Skrevet av Emne: Mysteriet med de forsvunnede watt..  (Lest 9674 ganger)
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« på: November 27, 2019, 22:31:10 »

Hei folkens.

Victron 48/5000 med Color GX, litium 48 volt pakke.

Forbruk 4 watt. Lader med 30 watt fra solcelle. Dette burde jo gitt en lading på 26 watt - internforbruk. På batteristatus står det -24 watt!? Greit med litt indre forbruk, men dette gir jo en inn/ut forskjell på 50 watt.. Det er vel litt mye. Noen forslag om hva som skjer?


* IMG_20191110_095728780.jpg (133.06 KB, 800x478 - vist 468 ganger.)
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 199



« Svar #1 på: November 28, 2019, 08:16:11 »

Det er vel så at du har 30W inn, 24W til batteriene og 4 W ut. Det gir et internt tap på 2W.  (Ladning av batteriene vises med - og uttak fra batteriene med +)
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« Svar #2 på: November 28, 2019, 10:34:00 »

Uttak fra batteriene vises vel med - (minus), så vidt jeg vet
Og lading som +,
Lading - forbruk gir netto ladeinngang.

Mp 48/5000 har så vidt jeg vet et eget forbruk på 25w
Hvor det andre forbruket '' forsvinner'' er ikke godt å si.

Har du enablet.'' has dc system''? PåVenus/color control, eller er dette mp med innebygd color control?
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 199



« Svar #3 på: November 28, 2019, 11:27:57 »

I henhold til manualen for Color Control GX så vises ladning av batteri med - og uttak fra batteri med +
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« Svar #4 på: November 28, 2019, 11:47:08 »

Hvordan forklarer du da min løsning?
Har null lading men batteri viser - 0,4a
Hvis din teori stemmer så skulle batterier lades.
Noe de åpenbart ikke gjør.
0,4a en konsistent med mitt forbruk på 10w


* Screenshot_20191128_114314.jpg (119.64 KB, 1080x1063 - vist 434 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« Svar #5 på: November 28, 2019, 21:35:49 »

Lading vises med + på batteriet, det er ganske tydelig når jeg svinger igang aggregatet. Så jeg undres fremdeles om hva som skjer her..
Loggført
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« Svar #6 på: Desember 02, 2019, 11:55:57 »

Og mysteriet tar nye veier. I helgen kom jeg opp til tomme batterier, uten at noe har stått på. Lader opp batteriene med å kjøre aggregat i x-antall timer, og når jeg omsider ser 99%´en på GXen så skrur jeg av denne. Får da dette bildet:


* gxfeil.jpg (87.4 KB, 600x450 - vist 439 ganger.)
Loggført
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« Svar #7 på: Desember 02, 2019, 11:59:53 »

- 610 watt når alt er avslått!

Jeg skrur så av hovedbryter, venter litt, og forsøker å starte opp igjen. Blir møtt ganske kjapt av et kraftig smell, og lukten av svidd strøm.  Sint Mørklagt hytte, og tilsvarende mørklagt kone.

Og ennå artigere, "syngende solcellepaneler".. Se (hør) video her: https://1drv.ms/v/s!ApQH-quJwgjGgqhD3-ZF2_s2srzi3A
Dette er når alt er skrudd av med hovedbryter! 

Så nå er elektriker som har satt opp dette blitt kontaktet. Så skal det blir spennende å høre hva de tenker.
Loggført
etsvends
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 285



« Svar #8 på: Desember 02, 2019, 15:22:19 »

- 610 watt når alt er avslått!

Jeg skrur så av hovedbryter, venter litt, og forsøker å starte opp igjen. Blir møtt ganske kjapt av et kraftig smell, og lukten av svidd strøm.  Sint Mørklagt hytte, og tilsvarende mørklagt kone.

Og ennå artigere, "syngende solcellepaneler".. Se (hør) video her: https://1drv.ms/v/s!ApQH-quJwgjGgqhD3-ZF2_s2srzi3A
Dette er når alt er skrudd av med hovedbryter! 

Så nå er elektriker som har satt opp dette blitt kontaktet. Så skal det blir spennende å høre hva de tenker.


Mottoet må være: ikke stol på elektriker, koble selv... Gliser
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 47


« Svar #9 på: Desember 02, 2019, 22:07:31 »

Kan det være en feilkobling i kretsen til panelene?
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.633


WW


« Svar #10 på: Desember 03, 2019, 22:08:36 »

Har du enablet.'' has dc system''? PåVenus/color control, eller er dette mp med innebygd color control?

Slå på denne så vil du se et DC forbruk på samme nivå.

Så er det bare å ta frem tangampermeteret og lete seg frem til strømtyven.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« Svar #11 på: Januar 01, 2020, 18:28:35 »

Hei hå. Tenkte bare jeg skulle komme med en liten oppdatering på ståa. De forsvunnede watt er og blir forsvunnet. Elektriker kom, og de fant ikke feilen med Multiplus´en, så de endte opp med å bytte den ut.

Dette bedret bildet veldig, når jeg dro fra hytte nå i dag så sto det -5 watt på displayet. Og sånn jeg har skjønt det så kan jo Color Control GX dra <3 watt, og MPPT´en <1 watt. Så da har jeg omtrent 1 watt som jeg ikke helt vet hvor forsvinner.

Stemmer dette med hvordan det ser ut hos dere også?


* gx_ny.jpg (66.6 KB, 500x302 - vist 564 ganger.)
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.633


WW


« Svar #12 på: Januar 02, 2020, 15:03:14 »

Du har ikke slått på "Has DC system" slik JGytterdal anbefalte tidligere i tråden.
Da vi du se en egen boks som forteller om evt DC forbruk eller lading

Forøvrig tror jeg du vil oppdaget at disse målingene ikke er nøyaktige nok til å få det helt korrekt ned til enkelte "Watt". Særlig vi du oppdaget av Inverterforbruk er en indikasjon og ingen nøyaktig måling. Husker jeg ikke feil sier Victron noe om dette i sine manualer


* Midlertidig3 (1).jpg (13.47 KB, 367x225 - vist 568 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 82



« Svar #13 på: Januar 02, 2020, 18:41:59 »

HAS DC er vel bare en kalkulator som regner på forskjellen mellom hva BVS sier og belastning, og ikke noen reel måling? Og den forteller jo egentlig ikke hvor det blir av strømmen, men bare konstanterer at det gjør den?

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?

Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.633


WW


« Svar #14 på: Januar 02, 2020, 19:24:16 »

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?

Korrekt, med 2 CAMI ovner med pulserende DC forbruk og en Multiplus som bare gi et indikativ AC forbruk å skal det mye til for å få regnskapet til å gå opp. Det viktigste er vel å ha kontroll på evt kontinuerlige forbruk som drar kwh "in the long run"
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.109



« Svar #15 på: Januar 08, 2020, 20:40:56 »

HAS DC er vel bare en kalkulator som regner på forskjellen mellom hva BVS sier og belastning, og ikke noen reel måling? Og den forteller jo egentlig ikke hvor det blir av strømmen, men bare konstanterer at det gjør den?

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?


Du må ha på Has DC for at det skal bli mere riktig. Det koster vel ikke mye å prøve?

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 27, 2021, 19:14:54

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Nytt anlegg hvor elbil lading er en hovedårsak, planlegging Hyttesol
Mitt Solcellesystem - har mange spørsmål og ønsker svar :) HEL
E-up El bil batteri Terjev
Briggs&Stratton P4500 inverteraggregat Jutulhaugen
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? HEL
ZTE 4G router på 12v etsvends
"Kjølerom" i gulv - konstruksjon for "opptrekkbar hylle". Nordielanger
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? Røilern
Negativ strøm fra aggregat ivarw
Albino troll oppi utedassen - Advarsel, sterke bilder! HEL
Dårlig utvalg og kvalitet på DC koblingsmateriell og sikringsmateriell Cornelius
Victron GX-enheter. Trenger man dem egentlig til off-grid? ThomasR
Hytte ved sjøen tml
Aquatec 550 12v trykkvannspumpe som støyer Blåsyn
Honda 5500 CXS bensinaggregat: Noen som har brukt dette ? Røilern
Hjelp! Ygnastølen
Vy hytte fra Leve Hytter Kaja75
Lading av lithiumceller i kulde ThomasR
Hyundai vs Honda bensinaggregater Duperbrynte
Dometic Tec29 aggregat - feil Terjev
Strømforsyning til overvåking av hytta glamsland
Dugg på vinduer ved oppvarming fossfor@hotmail.com
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Tilkobling av PC til REC Q BMS bstein
God vifte i tak på bad. Henrikhes
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? bamsefar1
RiksTv-antenne, to typer? Shrek
Victron Color Control GX selges Ygnastølen
Detaljert prosjektplan for selvbygger? CLL
Nyhet for de som har litiumbatteri og Victron Venus/Color ThomasR
Gammel regulator og lader, men nytt Li batteri Cornelius
Blåse rør med trykkluft Slyboy
CCGX til CerboGX Ygnastølen
Batterispenning i "vintermodus" - valgets kval StefanPal
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Concorde batteri tilkobling HEL
Hvordan oppfører et kombikjøleskap seg i lav romtemperatur? Hyttesol
Solcellepanel, råd StefanPal
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc