Skrevet av Emne: 48V batteribank tom?  (Lest 851 ganger)
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« på: August 31, 2019, 22:13:50 »

Heisann! Kan noen svare meg på når en 48V batteribank er "tom" ? Er det så enkelt som å plusse 4 stk tomme 12V batterier? I så tilfelle vil den være tom på 46.8V, så det tviler jeg vel for.. Hæ Ser at inverteren min har DC cut off på 42V og autostart av aggregat på 46V. Siden batteriene ikke har godt av flere dype utladinger, ønsker jeg å starte aggregatet når batteribanken er på ca 40-50%



Mvh
Christoffer
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 529



« Svar #1 på: September 01, 2019, 07:54:04 »

Hva slags batteri type bruker du?
Det har svært stor betydning for hva som normalt defineres som - "tom''
 Hvis du kjører agm/gel eller flooded batterier, bør du aldri kjøre de lavere en 50%. Jeg kjører aldri mine Rolls flooded batterier under 75%.
Den sikreste måten å drepe slike batterier, er å dyputlade hyppig.
Spenningen er en svært usikker måte å definere SOC på
(state of charge)
Hvis du ikke har en batteri monitor, anbefales det.
Da vil du ha mye bedre kontroll.

Lithium batterier derimot, er en helt annen sak. De kan nesten lades helt ut. Kanskje opp i mot 90% utlading
Der er det sikker mange kompetente herrer på forumet som kan bidra med kunnskap.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #2 på: September 01, 2019, 09:03:05 »

Hei, takk for utfyllende svar! Jeg har agm/gel batterier og jeg har lest at de ikke skal/bør tappes lenger ned enn 50%, så det er derfor jeg er ute etter en slags "fasit" her. Mitt opplegg nå er  4 stk 12v som er seriekoblet, hver på 350Ah. Total kapasitet er rundt 17KW, altså ca 8500W tilgjengelig. Har en Axpert 4K inverter, som forer hytta med 230V.
Men av displayet på inverter ser jeg bare spenningen på batteribank Hæ Ser naturligvis lading fra panel eller aggregat (målt i watt) men hvordan vet jeg når batteribanken er 50%? Batterimonitor er jo integrert i inverter siden jeg kan lese av tilstand på batteribank i volt?
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 529



« Svar #3 på: September 01, 2019, 09:37:08 »

Som sagt så er batterispenning en litt usikker måte å definere ladetilstand, pga forskjeller i temp osv.
En batteri monitor ala Victron bmv200, har en stor 500a shunt som registrerer strøm både inn og ut av batteriet, dermed holder den ganske godt greie på forbruket ditt.
Anbefales på det sterkeste. Koster under 2000 kroner på Sparelys.No
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 429



WWW
« Svar #4 på: September 01, 2019, 09:49:22 »

Jeg ville nok personlig ha startet aggregatet på 48V (4x12,0V) samt hat inverter shut-off på 46V (4x11,5V). Ihvertfall ikke lavere enn dette.
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #5 på: September 01, 2019, 09:57:55 »

Ser absolutt den, jkirkebo! Har endret start av aggregat fra 46V til 47V, men kanskje d er like greit å sette den til 48V! Som dere ser på bildet så viser displayet en prosentandel av batteribank (den i midten) 1 strek betyr 0-25%, 2 strek 25-50% osv.. kan evt følge med på denne å se når aggregatet starter, men det var fryktelig tungvindt Sjokkert


* 78341367-169F-475C-BDC8-476CE585E5EA.jpeg (143.35 KB, 990x1276 - vist 41 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 15, 2019, 20:56:43

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
12V pumpe går - lysene slukker eisvin
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden. Skillenes
Jets toalett Geiri
Brannsikring av teknisk bod fanten
Hydrogenlagring på hytta Ygnastølen
AGM vs litium batteripakke Ygnastølen
Lauvåsen Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx Karlole
Radiolink Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Spenningsfall under belastning jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen? Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Jording av el anlegget på hytta KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Retningstyrt antenne Skillenes
Oppgradere 12V-anlegg på hytte StefanPal
Ild til Strøm OS
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc