Skrevet av Emne: Minisykluser vs konstant spenning  (Lest 1243 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« på: Februar 10, 2020, 09:53:41 »

Dagene blir lengre, og det nærmer seg tiden for at jeg lar inverteren stå på konstant, også når jeg ikke er på hytta. I fjor startet jeg opp "24/7-drift" i slutten av mars, men nå med dobling av solcellekapasiteten, kan jeg nok gjøre det i midten av februar. Da går utelampene på om kvelden, og da står kjøleskapet på hele tiden. På dager med god sol, kan jeg også fjernstarte en liten panelovn på badet.

Dette medfører nødvendigvis noen minisykluser hvert døgn for batteriet. Vanligvis at spenningen synker fra 28,35V (4,05V/celle) ned til ca 28V (4,0V/celle) i løpet av natta. Neste dag lades det på nytt opp til 28,35V. 'Og sånn går nu dagan'

Alternativet, hvis inverteren er slått av, er at spenningen ligger noenlunde konstant på 28,30-28,35V gjennom hele døgnet.

Hva tenker folket om slike daglige "minisykluser" for litiumbatteriene? Har det noe forskjell for levetiden om man sykler mellom f. eks 3,9V/celle og 4,05V/celle kontra å ligge "konstant" på 4,05V/celle?


Dette er jo flisespikkeri, og sannsynligvis helst av akademisk interesse. Hvis man faktisk har stor bruk for å ha inverteren i gang, tror jeg ikke man skal bekymre seg. Men for meg handler det jo egentlig bare om at det er litt trivelig å kunne ha utelysene på når en ikke er der. At kjøleskapet er på 24/7, er jo også hyggelig, men slett ikke nødvendig på denne tiden med om lag 0-5 grader i boden.


Har dere andre som kjører "24/7-drift" 7-8 måneder i året gjort dere noen tanker om dette?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 626



« Svar #1 på: Februar 10, 2020, 22:23:19 »

Jeg tror ikke dette har noen som helst betydning.
Jeg tenker at batteriene utsettes for konstante minisykluser i en elbil også i form av bremse regenerering/ kortvarig lading etc

Lader du du til 4,05v pr celle?
Jeg lader mine til 4,1=28,7 v
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #2 på: Februar 10, 2020, 22:36:58 »

Ja, antar du har rett :-) Og den sammenlikningen med minisyklusene i elbil er jo ganske så relevant, sidene battericellene jo faktisk kommer derfra  Blunker

Jeg er for øvrig spent på å teste ut "dumping av overskudsstrøm" med bruk av panelovn. Har kjøpt en elegant 250W Mill panelovn som jeg setter inn på badet. Denne plugges i via en Clas Ohlson Wifi smartplugg.
Planen er å "manuelt" starte denne noen timer på dagen på fine soldager via app. Lenger utpå våren, når ladetilgangen er god nok nesten hver dag, så programmerer jeg den via appen til å automatisk starte noen timer hver dag.
- Blir spennende å se hvor mye jeg kan ha den i gang i praksis, og også hvor mye det vil bety for temperaturen.

Ja, jeg lader batteriene til 4,05V/celle (28,35V) på det jevne, men med equalize til 4,1V/celle (28,70V) hver 7. dag for nødvendig balansering (Min enkle BMS krever nærmere 4,1V for å balansere).
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 09, 2020, 11:55:53

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Tømming av snurredo trenger tips KjellG
Elektrosveis av PE rør steinis
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) KjellG
Tilkobling trykkluft Nordielanger
Batteridrevet støvesuger - Hvilken fungerer best på hytte? Nordielanger
Kombiskap (kjøl/frys) på hytte Ygnastølen
Kaffemaskin i kuldegrader Ygnastølen
Solventilator med varmeveksler ? Hytteboka
Når er et solcelleanlegg å regne som fast installasjon mtp maks 200VA / 48V? Ygnastølen
Erstatningskammer TODO snurredass Ygnastølen
Valg av strømaggregat etsvends
Hjelp med hytteanlegg StefanPal
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
6 Kyocera paneler 135/140W selges Røilern
Montering av solstrømanlegg OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? KjellG
230v Solstrømsanlegg og samsvarserklæring Jgytterdal@gmail.com
Bråkete Multiplus - hvor har dere plassert boksen? Jgytterdal@gmail.com
Ny Inverter fra Victron med innebygget MPPT men uten lader? Ygnastølen
Korrekt ladeparametere i Victron SmartSolar 100/50 MPPT for LifePo4 mherreds
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat OS
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Solcellepanel Black 400w Røilern
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc