Skrevet av Emne: Nødvendig å avbryte lading?  (Lest 1264 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 211



« på: September 16, 2019, 10:07:31 »

Mitt nylig ervervede datablad til Lion LEV50-cellene som sitter i min batteripakke sier at lading bør avbrytes nå ladestrømmen går under 0,5A

For min pakke med 7 moduler i serie, der hver modul består av 8 slike celler i parallell, vil det si at lading bør avbrytes når ladestrømmen faller under 4,0A

Dette kan selvsagt konfigureres i MPPT-regulatoren ved å sette float et par hundre millivolt lavere enn absorpsjon, og sette at absorpsjon avbrytes når «tail current» faller <4,0A

Men jeg tenker som følger:
Dette er vel bare viktig hvis man lader til maks anbefalt spenning, altså 4,1V/celle?

Så lenge man bare lader til 4,05V/celle, så kan man vel trygt lade konstant, altså til ladestrømmen faller til 0A?
Med andre ord:
Lader man til 4,05V/celle, så kan man ha både absorpsjons- og floatspenning på dette.
Lader man til 4,1V/celle, så bør man sette float noe lavere, slik at lading avbrytes når ladestrømmen går under 4A

Hva mener folk? Tenker jeg riktig?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 434



WWW
« Svar #1 på: September 16, 2019, 10:47:21 »

Mitt nylig ervervede datablad til Lion LEV50-cellene som sitter i min batteripakke sier at lading bør avbrytes nå ladestrømmen går under 0,5A

For min pakke med 7 moduler i serie, der hver modul består av 8 slike celler i parallell, vil det si at lading bør avbrytes når ladestrømmen faller under 4,0A

Dette kan selvsagt konfigureres i MPPT-regulatoren ved å sette float et par hundre millivolt lavere enn absorpsjon, og sette at absorpsjon avbrytes når «tail current» faller <4,0A

Men jeg tenker som følger:
Dette er vel bare viktig hvis man lader til maks anbefalt spenning, altså 4,1V/celle?

Så lenge man bare lader til 4,05V/celle, så kan man vel trygt lade konstant, altså til ladestrømmen faller til 0A?
Med andre ord:
Lader man til 4,05V/celle, så kan man ha både absorpsjons- og floatspenning på dette.
Lader man til 4,1V/celle, så bør man sette float noe lavere, slik at lading avbrytes når ladestrømmen går under 4A

Hva mener folk? Tenker jeg riktig?


Du tenker helt korrekt. Har man float på 4,05V og batteriene er på 4,05V vil regulatoren kun levere strøm til forbruk. Og det ønsker man jo at den skal gjøre.
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 211



« Svar #2 på: September 18, 2019, 11:34:57 »

Takk for svar!
Hensikten med at databladet anbefaler å avbryte lading når ladestrømmen er nede i under 0,5A per celle må vel være for å ikke «stresse» batteriet unødig ved topplading?

Men da mener vi vel altså begge at dette kun har relevans hvis man topplader cellene til 4,1V

Ved alle innstilte regulatorspenninger som ligger UNDER 4,1V/celle, så er det helt ok at det lades helt til strømmen er nede i 0,0A og batteri og utgang laderegulator har identisk spenning...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 27, 2020, 06:14:26

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? Jgytterdal@gmail.com
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Tommy
Koble Venus gx til wifi MortenF
Ovn med futt Sæters
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc