Hei folkens.

Victron 48/5000 med Color GX, litium 48 volt pakke.

Forbruk 4 watt. Lader med 30 watt fra solcelle. Dette burde jo gitt en lading på 26 watt - internforbruk. På batteristatus står det -24 watt!? Greit med litt indre forbruk, men dette gir jo en inn/ut forskjell på 50 watt.. Det er vel litt mye. Noen forslag om hva som skjer?


* IMG_20191110_095728780.jpg (133.06 KB, 800x478 - vist 41 ganger.)
Loggført
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 42



« Svar #1 på: November 28, 2019, 08:16:11 »

Det er vel så at du har 30W inn, 24W til batteriene og 4 W ut. Det gir et internt tap på 2W.  (Ladning av batteriene vises med - og uttak fra batteriene med +)
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
Kipor IG3000 aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 561



« Svar #2 på: November 28, 2019, 10:34:00 »

Uttak fra batteriene vises vel med - (minus), så vidt jeg vet
Og lading som +,
Lading - forbruk gir netto ladeinngang.

Mp 48/5000 har så vidt jeg vet et eget forbruk på 25w
Hvor det andre forbruket '' forsvinner'' er ikke godt å si.

Har du enablet.'' has dc system''? PåVenus/color control, eller er dette mp med innebygd color control?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 42



« Svar #3 på: November 28, 2019, 11:27:57 »

I henhold til manualen for Color Control GX så vises ladning av batteri med - og uttak fra batteri med +
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
Kipor IG3000 aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 561



« Svar #4 på: November 28, 2019, 11:47:08 »

Hvordan forklarer du da min løsning?
Har null lading men batteri viser - 0,4a
Hvis din teori stemmer så skulle batterier lades.
Noe de åpenbart ikke gjør.
0,4a en konsistent med mitt forbruk på 10w


* Screenshot_20191128_114314.jpg (119.64 KB, 1080x1063 - vist 32 ganger.)
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #5 på: November 28, 2019, 21:35:49 »

Lading vises med + på batteriet, det er ganske tydelig når jeg svinger igang aggregatet. Så jeg undres fremdeles om hva som skjer her..
Loggført
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #6 på: Desember 02, 2019, 11:55:57 »

Og mysteriet tar nye veier. I helgen kom jeg opp til tomme batterier, uten at noe har stått på. Lader opp batteriene med å kjøre aggregat i x-antall timer, og når jeg omsider ser 99%´en på GXen så skrur jeg av denne. Får da dette bildet:


* gxfeil.jpg (87.4 KB, 600x450 - vist 33 ganger.)
Loggført
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #7 på: Desember 02, 2019, 11:59:53 »

- 610 watt når alt er avslått!

Jeg skrur så av hovedbryter, venter litt, og forsøker å starte opp igjen. Blir møtt ganske kjapt av et kraftig smell, og lukten av svidd strøm.  Sint Mørklagt hytte, og tilsvarende mørklagt kone.

Og ennå artigere, "syngende solcellepaneler".. Se (hør) video her: https://1drv.ms/v/s!ApQH-quJwgjGgqhD3-ZF2_s2srzi3A
Dette er når alt er skrudd av med hovedbryter! 

Så nå er elektriker som har satt opp dette blitt kontaktet. Så skal det blir spennende å høre hva de tenker.
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #8 på: Desember 02, 2019, 15:22:19 »

- 610 watt når alt er avslått!

Jeg skrur så av hovedbryter, venter litt, og forsøker å starte opp igjen. Blir møtt ganske kjapt av et kraftig smell, og lukten av svidd strøm.  Sint Mørklagt hytte, og tilsvarende mørklagt kone.

Og ennå artigere, "syngende solcellepaneler".. Se (hør) video her: https://1drv.ms/v/s!ApQH-quJwgjGgqhD3-ZF2_s2srzi3A
Dette er når alt er skrudd av med hovedbryter! 

Så nå er elektriker som har satt opp dette blitt kontaktet. Så skal det blir spennende å høre hva de tenker.


Mottoet må være: ikke stol på elektriker, koble selv... Gliser
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 31


« Svar #9 på: Desember 02, 2019, 22:07:31 »

Kan det være en feilkobling i kretsen til panelene?
Loggført

3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.280


WW


« Svar #10 på: Desember 03, 2019, 22:08:36 »

Har du enablet.'' has dc system''? PåVenus/color control, eller er dette mp med innebygd color control?

Slå på denne så vil du se et DC forbruk på samme nivå.

Så er det bare å ta frem tangampermeteret og lete seg frem til strømtyven.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #11 på: Januar 01, 2020, 18:28:35 »

Hei hå. Tenkte bare jeg skulle komme med en liten oppdatering på ståa. De forsvunnede watt er og blir forsvunnet. Elektriker kom, og de fant ikke feilen med Multiplus´en, så de endte opp med å bytte den ut.

Dette bedret bildet veldig, når jeg dro fra hytte nå i dag så sto det -5 watt på displayet. Og sånn jeg har skjønt det så kan jo Color Control GX dra <3 watt, og MPPT´en <1 watt. Så da har jeg omtrent 1 watt som jeg ikke helt vet hvor forsvinner.

Stemmer dette med hvordan det ser ut hos dere også?


* gx_ny.jpg (66.6 KB, 500x302 - vist 164 ganger.)
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.280


WW


« Svar #12 på: Januar 02, 2020, 15:03:14 »

Du har ikke slått på "Has DC system" slik JGytterdal anbefalte tidligere i tråden.
Da vi du se en egen boks som forteller om evt DC forbruk eller lading

Forøvrig tror jeg du vil oppdaget at disse målingene ikke er nøyaktige nok til å få det helt korrekt ned til enkelte "Watt". Særlig vi du oppdaget av Inverterforbruk er en indikasjon og ingen nøyaktig måling. Husker jeg ikke feil sier Victron noe om dette i sine manualer


* Midlertidig3 (1).jpg (13.47 KB, 367x225 - vist 148 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
eisvin
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #13 på: Januar 02, 2020, 18:41:59 »

HAS DC er vel bare en kalkulator som regner på forskjellen mellom hva BVS sier og belastning, og ikke noen reel måling? Og den forteller jo egentlig ikke hvor det blir av strømmen, men bare konstanterer at det gjør den?

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?

Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.280


WW


« Svar #14 på: Januar 02, 2020, 19:24:16 »

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?

Korrekt, med 2 CAMI ovner med pulserende DC forbruk og en Multiplus som bare gi et indikativ AC forbruk å skal det mye til for å få regnskapet til å gå opp. Det viktigste er vel å ha kontroll på evt kontinuerlige forbruk som drar kwh "in the long run"
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.034



« Svar #15 på: Januar 08, 2020, 20:40:56 »

HAS DC er vel bare en kalkulator som regner på forskjellen mellom hva BVS sier og belastning, og ikke noen reel måling? Og den forteller jo egentlig ikke hvor det blir av strømmen, men bare konstanterer at det gjør den?

Jeg hadde en ide om at forbruket som man kan lese av var ganske nøyaktig, men det er kanskje feil?

@røilern Jeg ser jo at regnestykket ikke stemmer helt hos deg heller. 72W DC Load + 40W DC power =/= -131W på batteriet. Da er kanskje ikke min så hoppende gal heller?


Du må ha på Has DC for at det skal bli mere riktig. Det koster vel ikke mye å prøve?

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Januar 20, 2020, 02:18:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader elektrikern
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Familiehytta Varden eller Furutangen Marianne 75
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje eisvin
God jul og godt nytt hytteår! Jgytterdal@gmail.com
24V eller 48V Lithium Ion batteri pakke selges. Offpist
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning Offpist
Lading av lithiumceller i kulde Skillenes
Autonom drift av Honda EU30i TF Torstein
Oppvarming og drift av ny hytte. ksae
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. EG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Villen
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Røilern
Ventil for å prioritere vannet til håndvask fremfor toalett? Knerten
Årsforbruk brennstoff, Safire/Wallas/Cami haskibr
Valg av strømaggregat Røilern
VictronConnect Jgytterdal@gmail.com
Prosjekt Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Mysteriet med de forsvunnede watt.. OS
Regulator viser full-ladet batteri raskt under ladning etsvends
Ulyd i Wallas Jutulhaugen
Vurderer Wallas 40. Tips og råd mottas med glede. eisvin
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Blanding av forskjellige AGM batterier i parallel virker OK. Riktig? Røilern
"Conditioning charge" - hvor får man tak i "manuelle" ladere? Røilern
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn Hyttesol
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. erstokke
Varmekabler i vannrør som ligger over bakken elektrikern
Plassering av vanntank KjellG
Tørke ut lukket hyttebygg Amundw99
Honda Eu30 Autonomt aggregat Howard
Regulatorer og omformere man kan styre (skru av) over nett? jkirkebo
Skjøting.... Nybygger
Nissan Leaf selges 24 kWh ivanJensen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc