« på: September 12, 2019, 15:46:53 »

Inntil nylig har jeg ikke tenkt på at batteristørrelse har noe å si for annet enn antall amperetimer det kan levere, men etter jeg installerte en 220V inverter ser jeg at spenningen detter i gulvet (typ 9V) når jeg drar i gang vinkelsliper og lignende, og inverteren kutter ut.

Med andre ord: belastningen får spenningen til å falle.

Dette er jo sikkert barnelærdom for folk på elektro, men ikke noe jeg har lært på skolen Osteaktig Det jeg lurer på er hvordan jeg kan finne ut hvordan jeg skal beregne batteribank ut i fra levert effekt (maks kontinuerlig og toppbelastning)?

Er det noen tommelfingerregler her man kan benytte, eller gjelder det å slå opp på noen tall hos den enkelte batteriprodusent?

Per i dag så er jeg bare satt opp med ett stykk 290 Ah Concorde Sun Xtender. Jeg ønsker f.eks. å kunne levere 1200W kontinuerlig.
Loggført
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 154



« Svar #1 på: September 12, 2019, 16:40:53 »

Dette er en utfordring når man skal dra høy effekt ut av bly-syrebatterier, særlig i en 12V konfigurasjon, siden strømstyrken (antall ampere) blir så stor.

Årsaken til spenningsfallet er batteriets indre motstand. Jo større strøm som leveres, dess større blir spenningsfallet (grovt sett gitt ved U=R(indre) • I

Ved å parallellkoble to batterier vil man kunne se noe mindre spenningsfall siden strømstyrken gjennom hvert batteri blir mindre (teoretisk sett halvert)

Ved å seriekoble flere batterier til 24V, eller enda bedre 48V, reduseres strømstyrken i hele kretsen på DC-siden. Det er det beste.

Litiumionbatterier har mindre problemer med dette pga mye lavere indre motstand.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
fatso83
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 20



« Svar #2 på: September 12, 2019, 16:42:23 »

Takk for svar. Dette er jo ikke blysyre, men AGM. Antar det er samme problem, like fullt ...
Loggført
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 154



« Svar #3 på: September 12, 2019, 17:59:52 »

Takk for svar. Dette er jo ikke blysyre, men AGM. Antar det er samme problem, like fullt ...

Jepp! Et AGM-batreri er i bunn og grunn et bly-syrebatteri det også.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 203



« Svar #4 på: September 13, 2019, 07:44:17 »

Du vil gjerne finne informasjon om dette i databladet, men det vil jo forringes når batteriet blir eldre.
Jeg har 2x350ah fra sparelys og kjører fint vaffeljern på 1000w pluss litt annet. Spenningen faller til rundt 12,4v ved 100A trekk.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 154



« Svar #5 på: September 13, 2019, 10:54:01 »

Du vil gjerne finne informasjon om dette i databladet, men det vil jo forringes når batteriet blir eldre.
Jeg har 2x350ah fra sparelys og kjører fint vaffeljern på 1000w pluss litt annet. Spenningen faller til rundt 12,4v ved 100A trekk.

Det er jo veldig bra!
Tyder på en indre motstand på om lag 0,006 ohm per batteri.

Enig i at trådstarters batterispenning faller vel langt ned... Kan jo tyde på at batteriet har sulfatert en del, og har fått økt indre motstand.

La oss anta det trekkes 150A fra batteriet når vinkelsliper starter.
Og spenningen faller fra 12,7V til 9,5V

Forutsatt at denne spenningen er målt rett på polene og ikke etter tap i kabler, så gir jo det en indre motstand på
3,2V/150A = 0,02 ohm


(Disse antall ohm må tas med en stor klype salt, men gir jo en pekepinn på at trådstarters batteri har mye høyere motstand)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 17, 2019, 08:50:15

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Retningstyrt antenne Skillenes
Ild til Strøm frank2
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
generator instilinger i colorcontroll gx OS
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? StefanPal
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner OS
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Jets toalett Endeli
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Spenningsfall under belastning ThomasR
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Elektrisk jerrykanne ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Nødvendig å avbryte lading? ThomasR
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc