Skrevet av Emne: Hvilken ladespenning til aggregatbatteri?  (Lest 831 ganger)
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 135



« på: Oktober 08, 2019, 21:41:50 »

Jeg har omsider fått kobla opp Honda EU70-aggregatet til victronsystemet via Sunwind sin kabla kontrollboks. Da jeg har 24V batteribank i systemet mitt måtte jeg bytte 12vDC-12vDC omformeren som satt i kontrollboksen for å vedlikeholdslade startbatteriet i aggregatet til en tilsvarende 24-12. Dette er en isolert Victron Orion. Omformeren er justerbar til mellom 10 og 15 V utspenning. Jeg var ikke oppmerkosom på dette, og den er forhåndsoøinnstillt tilnå gi 12,2V ut. Dette, kanskje i kombinasjon med et ikke helt friskt startbatteri i aggregatet, førte til at spenningen på startbatteriet var for lav til at aggregatet ville starte etter noen få timer med tenningen på. Tenningen må jobstå på for at aggregatet skal kunne la seg starte via Victronsystemet, men Orion-enheten skal sørge for at aggregatet alltid har tilstrekkelig spenning.
Jeg må antakelig bytte startbatteri til et nytt friskt et, og jeg må i alle fall stille inn Orion-enheten til å levere riktig spenning til startbatteriet. Jeg har forhørt meg litt her og der og fått beskjed om alt mellom 12,2 og 15V spenning. Jeg trodde selv 13,8V burde være riktig da flere batterileverandører oppgir dette som float-spenning. Sunwind sier 12,5-12,7. Dette utifra at det er hviledpenning for et fullada batteri. Det er vanskelig å bli klok på dette synes jeg. Håper noen på forumet kan gi et fornuftig svar om riktig vedlikeholdsspenning til aggregatbatteriet.
Loggført
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 33



« Svar #1 på: Oktober 09, 2019, 10:02:22 »

På en batterilader som lader med float på 13,8V så reduserer den strømstyrken.
Men hvis du har en omformer som ikke styr og reduserer strømstyrken så er nok Sunwinds rekommandasjon på 12,5-12,7V korrekt.

En lader er nok å foredra fremfor en omformer hvis den skal stå på hele tiden
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
Kipor IG3000 aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.255


WW


« Svar #2 på: Oktober 30, 2019, 23:12:26 »

Jeg ville undersøkt strømforbruket til aggregatet med et tangamperemeter når bare tenningen står på. Det kan jo tenkes at der er selvutladingen fra et dårlig batteri som er problemet.

Jeg har tenningen til mitt Honda aggregat stående på kontinuerlig og selv etter 6 måneder uten bruk så starter det.


Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 22, 2019, 13:05:19

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere etsvends
12V pumpe går - lysene slukker Tommy
Jets toalett KjellG
AGM vs litium batteripakke Offpist
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden. Skillenes
Brannsikring av teknisk bod fanten
Hydrogenlagring på hytta Ygnastølen
Lauvåsen Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx Karlole
Radiolink Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Spenningsfall under belastning jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen? Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Jording av el anlegget på hytta KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Retningstyrt antenne Skillenes
Oppgradere 12V-anlegg på hytte StefanPal
Ild til Strøm OS
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc