W Mill panelovn som jeg setter inn på badet. Denne plugges i via en Clas Ohlson Wifi smartplugg.
Planen er å "manuelt" starte denne noen timer på dagen på fine soldager via app. Lenger utpå våren, når ladetilgangen er god nok nesten hver dag, så programmerer jeg den via appen til å automatisk starte noen timer hver dag.
- Blir spennende å se hvor mye jeg kan ha den i gang i praksis, og også hvor mye det vil bety for temperaturen.

Ja, jeg lader batteriene til 4,05V/celle (28,35V) på det jevne, men med equalize til 4,1V/celle (28,70V) hver 7. dag for nødvendig balansering (Min enkle BMS krever nærmere 4,1V for å balansere).
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Mars 31, 2020, 10:20:13

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Rense innvendig "dagsisterne" ThomasR
Alternativ til ControlByWeb OS
Autonomdrift Honda Eu30is og eu30is TFS Karlole
Feilsøking Tec29 Howard
Elektrisk varmtvann på strømløs hytte Jgytterdal@gmail.com
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Jgytterdal@gmail.com
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler Jgytterdal@gmail.com
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? Pal.ah
Varmekabel til isolert lithium kabinett Jgytterdal@gmail.com
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Røilern
Prosjektering av hyttetilbygg i Nore og Uvdal - Anbefalte aktører? ThomasR
Victron CCGX html5 app OS
Teste lithium celler Støvle
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app Røilern
Beregning av belysning ronnya
AGM - levetid og lading haskibr
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål Jgytterdal@gmail.com
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Pokerfjes
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? Jgytterdal@gmail.com
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Tommy
Koble Venus gx til wifi MortenF
Ovn med futt Sæters
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Ny batteribank StefanPal
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc