Jeg har et lite problem som kanskje kan passe under denne tråden. Jeg har en Victron Multipluss 2 48/5000/50-70 og et Huyndai HY4500 SEI aggregat på 4000W, 3800W kontinuerlig.
Problemet mitt er at aggregatet går i overlast når laderen i Multiplussen kobler inn. Jeg har har justert ned antall amper Multiplussen krever. Jeg har faktisk måttet justere den ned til 10 amp (2300W) for at ikke aggregatet skal slå ut pga overlast.
Jeg har koblet på en arbeidslampe på 500W på aggregatet for å ha på en last, men jeg kan like vel ikke kreve mer enn 10 amp fra aggregatet før det går i overlast.
Når den lader med 10 amp, så slår også aggregatet ut pga overlast når feks jeg slår på brønnpumpa som drar ca 1300 W via batteribanken. Jeg har forsøkt både med og uten Power assist på.
Jeg synes det er merkelig at aggregatet ikke skal klare å levere mer uten å slå ut pga overlast.
Er det noen som er kjent med problemet og evt har en løsning, eller må jeg bare innfinne meg med at aggregatet ikke presterer bedre?
Loggført
Victron Multipluss 2 48/5000/50-70
Victron Smart Solar 100/20-48 MPPT regulator
Victron BMV-702
4x 300W solcelle
10,5 kwh 48V Li elbilbatteri
Huyndai HY4500 SEI
Jets 230V,Kjøl A++,Oppvaskmaskin
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.495
WW
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #26 på:
Juli 30, 2020, 08:16:29 »
Det står litt om størrelse på aggregat i denne tråden:
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=2682.msg17906#msg17906
10A burde den nok kunne levere uten problemer, men samtidig start av elektromotor kan være en utfordring.
Hva slags aggregat er dette? Hvor mye tåler det av "vanlig strømforbruk, ovner lys mm? (altså ikke elektromotorer)
Loggført
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Homer S
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 4
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #27 på:
Juli 30, 2020, 17:04:25 »
Det stemmer nok at det er en utfordring med start av elektromotorer. Det skjer også at aggregatet kobler ut pga overlast når vakumatoren til Jets toalettet starter.
Aggregatet jeg har er et inverter aggregat som skal kunne levere ren sinus strøm. Det er en ganske ny modell fra Huyndai og det skal takle 4000 W på maks og 3800 W kontinuerlig på «vanlige» laster som ovner, lys etc. Jeg har tidligere testet å kjøre på med mye vanlig last, opp mot maksimalt, og det fungerte fint. Så det styrker nok teorien din om at det er oppstart av elmotorer som gjør det vanskelig for aggregatet.
Men det jeg ikke helt skjønner er at Multiplussen krever mer fra aggregatet når vannpumpa starter selv om ikke power assist er valgt. Jeg trodde at laderen i Multiplussen da er uavhengig fra forbruket som skjer i hytta.
Loggført
Victron Multipluss 2 48/5000/50-70
Victron Smart Solar 100/20-48 MPPT regulator
Victron BMV-702
4x 300W solcelle
10,5 kwh 48V Li elbilbatteri
Huyndai HY4500 SEI
Jets 230V,Kjøl A++,Oppvaskmaskin
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.495
WW
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #28 på:
Juli 31, 2020, 06:39:50 »
Sitat fra: Homer S på Juli 30, 2020, 17:04:25
Men det jeg ikke helt skjønner er at Multiplussen krever mer fra aggregatet når vannpumpa starter selv om ikke power assist er valgt. Jeg trodde at laderen i Multiplussen da er uavhengig fra forbruket som skjer i hytta.
Når aggregatet går er det det som leverer strøm til hytta. Multiplus'en overvåker strømforbruket og reduserer ladingen hvis belastningen overstiger det du har satt at aggregatet leverer. Helt ned til null hvis man bruker alt aggregatet kan levere. Hvis du bruker Powerassist så leverer Multiplus'en det du bruker utover aggregat kapasitet.
Mye tyder på at denne reduksjonen ikke skjer raskt nok for ditt aggregat og at det dermed kutter - kommer det "tilbake", dvs kobler det inn igjen etter at vannpumpa eller Jet'en har stoppet?
Jeg kjenner ikke aggregatet ditt, men mye tyder på at det ikke har noe "buffer" til å ta toppene når motorer starter. Det har Multiplus'en, den tåler dobbel belastning i noen ms.
Jeg har hørt at Jet's 230V motorer har veldig krevende start og at det faktisk anbefales å kjøre det på likestrøm.
Selv er jeg ikke "fan" av Inverteraggregater, jeg har allerede en kostbar inverter, forstår ikke helt hva jeg skal med en til ;-)
Loggført
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
StefanPal
Senior
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Bergen
Innlegg: 141
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #29 på:
Juli 31, 2020, 07:16:55 »
Spørsmål, er det ikke slik at når aggregatet går så går strømmen direkte gjennom inverter og ut til 230V forbruk?
Det innebærer vel at Inverteren ikke lager om strømmen fra aggregatet til ren sinus.
Så jeg regner med at tanken med å ha et rent sinus aggregat er at man alltid skal ha ren sinus ut til sitt 230V forbruk.
Loggført
1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.495
WW
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #30 på:
Juli 31, 2020, 08:13:38 »
Sitat fra: StefanPal på Juli 31, 2020, 07:16:55
Spørsmål, er det ikke slik at når aggregatet går så går strømmen direkte gjennom inverter og ut til 230V forbruk?
Det innebærer vel at Inverteren ikke lager om strømmen fra aggregatet til ren sinus.
Så jeg regner med at tanken med å ha et rent sinus aggregat er at man alltid skal ha ren sinus ut til sitt 230V forbruk.
Det er korrekt,
men jeg lurer på hvor teorien om at et inverteraggregat som er basert på at elektronikk skal lage en perfekt sinuskurve som svinger 50 ganger i sekundet er bedre enn et roterende anker som "by nature" lager er perfekt sinuskurve på 50Hz hvis motoren er sterk nok til å sikre at den roterer med 3000 omdreininger pr min (eller 1500 hvis du har et aggregat med "dobbelt" anker)
Jeg mener at en ren sinuskurve oppnås minst like bra med et godt vanlig aggregat og iallefall til en mye lavere pris.
(kanskje dette er grunnlag for en ny diskusjons tråd - eller kanskje har vi en allerede?
Jeg synes å huske å ha diskuterte deler av dette før )
Loggført
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 703
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #31 på:
Juli 31, 2020, 09:13:12 »
Vi har diskutert dette før, men enig dette er noe som opptar flere tydeligvis.
Hele kombinasjonen aggregat, lading og inverter. Etc
Jeg har også investert i et Hyundai aggregat.
DHY8500 diesel aggregat. Kraftig 6kw / 5kw kontinuerlig.
Opplever at Multiplus er kresen på strømmen som fører til at jeg må redusere ladestrøm betydelig.
Mitt spørsmål er, hva er det multiplus reagerer på?
Aggregatet går meget stabilt uten svingninger i turtall selv ved stor belastning.
For orden skyld: dette er en annen problem stilling som handler om Multiplus
Så et par spørsmål til trådstarter med Hyundai aggregatet
- Går sikringen når du belaster?
- Er dette en sikring med jordfeil bryter?
Grunnen til spørsmålet er at mitt aggregat ble levert med automat sikring med jordfeilbryter. Denne løste ut til stadighet ved en viss belastning. Endte opp med at jeg erstattet denne med en annen jordfeilautomat godkjent for norske forhold og har ikke opplevd problemer etterpå.
Det viste seg at den original løser ved langt mindre verdier en normalt.
Loggført
Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Homer S
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 4
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #32 på:
Juli 31, 2020, 19:20:53 »
Sitat
Mye tyder på at denne reduksjonen ikke skjer raskt nok for ditt aggregat og at det dermed kutter - kommer det "tilbake", dvs kobler det inn igjen etter at vannpumpa eller Jet'en har stoppet?
Jeg kjenner ikke aggregatet ditt, men mye tyder på at det ikke har noe "buffer" til å ta toppene når motorer starter. Det har Multiplus'en, den tåler dobbel belastning i noen ms.
Jeg har hørt at Jet's 230V motorer har veldig krevende start og at det faktisk anbefales å kjøre det på likestrøm.
Selv er jeg ikke "fan" av Inverteraggregater, jeg har allerede en kostbar inverter, forstår ikke helt hva jeg skal med en til ;-)
Da har jeg bare trodd feil, men det gir mening at det er aggregatet som leverer strøm til hytta og at det er Multiplussen som bistår aggregatet med power assist.
Jeg har testet en del mer i dag og ser at hvis jeg stiller inn AC input current limit på 9 amp og i tillegg har arbeidslampa på 500 W tilkoblet, lader aggregatet fint og tåler at vacumatoren til Jets toalettet starter. Da går aggregatet ned til ca 3 amp på lading mens vacumatoren jobber og tar seg opp igjen til 9 amp etter noen sekunder.
Men merkelig nok så måtte jeg slå av power assist. Hvis den var påslått gikk aggregatet i overlast hver gang vacumatoren gikk.
Jeg må nok bare venne meg til at aggregatet ikke klarer mer enn 9 amp lading med de forutsetningene som nevnt over. Men jeg er helt enig med deg Røilern at det ikke er et poeng med to invertere og at man med en Victron Multipluss kan klarer seg med et vanlig aggregat som er billigere og har mer effekt. Jeg vurderer å bytte.
Når det gjelder Jets med 230 V så fikk jeg anbefalt av Jets å gå for 12 V versjonen med eget batteri. Det ønsket jeg ikke og insisterte på å prøve 230 V versjonen. Det har jeg ikke angret et sekund på. Multiplussen takler Jets toalettet uten problemer. Greit å slippe et ekstra batteri.
Loggført
Victron Multipluss 2 48/5000/50-70
Victron Smart Solar 100/20-48 MPPT regulator
Victron BMV-702
4x 300W solcelle
10,5 kwh 48V Li elbilbatteri
Huyndai HY4500 SEI
Jets 230V,Kjøl A++,Oppvaskmaskin
Homer S
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 4
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #33 på:
Juli 31, 2020, 19:32:01 »
Sitat
Så et par spørsmål til trådstarter med Hyundai aggregatet
- Går sikringen når du belaster?
- Er dette en sikring med jordfeil bryter?
Grunnen til spørsmålet er at mitt aggregat ble levert med automat sikring med jordfeilbryter. Denne løste ut til stadighet ved en viss belastning. Endte opp med at jeg erstattet denne med en annen jordfeilautomat godkjent for norske forhold og har ikke opplevd problemer etterpå.
Det viste seg at den original løser ved langt mindre verdier en normalt.
Jeg har ikke opplevd at sikringen går på aggregatet.
Hvor mange amp tillater du at laderen drar fra aggregatet ditt (Huyndai DHY8500)?
Loggført
Victron Multipluss 2 48/5000/50-70
Victron Smart Solar 100/20-48 MPPT regulator
Victron BMV-702
4x 300W solcelle
10,5 kwh 48V Li elbilbatteri
Huyndai HY4500 SEI
Jets 230V,Kjøl A++,Oppvaskmaskin
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 703
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #34 på:
August 02, 2020, 11:54:33 »
Jeg lader på 9A.
Pga at Multiplus er kresen på strømmen fra DHY8500 aggregatet.
Kjører jeg på med mere, kutter Multiplus ut for så å koble seg inn igjen. Sånn går den og looper. I stedet setter jeg ned strømmen og får mere konsistent lading.
Vurderer å kjøpe en tilleggslader for å få ned antall driftstimer på generatoren.
Loggført
Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.495
WW
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #35 på:
August 02, 2020, 19:36:23 »
Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på August 02, 2020, 11:54:33
Jeg lader på 9A.
Pga at Multiplus er kresen på strømmen fra DHY8500 aggregatet.
Kjører jeg på med mere, kutter Multiplus ut for så å koble seg inn igjen. Sånn går den og looper. I stedet setter jeg ned strømmen og får mere konsistent lading.
Vurderer å kjøpe en tilleggslader for å få ned antall driftstimer på generatoren.
Kan det tenkes at dette er knyttet til tema om jording?
Loggført
Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 703
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #36 på:
August 03, 2020, 08:56:03 »
Vanskelig å si, men kan jo ikke utelukke noe egentlig.
Annet en at det vel er viden kjent at Multiplus er kresen på aggregatet!
Synes det er synd å ikke få brukt hele ladekapasiteten til MP
Loggført
Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
etsvends
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 267
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #37 på:
August 03, 2020, 10:06:02 »
Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på August 03, 2020, 08:56:03
Vanskelig å si, men kan jo ikke utelukke noe egentlig.
Annet en at det vel er viden kjent at Multiplus er kresen på aggregatet!
Synes det er synd å ikke få brukt hele ladekapasiteten til MP
Jeg kjører multiplus 2000/12-80 på et gammelt aggregat uten inverter og kan nok ikke levere spesielt god strøm. Det har 1700W maks effekt tror jeg. Det har ingen problem med å belastes med maks fra multiplus. har Power Assist på 7A. Lader helt fint på maks og MP reduserer fint når jeg starer verktøy eller vaffeljern.
MP Virker derimot ikke med UPS funksjon. Har dynamic AC aktivert for å unngå brå belastninger på aggregat. Trenger ikke bruke weak AC.
Syntes det er rart at aggregat skal gå i overload med den belastningen dere beskriver.
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 703
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #38 på:
August 03, 2020, 11:45:44 »
I mitt tilfelle går ikke aggregat I overload, det er snarere det at MP kutter ladingen hvis ladestrømmen blir for stor.
Har forsket litt på de ulike innstillingene men får samme resultat.
Loggført
Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
etsvends
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 267
Sv: Valg av strømaggregat
«
Svar #39 på:
August 03, 2020, 12:00:31 »
Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på August 03, 2020, 11:45:44
I mitt tilfelle går ikke aggregat I overload, det er snarere det at MP kutter ladingen hvis ladestrømmen blir for stor.
Har forsket litt på de ulike innstillingene men får samme resultat.
Kan du få spenningsfall på AC siden? Høres ikke sannsynelig ut, men hvilke instillinger har du får øvre og nedre grense på AC spenning?
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Sider:
1
[
2
]
Alle
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Elektro & Belysning
> Emne:
Valg av strømaggregat
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Januar 26, 2021, 12:59:30
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Victron Color Control
Ygnastølen
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten
OS
Cinderella comfort og urinal. Erfaringer?
Geiri
Gammel anleggsdiesel på Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Ecofan/smartfan?
Slyboy
Autostart av Honda aggregat
Røilern
Batterilader (Hvor stor, 30A eller 60A?)
Røilern
Ladeinnstillinger for ‘drop-in’ LiFePO4
ivarw
Kjøpt hytte, nybegynner skal oppgradere solcelleanlegget, har div spm? :)
jkirkebo
Honda EU30 is fs trøbbel
Tstens
Trenger Anbefaling 4G modem router og antenne
Skillenes
Noen som har en Leaf batterimodul til salgs?
Zappa
Honda EU20i , problem
Røilern
Victron VRM - kan den skru multiplus av og på?
johnlovas
Gass eller dieselvarmer for glykol VBV
fanten
Bygge anneks først
Bidda
Vannsystem, hva bør jeg velge?
Tstens
Feil på remote console. Victron VRM
Cornelius
Lithiumbank og vindkraft.
Slyboy
Gjenvinne varme fra aggregat
Røilern
Lekkasje fra 1/2" kobling bak dusjkabinett
Cornelius
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi?
Cornelius
Liten dieselvarmer for bad/gang
Cornelius
Utendørs 4g/5g antenne med modem
steinis
JaSolar 325W Mono Half Cut All Black
Knatten
Hei!
Røilern
Strømaggregat - IT eller TN nett?
ThomasR
Oljeløfter/dagtank for 12VDC drift
Leivestad
Råte i stubbloft og gulv
Sæters
Koble jordkabel i sikringskap
Hyttesol
Champion aggregat
Ygnastølen
Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp
Ygnastølen
Loncin 3500i - Erfaringer
Jelan1a
Loading...