Skrevet av Emne: Nødvendig å avbryte lading?  (Lest 739 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« på: September 16, 2019, 10:07:31 »

Mitt nylig ervervede datablad til Lion LEV50-cellene som sitter i min batteripakke sier at lading bør avbrytes nå ladestrømmen går under 0,5A

For min pakke med 7 moduler i serie, der hver modul består av 8 slike celler i parallell, vil det si at lading bør avbrytes når ladestrømmen faller under 4,0A

Dette kan selvsagt konfigureres i MPPT-regulatoren ved å sette float et par hundre millivolt lavere enn absorpsjon, og sette at absorpsjon avbrytes når «tail current» faller <4,0A

Men jeg tenker som følger:
Dette er vel bare viktig hvis man lader til maks anbefalt spenning, altså 4,1V/celle?

Så lenge man bare lader til 4,05V/celle, så kan man vel trygt lade konstant, altså til ladestrømmen faller til 0A?
Med andre ord:
Lader man til 4,05V/celle, så kan man ha både absorpsjons- og floatspenning på dette.
Lader man til 4,1V/celle, så bør man sette float noe lavere, slik at lading avbrytes når ladestrømmen går under 4A

Hva mener folk? Tenker jeg riktig?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 429



WWW
« Svar #1 på: September 16, 2019, 10:47:21 »

Mitt nylig ervervede datablad til Lion LEV50-cellene som sitter i min batteripakke sier at lading bør avbrytes nå ladestrømmen går under 0,5A

For min pakke med 7 moduler i serie, der hver modul består av 8 slike celler i parallell, vil det si at lading bør avbrytes når ladestrømmen faller under 4,0A

Dette kan selvsagt konfigureres i MPPT-regulatoren ved å sette float et par hundre millivolt lavere enn absorpsjon, og sette at absorpsjon avbrytes når «tail current» faller <4,0A

Men jeg tenker som følger:
Dette er vel bare viktig hvis man lader til maks anbefalt spenning, altså 4,1V/celle?

Så lenge man bare lader til 4,05V/celle, så kan man vel trygt lade konstant, altså til ladestrømmen faller til 0A?
Med andre ord:
Lader man til 4,05V/celle, så kan man ha både absorpsjons- og floatspenning på dette.
Lader man til 4,1V/celle, så bør man sette float noe lavere, slik at lading avbrytes når ladestrømmen går under 4A

Hva mener folk? Tenker jeg riktig?


Du tenker helt korrekt. Har man float på 4,05V og batteriene er på 4,05V vil regulatoren kun levere strøm til forbruk. Og det ønsker man jo at den skal gjøre.
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #2 på: September 18, 2019, 11:34:57 »

Takk for svar!
Hensikten med at databladet anbefaler å avbryte lading når ladestrømmen er nede i under 0,5A per celle må vel være for å ikke «stresse» batteriet unødig ved topplading?

Men da mener vi vel altså begge at dette kun har relevans hvis man topplader cellene til 4,1V

Ved alle innstilte regulatorspenninger som ligger UNDER 4,1V/celle, så er det helt ok at det lades helt til strømmen er nede i 0,0A og batteri og utgang laderegulator har identisk spenning...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 19, 2019, 04:14:15

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
12V pumpe går - lysene slukker StefanPal
Jets toalett KjellG
AGM vs litium batteripakke Offpist
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden. Skillenes
Brannsikring av teknisk bod fanten
Hydrogenlagring på hytta Ygnastølen
Lauvåsen Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx Karlole
Radiolink Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Spenningsfall under belastning jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen? Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Jording av el anlegget på hytta KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Retningstyrt antenne Skillenes
Oppgradere 12V-anlegg på hytte StefanPal
Ild til Strøm OS
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc