Skrevet av Emne: Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader  (Lest 2110 ganger)
fanten
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« på: Januar 16, 2020, 20:21:07 »

Jeg vurderer om jeg skal bruke 1 stk Multiplus II 48/5000 eller 2 stk 48/3000. Prisforskjellen er ikke så veldig stor og kan lett motiveres hvis jeg kan få til å bruke bare en av dem når hytta ikke brukes og at jeg kan drive kraftverket selv om en er defekt. Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden. I tillegg vil jeg spare 8 W per time i forbruk som kommer godt med i desember og januar.

Jeg har fått vite fra Victron at begge må være tilkoblet og ON ellers kommer det en feilmelding. Jeg kan sikkert remote reprogrammere enheten slik at den kjører i single mode manuelt, og starte og stoppe den ene eller den andre manuelt, men jeg ønsker at det skal skje automatisk.

Jeg er ute etter erfaringer og eventuelle fordeler med parallellkobling, samt om noen vet om dette kan gjøres og hvordan det gjøres.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.062



« Svar #1 på: Januar 16, 2020, 21:07:32 »

Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible !
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
EG
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 40



« Svar #2 på: Januar 16, 2020, 21:27:29 »

Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden. I tillegg vil jeg spare 8 W per time i forbruk som kommer godt med i desember og januar.
Ikke helt svar på spørsmålet ditt, men om det er utstyr du skal ha på som kan gå på 12V (wifi ol). så kan du jo også skaffe deg en omformer 48/12V, som nesten ikke bruker strøm. Da kan du slå av Multiplus 5000/48 når du reiser hjem fra hytta.
Loggført

3x300W solceller
Blue Solar MPPT 150/35
48V Litiumbatteri, 16kWt tilgjengelig
MultiPlus 48/5000
BMV-700
230V kjøleskap, tv, stekeovn, platetopp, Jets, borebrønn mm.
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.376


WW


« Svar #3 på: Januar 16, 2020, 22:18:54 »

Da hytta skal frostsikres er det viktig for meg å ha tilgang til 230 VAC hele tiden.


Hvorfor må du ha 230V for å holde hytta frostfri?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
fanten
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« Svar #4 på: Januar 16, 2020, 22:38:21 »

Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 243



« Svar #5 på: Januar 17, 2020, 10:44:51 »

Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible !

Jeg sliter litt med å forstå dette. Hvis man kobler en MP der ac ut kobles til forbrukt. På ac inn kobler man på MP#2 fra den ac ut. På MP#2 kobler man inn aggregat. Så setter man opp mp#1 med passende ac limit og power assist. Det samme på mp#2.
Da kan MP#1 stå på til forbruk, trenger man mer kraft slår man på mp#2 som da gir assist til MP#1. Skal man lade må MP#2 være påslått.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Offpist
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 67



« Svar #6 på: Januar 17, 2020, 11:38:48 »

En annen variant kan være å koble opp 2 stk 48/3000 men i stedet for å koble de i paralell lar du de drive 2 forskjellige kurser. Da må du for eksempel sørge for at Varmtvannstank, stekeplate, pumpe osv kommer på to forskjellige kurser.

Dermed kan du slå av den ene uten problem, og la den som sørger for avising bli igjen på.


Bare et forslag..
Loggført

Følg med på min solcelle produksjon her:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 243



« Svar #7 på: Januar 17, 2020, 12:05:56 »

Jeg stilte dette spørsmålet til Victron for noen år siden:

If I use two Multiplus 24/2000 in parallel, can I switch one of them off (to save self-consumption) and on as needed?

Og svaret jeg fikk var: No , sorry , but that is not possible ! Rekker tunge

Jeg sliter litt med å forstå dette. Hvis man kobler en MP der ac ut kobles til forbrukt. På ac inn kobler man på MP#2 fra den ac ut. På MP#2 kobler man inn aggregat. Så setter man opp mp#1 med passende ac limit og power assist. Det samme på mp#2.
Da kan MP#1 stå på til forbruk, trenger man mer kraft slår man på mp#2 som da gir assist til MP#1. Skal man lade må MP#2 være påslått.

Mulig MP#1 vil prøve å lade batteri fra MP#2. Hmm
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
EG
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 40



« Svar #8 på: Januar 17, 2020, 18:34:03 »

Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.
Hvis du har lagt PE vannledning så kan du jo la røret fryse, og tine opp denne med 230v varmekabel først når du kommer opp til hytta. Et annet alternativ er å drenere ut vannet når du drar fra hytta slik at det ikke er noe vann som fryser, dette er slik vi gjør det.
Loggført

3x300W solceller
Blue Solar MPPT 150/35
48V Litiumbatteri, 16kWt tilgjengelig
MultiPlus 48/5000
BMV-700
230V kjøleskap, tv, stekeovn, platetopp, Jets, borebrønn mm.
elektrikern
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 56



« Svar #9 på: Januar 18, 2020, 20:22:45 »

Jeg blir anbefalt å ha varmekabler ved vanninntak (fra egen brønn - skal bygge ny hytte) og finner ingen som går på DC. Fint å ha på kjøleskapet også, men det er ikke et krav.

Varmekabler kan gå på DC. Spesielt de ohmske. Selvregulerende er det verre med. Hvor lange trenger du og hvor stor effekt skal de ha?
Loggført

7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater
fanten
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« Svar #10 på: Januar 19, 2020, 16:57:52 »

Regner med at det er ca 5 meter fra vanninntak til brønnen. Hvor mye effekt jeg trenger vet jeg vel egentlig ikke.
Loggført
elektrikern
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 56



« Svar #11 på: Januar 19, 2020, 19:39:49 »

Vanlige varmekabler i vannrør er på 9w/m, Isotermledninger har to trinn 7-8w/m på drift og 16-18w/m på tining. Det finnes også selvregulerende varmekabler, også for 12v. Thermotex er en leverandør av disse.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.thermotex.no/portfolio-item/srfvl-selv-regulerende-varmekabel-12v24v/&ved=2ahUKEwjo4bKTp5DnAhVmlosKHXY-BdkQFjAAegQIAxAE&usg=AOvVaw3oJ2v32mLL0DjZ8xQQJW2U
Loggført

7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater
fanten
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« Svar #12 på: Januar 19, 2020, 20:41:16 »

Takk det er en løsning jeg vil vurdere, men jeg har et spørsmål.

Vil en selvregulerende varmekabel slå seg helt av (0 W forbruk) når temperaturen er høy nok, eller må jeg bruke en ekstern termostat/temperaturføler til å slå av strømmen?
Loggført
elektrikern
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 56



« Svar #13 på: Januar 19, 2020, 21:02:44 »

Den trekker alltid litt strøm. Termostat anbefales.
Loggført

7,5kWh Litiumpakke
4x255w solcelle
Multiplus 3000/24
Victron Blue solar 100/50
Wallas
Div Honda aggregater
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.376


WW


« Svar #14 på: Januar 20, 2020, 19:14:52 »

Regner med at det er ca 5 meter fra vanninntak til brønnen. Hvor mye effekt jeg trenger vet jeg vel egentlig ikke.

Kan du ikke la vanne renne tilbake til brønnen og kun ha en varmekabel som nødløsning skulle uhellet være ute?

Jeg har 40meter med rør med varmekabel liggende oppe på bakken som stort sett renner tilbake til brønn, men ikke helt. Det betyr at det fryser om høsten når det er barfrost, men den tiner typisk på 5-10 minutter ved å å slå på varmekabelen. De 40 meterne trekker typisk 800W ved oppstart for så å synke sakte.

En slik løsning krever en "dagtank" inne i hytta
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
September 20, 2020, 08:18:00

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? OS
Frigg Ranahytta axelme
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Easysolar-II GX Slyboy
Kraftpakke til salgs: 24v Lithium-batterier, Multiplus 24/3000/70-16, Outback FM Nooben
Victron CCGX- wifi adapter hel1017
Strømforbruk på victron cerbo Skillenes
Multiplus II 48/3000/35-32 til salgs Ponsseman
Problem med oppstart av nytt solcelle anlegg multiplus, rec mm palhr
Behandle furugulV før legging Ygnastølen
Garasjeport til garasje med villmarkspanel Ygnastølen
Varmekabel på bad , hytte uten innlagt strøm Tstens
Lufteventiler i hytte Sæters
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Terjev
Tilkobling av CBW X-410-I - fjernrelemodul for aggregatkontrol med victron ivarw
Til salgs: 220V Inverter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct StefanPal
Hente ut overskuddsenergi fra solcelleanlegget Skillenes
Autostart av Honda aggregat Røilern
Victron MPPT 100/30 og forbrukskurs HytteNoob
Lader til balanselading av Nissan Leaf celler jijohans
Ekstra batterilader i tillegg til Multiplus Jgytterdal@gmail.com
Wallas 4000 2re
Oppgradering av Solcelleanlegg. Røilern
Solceller på torvtak ved å feste i armering fatso83
Fylle gass Jutulhaugen
Isolere sperretak, rom for rom? Ygnastølen
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) Jutulhaugen
Hyundai aggregat og Victron Multiplus Jgytterdal@gmail.com
Bråkete Multiplus - hvor har dere plassert boksen? Røilern
Bakkestativ fra Sparelys Røilern
Diodebruk 2 forskjellige panel Jgytterdal@gmail.com
Victron for dummies Ygnastølen
Lekkasje fra 1/2" kobling bak dusjkabinett Hyttesol
Tilkobling trykkluft Slyboy
Kaffemaskin i kuldegrader Ygnastølen
Tømming av snurredo trenger tips Nordielanger
Elektrosveis av PE rør steinis
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines