Godtfolk,

Skal sette opp en CBW X-410 for autonom oppstart av Honda Eu30 IS fs gjennom CCGX. Vet at det flere her som har slike løsninger i drift.
Har lest gjennom denne tråden, men trenger assistanse:
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2365.0

Kort fortalt: CCGX trigger startprosedyre via standard relé på baksiden. Prosedyre for start håndteres av CBW med av/på; puls på startmotor og ev. puls på choke.
Per i dag skrur jeg på Multiplus på CCGXen. Vanligvis står MP i dvale for å redusere forbruk.

CBW har i likhet med CCGX støtte for Modbus/TCP. Kan denne protokollen benyttes for å ...
a. Sette MP i drift etter startprosedyre?
b. Motta info fra CCGX om at MP er på og mottar strøm på AC1?

ev. andre løsningsforslag.

Svært takknemlig for innspill og råd.
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.306


WW


« Svar #1 på: Januar 26, 2020, 21:49:25 »

Hvis hytta er i bruk er vel Multiplus'en på?

Hvis du ønsker autonom drift av aggregatet når hytta er i bruk kan du sette MP'en i Charge only, da våkner den opp og lader batteriene hvis aggregatet startet.

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ivarw
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #2 på: Januar 26, 2020, 22:20:25 »

Takker. Det er jo en mulighet.

Noen som har lagt inn script på CBW for litt mer avanserte funksjoner for choke, etc.?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.040



« Svar #3 på: Januar 27, 2020, 06:48:05 »


CBW har i likhet med CCGX støtte for Modbus/TCP. Kan denne protokollen benyttes for å ...
a. Sette MP i drift etter startprosedyre?
b. Motta info fra CCGX om at MP er på og mottar strøm på AC1?

ev. andre løsningsforslag.

Svært takknemlig for innspill og råd.

Svar:

a. Ja
b. Ja

Jeg har skrevet Python skript som gjør a.

Last ned "Modbus-TCP register list" fra denne siden så får du en oversikt over alle Modbus-registre i Venus OS:
https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/whitepapers
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #4 på: Januar 27, 2020, 11:10:20 »

Mange takk, OS!

Har registerlisten. Går ut fra at scriptet kjører i Venusboksen. Har du det på github?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.040



« Svar #5 på: Januar 27, 2020, 11:36:32 »

Mange takk, OS!

Har registerlisten. Går ut fra at scriptet kjører i Venusboksen. Har du det på github?
Modbus-scriptet kjører jeg på server hjemme. På selve Venus-boksen bruker jeg DBUS. Her er et eksempel som skrur/av på Multiplus når det detekteres en stigende flanke på digitalinput01:
https://github.com/osaether/dbus-inverter-ctrl/blob/master/dbus_inverter_ctrl.py


Har ikke script til skru av/på inverter på github men har lagt ut eksempler på hvordan relèene kontrolleres:
https://github.com/osaether/code-snippets/tree/master/victronenergy/modbus
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #6 på: Januar 27, 2020, 13:47:52 »

Vil det da være mulig å få venus/ccgx til å skrive en dbus verdi til cbw på samme nettverk for drift/ikke drift på genset?
X-410 støtter dbus/tcp (slave).
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.040



« Svar #7 på: Januar 27, 2020, 13:52:40 »

Vil det da være mulig å få venus/ccgx til å skrive en dbus verdi til cbw på samme nettverk for drift/ikke drift på genset?
X-410 støtter dbus/tcp (slave).
Jeg kjenner ikke til DBUS over TCP men det går sikkert.
Vil tro du kan gjøre det med Modbus også. Lese DBUS og skrive den til CBW med Modbus i et skript som kjører på Venus.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 20, 2020, 02:33:34

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Hvor mye input går på en 20A laderegulator Pungen
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ovn med futt Hod
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Hvordan utbedre sti til hytta KjellG
CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc