Skrevet av Emne: 48V batteribank tom?  (Lest 1952 ganger)
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« på: August 31, 2019, 22:13:50 »

Heisann! Kan noen svare meg på når en 48V batteribank er "tom" ? Er det så enkelt som å plusse 4 stk tomme 12V batterier? I så tilfelle vil den være tom på 46.8V, så det tviler jeg vel for.. Hæ Ser at inverteren min har DC cut off på 42V og autostart av aggregat på 46V. Siden batteriene ikke har godt av flere dype utladinger, ønsker jeg å starte aggregatet når batteribanken er på ca 40-50%



Mvh
Christoffer
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 602



« Svar #1 på: September 01, 2019, 07:54:04 »

Hva slags batteri type bruker du?
Det har svært stor betydning for hva som normalt defineres som - "tom''
 Hvis du kjører agm/gel eller flooded batterier, bør du aldri kjøre de lavere en 50%. Jeg kjører aldri mine Rolls flooded batterier under 75%.
Den sikreste måten å drepe slike batterier, er å dyputlade hyppig.
Spenningen er en svært usikker måte å definere SOC på
(state of charge)
Hvis du ikke har en batteri monitor, anbefales det.
Da vil du ha mye bedre kontroll.

Lithium batterier derimot, er en helt annen sak. De kan nesten lades helt ut. Kanskje opp i mot 90% utlading
Der er det sikker mange kompetente herrer på forumet som kan bidra med kunnskap.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #2 på: September 01, 2019, 09:03:05 »

Hei, takk for utfyllende svar! Jeg har agm/gel batterier og jeg har lest at de ikke skal/bør tappes lenger ned enn 50%, så det er derfor jeg er ute etter en slags "fasit" her. Mitt opplegg nå er  4 stk 12v som er seriekoblet, hver på 350Ah. Total kapasitet er rundt 17KW, altså ca 8500W tilgjengelig. Har en Axpert 4K inverter, som forer hytta med 230V.
Men av displayet på inverter ser jeg bare spenningen på batteribank Hæ Ser naturligvis lading fra panel eller aggregat (målt i watt) men hvordan vet jeg når batteribanken er 50%? Batterimonitor er jo integrert i inverter siden jeg kan lese av tilstand på batteribank i volt?
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 602



« Svar #3 på: September 01, 2019, 09:37:08 »

Som sagt så er batterispenning en litt usikker måte å definere ladetilstand, pga forskjeller i temp osv.
En batteri monitor ala Victron bmv200, har en stor 500a shunt som registrerer strøm både inn og ut av batteriet, dermed holder den ganske godt greie på forbruket ditt.
Anbefales på det sterkeste. Koster under 2000 kroner på Sparelys.No
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 453



WWW
« Svar #4 på: September 01, 2019, 09:49:22 »

Jeg ville nok personlig ha startet aggregatet på 48V (4x12,0V) samt hat inverter shut-off på 46V (4x11,5V). Ihvertfall ikke lavere enn dette.
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #5 på: September 01, 2019, 09:57:55 »

Ser absolutt den, jkirkebo! Har endret start av aggregat fra 46V til 47V, men kanskje d er like greit å sette den til 48V! Som dere ser på bildet så viser displayet en prosentandel av batteribank (den i midten) 1 strek betyr 0-25%, 2 strek 25-50% osv.. kan evt følge med på denne å se når aggregatet starter, men det var fryktelig tungvindt Sjokkert


* 78341367-169F-475C-BDC8-476CE585E5EA.jpeg (143.35 KB, 990x1276 - vist 123 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Mai 31, 2020, 00:52:32

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Solcellepanel Black 400w Howard
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Passende aggregat til vedkløyver. StefanPal
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller hallbir
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Timberframe tomtenisse
Forstøtningsmur eller enklere løsning? jkirkebo
Mikropur Arh
25m2 Edwin/Eva hytte- erfaring? kjakan2005
Valg av strømaggregat Jgytterdal@gmail.com
12V eller 230V StefanPal
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Torma
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Batterilader i tillegg til Multiplus jijohans
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Infiltrasjonskum Tobben
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat StefanPal
GSM Vannvarsler | Vannalarm | Vannsensor tors-ha
Innstillinger Multiplus Ponsseman
Fundament til enkel hytte på ca 30 kvadrat. jkirkebo
12 v vifte på bad btmikalsen
Ringmur vs. støpt såle jkirkebo
Bråkete Multiplus - hvor har dere plassert boksen? jkirkebo
Alternativ til ControlByWeb Røilern
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk Støvle
Ovn med futt Sæters
> 300W helsorte paneler Røilern
Skjøting.... Røilern
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann Technics
Victron MPPT laderegulator 100/50 50a Torstein
Victron Batterimonitor BMV-700 Torstein
Morningstar laderegulator TS-MPPT-60 Torstein
Retningstyrt antenne Skillenes
VRM Logic to control usage of excess PV energy Røilern
Er dette riktig eller feil? Røilern
Finalist Hytteprisen 2020, får jeg din stemme? rogers
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? jkirkebo
Kombiskap (kjøl/frys) på hytte jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc