Skrevet av Emne: Beregning av kabeltykkelse  (Lest 2764 ganger)
Tstens
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 53



« på: September 13, 2019, 22:28:21 »

Hei folkens . Jeg får snart en SMA Sunny Island 4,4 i hus .
Den kan levere 230volt 4,4 KW kontinuerlig . Spørsmålet er ang beregning av kabel tykkelse mellom og fra batteriet til inverter . Skal man gå ut ifra hva inverteren leverer kontinuerlig , eller  peak som
Er 11kw i noe sec (for å kunne trigge sikringer ) jeg har 24 volt bank som blir koblet 4S2P
Så batteri banken  blir på 48volt . Jeg har sett litt på dette og kommet frem til 16mm2 kabel . De blir ikke mere en 50 cm lange mellom batterier og inverter .
Loggført
StefanPal
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 113



« Svar #1 på: September 13, 2019, 22:48:45 »

Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V & 800W/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 a
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 636



« Svar #2 på: September 14, 2019, 09:06:55 »

16mm2 er for lite selv om avstanden er kort.
Jeg ville ha brukt 50mm2.
Jeg kjøpte 50mm2 kobber batterikabel på biltema.
Fungerer helt supert.

Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 464



WWW
« Svar #3 på: September 14, 2019, 13:06:49 »

Victron rekomenderer i sin manual 70mm2 på sin 5KW 48V inverter for avstand 0-5m.
Så hvorfor ønsker du 16mm2 hvis det bare er 0,5m?
Jeg ville sagt ju tykkere desto bedre...

70mm2 var da voldsomt. Det er tross alt bare snakk om 110-120A maks over tid. 16mm2 blir for lite, jeg vil si minst 25mm2 på 0,5m. 35mm2 er mer enn nok. Selv har jeg 10kW maks strømtrekk fra batteribank (3x3kW invertere, 1x800W inverter, 1x200W DC-DC) og 53V nominell spenning. Maks trekk ca. 200A altså, opp mot 250A over kortere tid (sikring er på 250A). Lengde på batterikabler er ca. 3m. Bruker 50mm RK uten problemer eller merkbart spenningsfall.
Loggført
haskibr
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #4 på: September 14, 2019, 13:57:55 »

Blir ikke spenningsfallet ved 115Ampere, 0,5meter 16mm² kobber = ca 0,13Volt?
Og ved 25mm² ca 0,08Volt?

https://www.trainor.no/cms/Tjenester/Beregning-av-spenningsfall
Loggført
Knerten
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 106



« Svar #5 på: September 14, 2019, 22:00:25 »

Jeg har samme inverter og 52V nominell spenning på en Li-Ion batteribank.
Mellom batteribank og inverter har jeg 35mm2 kabler med lengde på 70cm.
Dette har fungert problemfritt i 2 1/2 år.
Største strøm inn eller ut har vært en topp på 63A, i det daglige aldri mer enn 48A, når komfyren, kjøleskap og tv står på.
Grunnen til 35mm2 var at jeg hadde et startkabelsett i bilen så den ble i utgangspunktet montert for test, men forble permanent Blunker
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
Tstens
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 53



« Svar #6 på: September 15, 2019, 04:13:36 »

Takk for info folkens . Blir nok da 35mm2 kabler selv om det blir trangt . Jeg bruker foreløpig noen flybatterier som ikke har vanlige poler . Så må få lagd meg noen flere messing hylser som jeg monterer kabelskjuler på . Jeg bruker koblingsskjema som finnes her inne så trekket blir likt fra alle batteriene . Blir endel kabel sko og kabler . På 8 batterier .
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
September 22, 2020, 09:01:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Hører ei mus i taket. Jgytterdal@gmail.com
Victron VRM - Update! Jgytterdal@gmail.com
Dometic tec 29 Autonom selges Terjev
Varmekabel på bad , hytte uten innlagt strøm Hyttesol
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? Røilern
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt rogers
Frigg Ranahytta axelme
Easysolar-II GX Slyboy
Kraftpakke til salgs: 24v Lithium-batterier, Multiplus 24/3000/70-16, Outback FM Nooben
Victron CCGX- wifi adapter hel1017
Strømforbruk på victron cerbo Skillenes
Multiplus II 48/3000/35-32 til salgs Ponsseman
Problem med oppstart av nytt solcelle anlegg multiplus, rec mm palhr
Behandle furugulV før legging Ygnastølen
Garasjeport til garasje med villmarkspanel Ygnastølen
Lufteventiler i hytte Sæters
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Terjev
Tilkobling av CBW X-410-I - fjernrelemodul for aggregatkontrol med victron ivarw
Til salgs: 220V Inverter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct StefanPal
Hente ut overskuddsenergi fra solcelleanlegget Skillenes
Autostart av Honda aggregat Røilern
Victron MPPT 100/30 og forbrukskurs HytteNoob
Lader til balanselading av Nissan Leaf celler jijohans
Ekstra batterilader i tillegg til Multiplus Jgytterdal@gmail.com
Wallas 4000 2re
Oppgradering av Solcelleanlegg. Røilern
Solceller på torvtak ved å feste i armering fatso83
Fylle gass Jutulhaugen
Isolere sperretak, rom for rom? Ygnastølen
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) Jutulhaugen
Hyundai aggregat og Victron Multiplus Jgytterdal@gmail.com
Bråkete Multiplus - hvor har dere plassert boksen? Røilern
Bakkestativ fra Sparelys Røilern
Diodebruk 2 forskjellige panel Jgytterdal@gmail.com
Victron for dummies Ygnastølen
Lekkasje fra 1/2" kobling bak dusjkabinett Hyttesol
Tilkobling trykkluft Slyboy
Kaffemaskin i kuldegrader Ygnastølen
Tømming av snurredo trenger tips Nordielanger
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc