Skrevet av Emne: Spenningsfall under belastning  (Lest 695 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« på: September 28, 2019, 10:24:49 »

En av fordelene med litiumionbatterier er mindre spenningsfall under belastning. Og ja, spenningsfallet jeg opplever er uproblematisk, men dog litt høyere enn man kanskje kunne forvente..? Eller?

Jeg har et litiumionbatteri bygd av brukte LEV50 celler fra en Mitsubishi iMiev.


Jeg har moduler á 8 stk 50Ah celler koblet i parallell. Så har jeg 7 slike moduler/stabler koblet i serie.
Teoretisk altså totalt 400Ah, 26,25V nominell spenning og 28,70V spenning fulladet.
Pakken ble målt til å gi 8,3kWt ved montering i fjor, så cellene har selvsagt noe kapasitetsreduksjon i forhold til nye.

Ved en belastning på 1,1 kW faller polspenningen med ca 0,2 - 0,3V
Ved en belastning på nærmere 2 kW faller polspenningen med ca 0,4V

Dette tilsvarer (med diverse forbehold) en samlet indre resistans i batteripakka på om lag 0,0050 - 0,0075 Ohm. For hver av de 7 seriekoblede modulene betyr det en resistans på  0,0007 - 0,001 Ohm.

Hvordan er dette sammenliknet med spenningsfall dere andre opplever? Både dere med litiumion og andre batterityper? (Jeg vet JKirkebø i en tråd nevnte at han hadde ca 0,1V spenningsfall med over 3,5kW belastning... Men han har vel over 30kWt installert batteribank (og 48V), så litt vanskelig å sammenlikne direkte med han).

Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #1 på: Oktober 27, 2019, 16:04:01 »

Ingen andre som har undersøkt hva slags spenningsfall dere får under belastning?

Testet litt og målte igjen i dag. Spenningsfallet er målt direkte over batteripakkens + og - pol med BMV, så spenningsfallet er altså ikke grunnet kabler.

Målte igjen ca 0,25V fall ved drøye 1kW belastning. Det vil si det synker 0,15V umiddelbart når belastningen slås på, og ytterligere 0,08 - 0,12V i løpet av ca et halvt minutt.

Synker ca 0,4V ved knappe 2kW belastning.

Prøvde også kortvarig en belastning på 3,25kW. Da sank polspenningen 0,6V.

Syns som sagt dette høres mye ut med tanke på at det er litiumion celler...?
Må kanskje ta en full test en dag og tappe med f eks 1,5kW effekt helt til BMS slår av pakka for å måle total nåværende kapasitet. At batteritemperaturen var såpass lav som + 4-5 grader, kan selvsagt også bety noe. Økt indre resistans medfører nødvendigvis lavere polspenning under belastning. Men hadde bortimot samme spenningsfall ved 1 og 2 kW trekk ved +15 grader i batteripakka...
« Siste redigering: Oktober 27, 2019, 17:37:44 av ThomasR » Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 529



« Svar #2 på: Oktober 28, 2019, 09:00:21 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #3 på: Oktober 28, 2019, 12:14:33 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 207



« Svar #4 på: Oktober 28, 2019, 13:38:33 »

Det er jo ikke direkte sammenliknbart, men får 0,4V spenningsfall målt med BMV-712 Ved 1,2kw belastning. Har da AGM på 2x350ah batteri i 12V oppsett, altså 700ah (100h), ca580ah (10h). Batteriene er snart 3 år gamle og det virker som de yter som de skal.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 429



WWW
« Svar #5 på: Oktober 29, 2019, 14:21:46 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?

Om du tror en modul er dårlig er det jo bare å se på cellespenningen under belastning. Alle de gode BMSene gir mulighet til å se spenning på modulnivå.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 14, 2019, 15:18:27

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden. Skillenes
Jets toalett Geiri
Brannsikring av teknisk bod fanten
Hydrogenlagring på hytta Ygnastølen
AGM vs litium batteripakke Ygnastølen
Lauvåsen Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx Karlole
Radiolink Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Spenningsfall under belastning jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen? Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Jording av el anlegget på hytta KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Retningstyrt antenne Skillenes
Oppgradere 12V-anlegg på hytte StefanPal
Ild til Strøm OS
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Nødvendig å avbryte lading? ThomasR
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc