« på: Desember 12, 2019, 12:23:09 »

Min hovedutfordring med å ha en omformer til 220V på hytta er det konstante effekttrekket som kan ta knekken på store batteribanker vinterstid. Skulle man glemme å skru av omformeren når man drar er gode råd dyre - noe som er spesielt viktig når jeg leier ut hytta.

Finnes det noen gode løsninger for dette?

Vi pleier skru av hovedsikringen når vi drar fra hytta for å unngå at noe tapper batteriene, men om jeg skal ha noen fjernstyringsløsning må jeg vel nesten ha en forbrukskrets på ...  Ser for meg at en løsning
kan fjernstyre enten selve omformeren eller skru av selve kretsen den står på.
Loggført
ivanJensen
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 46



« Svar #1 på: Desember 12, 2019, 12:56:20 »

Har et start relæ til bil koblet på et GSM rele. Da kan jeg sende tekstmelding og skru på strømmen. GSM rele bruker litt strøm ~1 Watt så det går grei på vinteren også.
Har i tillegg et tidsstyrret rele som kun kopler strømmen til gsm releet fredager og lørdag formiddag. Dette går på batteri så lite trekk på batteri på hytten.
Årsaken til det kun er fredag og lørdag er at vi bruker det for ring hytten varm og det er på de tidspunktene at vi varmer opp hytten ute ifra.
Loggført

2x350 AGM
1155 W paneler
EP Solar 4210 og 3210 MPPT
12/230 V inverter 3500 W
Diverse relæer, timere og andre dingser
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 182



« Svar #2 på: Desember 12, 2019, 15:09:10 »

Det kommer jo an på hva slags inverter du har, men mange invertere (f eks fra Victron) kan slås av og på med et potensialfritt rele.

Jeg har et GSM rele fra Sikom som jeg kan fjernstarte og stoppe min Multiplus med.
Strømforbruket til dette releet er svært lavt. Gjennom dette har jeg også kontroll på batterispenning, og kan starte aggregat hvis ønskelig.

(Her finnes det mange slags løsninger, fra de enkleste on/off varianter og til mer avansert overvåkning slik Victron GX systemet gir)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMi
Skillenes
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 33



WWW
« Svar #3 på: Desember 15, 2019, 11:19:14 »

Bruker gsm remoten til Wallasen(sikom rele) for og starte og stoppe inverteren, mange invertere som har mulighet for å slå av/på med potensialfritt rele, Dette fungerer kjempebra samt at man som tidligere nevnt har mulighet å følge med på batterispenninga og temperatur hvis det skulle være av interesse.
Loggført

2x200 watt solcellepanel
Epsolar 4210
Inverter 1500 watt
Bmv 712
6x92ah agm
Honda EU 20
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 434



WWW
« Svar #4 på: Desember 15, 2019, 11:55:31 »

Vi bruker samme løsning med GSM-styringen til Wallas (Sikom GSM 12A+). Den har to potensialfrie releer. Det ene er koblet slik at det slår av/på 53V DC (batterispenningen) til en PoE-switch samt 12V (via to små releer). Dette forsyner alt av internett-utstyr (LTE modem, router, 3xWifi aksesspunkt og 2 stk. kameraer). Det andre er koblet slik at det slår av/på remote-inngangen på en 800W Victron-inverter. Den er tilkoblet det 230V utstyret som kan være aktuelt å ha på når vi ikke er der, slik som kjøl/frys og varmestyringen. De 3 store 3kW inverterne slår vi av når vi ikke er der.

Så lenge intternett-utstyret er på kan jeg sjekke hvor mye strøm som er på batteriene, det går ca. 1kWh i døgnet om dette står på (drøye 40W kontinuerlig). Om det er lite sol, slår jeg det bare på i kortere perioder, om jeg f.eks vil sjekke kameraene. Dette skjer normalt bare i perioden fra midten av november og ut januar, resten av året står det alltid på.

230V står på stort sett kontinuerlig fra mars til ut september ihvertfall. Når jeg etterhvert får koblet på solvarmen må 230V være på for at den skal virke.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Januar 26, 2020, 23:04:44

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift ivarw
Hvordan utbedre sti til hytta Mads
Familiehytta Varden eller Furutangen eisvin
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler Skillenes
Service på parafinovn Eventyrbua
Oppsette av Victron BMV-xxx batterimonitor Røilern
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Bygge hytte og tilvalg EG
Hvor mye input går på en 20A laderegulator StefanPal
Regulator viser full-ladet batteri raskt under ladning polar47
Årsforbruk brennstoff, Safire/Wallas/Cami Jgytterdal@gmail.com
Tank/drivstoffmåler OS
Dometic tec 29 Autonom selges Howard
Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader Røilern
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app Offpist
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje eisvin
God jul og godt nytt hytteår! Jgytterdal@gmail.com
24V eller 48V Lithium Ion batteri pakke selges. Offpist
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning Offpist
Lading av lithiumceller i kulde Skillenes
Autonom drift av Honda EU30i TF Torstein
Oppvarming og drift av ny hytte. ksae
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. EG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Villen
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Røilern
Ventil for å prioritere vannet til håndvask fremfor toalett? Knerten
Valg av strømaggregat Røilern
VictronConnect Jgytterdal@gmail.com
Prosjekt Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Mysteriet med de forsvunnede watt.. OS
Ulyd i Wallas Jutulhaugen
Vurderer Wallas 40. Tips og råd mottas med glede. eisvin
Blanding av forskjellige AGM batterier i parallel virker OK. Riktig? Røilern
"Conditioning charge" - hvor får man tak i "manuelle" ladere? Røilern
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn Hyttesol
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. erstokke