Skrevet av Emne: Spenningsfall under belastning  (Lest 4409 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« på: September 28, 2019, 10:24:49 »

En av fordelene med litiumionbatterier er mindre spenningsfall under belastning. Og ja, spenningsfallet jeg opplever er uproblematisk, men dog litt høyere enn man kanskje kunne forvente..? Eller?

Jeg har et litiumionbatteri bygd av brukte LEV50 celler fra en Mitsubishi iMiev.


Jeg har moduler á 8 stk 50Ah celler koblet i parallell. Så har jeg 7 slike moduler/stabler koblet i serie.
Teoretisk altså totalt 400Ah, 26,25V nominell spenning og 28,70V spenning fulladet.
Pakken ble målt til å gi 8,3kWt ved montering i fjor, så cellene har selvsagt noe kapasitetsreduksjon i forhold til nye.

Ved en belastning på 1,1 kW faller polspenningen med ca 0,2 - 0,3V
Ved en belastning på nærmere 2 kW faller polspenningen med ca 0,4V

Dette tilsvarer (med diverse forbehold) en samlet indre resistans i batteripakka på om lag 0,0050 - 0,0075 Ohm. For hver av de 7 seriekoblede modulene betyr det en resistans på  0,0007 - 0,001 Ohm.

Hvordan er dette sammenliknet med spenningsfall dere andre opplever? Både dere med litiumion og andre batterityper? (Jeg vet JKirkebø i en tråd nevnte at han hadde ca 0,1V spenningsfall med over 3,5kW belastning... Men han har vel over 30kWt installert batteribank (og 48V), så litt vanskelig å sammenlikne direkte med han).

Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« Svar #1 på: Oktober 27, 2019, 16:04:01 »

Ingen andre som har undersøkt hva slags spenningsfall dere får under belastning?

Testet litt og målte igjen i dag. Spenningsfallet er målt direkte over batteripakkens + og - pol med BMV, så spenningsfallet er altså ikke grunnet kabler.

Målte igjen ca 0,25V fall ved drøye 1kW belastning. Det vil si det synker 0,15V umiddelbart når belastningen slås på, og ytterligere 0,08 - 0,12V i løpet av ca et halvt minutt.

Synker ca 0,4V ved knappe 2kW belastning.

Prøvde også kortvarig en belastning på 3,25kW. Da sank polspenningen 0,6V.

Syns som sagt dette høres mye ut med tanke på at det er litiumion celler...?
Må kanskje ta en full test en dag og tappe med f eks 1,5kW effekt helt til BMS slår av pakka for å måle total nåværende kapasitet. At batteritemperaturen var såpass lav som + 4-5 grader, kan selvsagt også bety noe. Økt indre resistans medfører nødvendigvis lavere polspenning under belastning. Men hadde bortimot samme spenningsfall ved 1 og 2 kW trekk ved +15 grader i batteripakka...
« Siste redigering: Oktober 27, 2019, 17:37:44 av ThomasR » Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 612



« Svar #2 på: Oktober 28, 2019, 09:00:21 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« Svar #3 på: Oktober 28, 2019, 12:14:33 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 240



« Svar #4 på: Oktober 28, 2019, 13:38:33 »

Det er jo ikke direkte sammenliknbart, men får 0,4V spenningsfall målt med BMV-712 Ved 1,2kw belastning. Har da AGM på 2x350ah batteri i 12V oppsett, altså 700ah (100h), ca580ah (10h). Batteriene er snart 3 år gamle og det virker som de yter som de skal.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 461



WWW
« Svar #5 på: Oktober 29, 2019, 14:21:46 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?

Om du tror en modul er dårlig er det jo bare å se på cellespenningen under belastning. Alle de gode BMSene gir mulighet til å se spenning på modulnivå.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 12, 2020, 21:33:00

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Strømaggregat - IT eller TN nett? jkirkebo
Solcellepanel Black 400w Røilern
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Ygnastølen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc