Skrevet av Emne: Beregning av kabeltykkelse  (Lest 2622 ganger)
Tstens
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 51



« på: September 13, 2019, 22:28:21 »

Hei folkens . Jeg får snart en SMA Sunny Island 4,4 i hus .
Den kan levere 230volt 4,4 KW kontinuerlig . Spørsmålet er ang beregning av kabel tykkelse mellom og fra batteriet til inverter . Skal man gå ut ifra hva inverteren leverer kontinuerlig , eller  peak som
Er 11kw i noe sec (for å kunne trigge sikringer ) jeg har 24 volt bank som blir koblet 4S2P
Så batteri banken  blir på 48volt . Jeg har sett litt på dette og kommet frem til 16mm2 kabel . De blir ikke mere en 50 cm lange mellom batterier og inverter .
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 104



« Svar #1 på: September 13, 2019, 22:48:45 »

Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 626



« Svar #2 på: September 14, 2019, 09:06:55 »

16mm2 er for lite selv om avstanden er kort.
Jeg ville ha brukt 50mm2.
Jeg kjøpte 50mm2 kobber batterikabel på biltema.
Fungerer helt supert.

Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 462



WWW
« Svar #3 på: September 14, 2019, 13:06:49 »

Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...

70mm2 var da voldsomt. Det er tross alt bare snakk om 110-120A maks over tid. 16mm2 blir for lite, jeg vil si minst 25mm2 på 0,5m. 35mm2 er mer enn nok. Selv har jeg 10kW maks strømtrekk fra batteribank (3x3kW invertere, 1x800W inverter, 1x200W DC-DC) og 53V nominell spenning. Maks trekk ca. 200A altså, opp mot 250A over kortere tid (sikring er på 250A). Lengde på batterikabler er ca. 3m. Bruker 50mm RK uten problemer eller merkbart spenningsfall.
Loggført
haskibr
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #4 på: September 14, 2019, 13:57:55 »

Blir ikke spenningsfallet ved 115Ampere, 0,5meter 16mm² kobber = ca 0,13Volt?
Og ved 25mm² ca 0,08Volt?

https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenningsfall
Loggført
Knerten
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 103



« Svar #5 på: September 14, 2019, 22:00:25 »

Jeg har samme inverter og 52V nominell spenning på en Li-Ion batteribank.
Mellom batteribank og inverter har jeg 35mm2 kabler med lengde på 70cm.
Dette har fungert problemfritt i 2 1/2 år.
Største strøm inn eller ut har vært en topp på 63A, i det daglige aldri mer enn 48A, når komfyren, kjøleskap og tv står på.
Grunnen til 35mm2 var at jeg hadde et startkabelsett i bilen så den ble i utgangspunktet montert for test, men forble permanent Blunker
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
Tstens
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 51



« Svar #6 på: September 15, 2019, 04:13:36 »

Takk for info folkens . Blir nok da 35mm2 kabler selv om det blir trangt . Jeg bruker foreløpig noen flybatterier som ikke har vanlige poler . Så må få lagd meg noen flere messing hylser som jeg monterer kabelskjuler på . Jeg bruker koblingsskjema som finnes her inne så trekket blir likt fra alle batteriene . Blir endel kabel sko og kabler . På 8 batterier .
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 08, 2020, 14:00:16

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Tømming av snurredo trenger tips Sæters
Elektrosveis av PE rør steinis
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) KjellG
Tilkobling trykkluft Nordielanger
Batteridrevet støvesuger - Hvilken fungerer best på hytte? Nordielanger
Kombiskap (kjøl/frys) på hytte Ygnastølen
Kaffemaskin i kuldegrader Ygnastølen
Solventilator med varmeveksler ? Hytteboka
Når er et solcelleanlegg å regne som fast installasjon mtp maks 200VA / 48V? Ygnastølen
Erstatningskammer TODO snurredass Ygnastølen
Valg av strømaggregat etsvends
Hjelp med hytteanlegg StefanPal
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
6 Kyocera paneler 135/140W selges Røilern
Montering av solstrømanlegg OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? KjellG
230v Solstrømsanlegg og samsvarserklæring Jgytterdal@gmail.com
Bråkete Multiplus - hvor har dere plassert boksen? Jgytterdal@gmail.com
Ny Inverter fra Victron med innebygget MPPT men uten lader? Ygnastølen
Korrekt ladeparametere i Victron SmartSolar 100/50 MPPT for LifePo4 mherreds
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat OS
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Solcellepanel Black 400w Røilern
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc