Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Spenningsfall under belastning  (Lest 1209 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 164



« på: September 28, 2019, 10:24:49 »

En av fordelene med litiumionbatterier er mindre spenningsfall under belastning. Og ja, spenningsfallet jeg opplever er uproblematisk, men dog litt høyere enn man kanskje kunne forvente..? Eller?

Jeg har et litiumionbatteri bygd av brukte LEV50 celler fra en Mitsubishi iMiev.


Jeg har moduler á 8 stk 50Ah celler koblet i parallell. Så har jeg 7 slike moduler/stabler koblet i serie.
Teoretisk altså totalt 400Ah, 26,25V nominell spenning og 28,70V spenning fulladet.
Pakken ble målt til å gi 8,3kWt ved montering i fjor, så cellene har selvsagt noe kapasitetsreduksjon i forhold til nye.

Ved en belastning på 1,1 kW faller polspenningen med ca 0,2 - 0,3V
Ved en belastning på nærmere 2 kW faller polspenningen med ca 0,4V

Dette tilsvarer (med diverse forbehold) en samlet indre resistans i batteripakka på om lag 0,0050 - 0,0075 Ohm. For hver av de 7 seriekoblede modulene betyr det en resistans på  0,0007 - 0,001 Ohm.

Hvordan er dette sammenliknet med spenningsfall dere andre opplever? Både dere med litiumion og andre batterityper? (Jeg vet JKirkebø i en tråd nevnte at han hadde ca 0,1V spenningsfall med over 3,5kW belastning... Men han har vel over 30kWt installert batteribank (og 48V), så litt vanskelig å sammenlikne direkte med han).

Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 164



« Svar #1 på: Oktober 27, 2019, 16:04:01 »

Ingen andre som har undersøkt hva slags spenningsfall dere får under belastning?

Testet litt og målte igjen i dag. Spenningsfallet er målt direkte over batteripakkens + og - pol med BMV, så spenningsfallet er altså ikke grunnet kabler.

Målte igjen ca 0,25V fall ved drøye 1kW belastning. Det vil si det synker 0,15V umiddelbart når belastningen slås på, og ytterligere 0,08 - 0,12V i løpet av ca et halvt minutt.

Synker ca 0,4V ved knappe 2kW belastning.

Prøvde også kortvarig en belastning på 3,25kW. Da sank polspenningen 0,6V.

Syns som sagt dette høres mye ut med tanke på at det er litiumion celler...?
Må kanskje ta en full test en dag og tappe med f eks 1,5kW effekt helt til BMS slår av pakka for å måle total nåværende kapasitet. At batteritemperaturen var såpass lav som + 4-5 grader, kan selvsagt også bety noe. Økt indre resistans medfører nødvendigvis lavere polspenning under belastning. Men hadde bortimot samme spenningsfall ved 1 og 2 kW trekk ved +15 grader i batteripakka...
« Siste redigering: Oktober 27, 2019, 17:37:44 av ThomasR » Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 539



« Svar #2 på: Oktober 28, 2019, 09:00:21 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 164



« Svar #3 på: Oktober 28, 2019, 12:14:33 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 214



« Svar #4 på: Oktober 28, 2019, 13:38:33 »

Det er jo ikke direkte sammenliknbart, men får 0,4V spenningsfall målt med BMV-712 Ved 1,2kw belastning. Har da AGM på 2x350ah batteri i 12V oppsett, altså 700ah (100h), ca580ah (10h). Batteriene er snart 3 år gamle og det virker som de yter som de skal.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 431



WWW
« Svar #5 på: Oktober 29, 2019, 14:21:46 »

Har jo wet cell (rolls) så det er jo ikke selfølgelig helt andre tall,.
Men et generelt spørsmål, opplever du noen ulemper med det spenningsfallet? Eller er det bare det '' er irriterende ''


Takk for respons :-)
Ingen direkte ulempe. Men jeg er overrasket over at det er såpass mye, og frykter at det kan tyde på en dårlig cellemodul.

Har lurt på om mitt spenningsfall er nesten like stort som det dere med wet cells eller AGM opplever. Men tolker kanskje det du skriver som at du har merkbart større fall med dine batterier?

Om du tror en modul er dårlig er det jo bare å se på cellespenningen under belastning. Alle de gode BMSene gir mulighet til å se spenning på modulnivå.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Desember 11, 2019, 22:04:54

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Skjøting.... Jgytterdal@gmail.com
Varmekabler i vannrør som ligger over bakken KjellG
Farge på trapp? Henrikhes
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. Tottoa
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn Jgytterdal@gmail.com
Prosjekt Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Hvordan få "brukt" ekstra batterier? etsvends
Nissan Leaf selges 24 kWh ivanJensen
Takåsanker i metall, i kontakt med fuktsperre Eggedal
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
Mysteriet med de forsvunnede watt.. Røilern
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål Røilern
Sikring mellom batteri og Multiplus johnlovas
Hvordan feste antenne med stort takutspring? jkirkebo
Lengde på kabler fra panel. Pungen
Bms og Victron Mska
Er dette riktig eller feil? StefanPal
1000 liter vanntank om vinteren? pjot
Tracer 4210 , 40a, nye paneler jkirkebo
Kobling paneler? Pungen
Erfaring med Separett Villa og trangt nedfallsrør? KjellG
Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere johnlovas
Plassering av vanntank Ygnastølen
Honda EU10i - inverter feil Amatøren
12V pumpe går - lysene slukker etsvends
Noen med erfaring av Arona Trehytter? texer
Jets toalett KjellG
AGM vs litium batteripakke Offpist
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden. Skillenes
Brannsikring av teknisk bod fanten
Hydrogenlagring på hytta Ygnastølen
Lauvåsen Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx Karlole
Radiolink Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Spenningsfall under belastning jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen? Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Jording av el anlegget på hytta KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc