Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: 48V batteribank tom?  (Lest 642 ganger)
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« på: August 31, 2019, 22:13:50 »

Heisann! Kan noen svare meg på når en 48V batteribank er "tom" ? Er det så enkelt som å plusse 4 stk tomme 12V batterier? I så tilfelle vil den være tom på 46.8V, så det tviler jeg vel for.. Hæ Ser at inverteren min har DC cut off på 42V og autostart av aggregat på 46V. Siden batteriene ikke har godt av flere dype utladinger, ønsker jeg å starte aggregatet når batteribanken er på ca 40-50%



Mvh
Christoffer
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 524



« Svar #1 på: September 01, 2019, 07:54:04 »

Hva slags batteri type bruker du?
Det har svært stor betydning for hva som normalt defineres som - "tom''
 Hvis du kjører agm/gel eller flooded batterier, bør du aldri kjøre de lavere en 50%. Jeg kjører aldri mine Rolls flooded batterier under 75%.
Den sikreste måten å drepe slike batterier, er å dyputlade hyppig.
Spenningen er en svært usikker måte å definere SOC på
(state of charge)
Hvis du ikke har en batteri monitor, anbefales det.
Da vil du ha mye bedre kontroll.

Lithium batterier derimot, er en helt annen sak. De kan nesten lades helt ut. Kanskje opp i mot 90% utlading
Der er det sikker mange kompetente herrer på forumet som kan bidra med kunnskap.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #2 på: September 01, 2019, 09:03:05 »

Hei, takk for utfyllende svar! Jeg har agm/gel batterier og jeg har lest at de ikke skal/bør tappes lenger ned enn 50%, så det er derfor jeg er ute etter en slags "fasit" her. Mitt opplegg nå er  4 stk 12v som er seriekoblet, hver på 350Ah. Total kapasitet er rundt 17KW, altså ca 8500W tilgjengelig. Har en Axpert 4K inverter, som forer hytta med 230V.
Men av displayet på inverter ser jeg bare spenningen på batteribank Hæ Ser naturligvis lading fra panel eller aggregat (målt i watt) men hvordan vet jeg når batteribanken er 50%? Batterimonitor er jo integrert i inverter siden jeg kan lese av tilstand på batteribank i volt?
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 524



« Svar #3 på: September 01, 2019, 09:37:08 »

Som sagt så er batterispenning en litt usikker måte å definere ladetilstand, pga forskjeller i temp osv.
En batteri monitor ala Victron bmv200, har en stor 500a shunt som registrerer strøm både inn og ut av batteriet, dermed holder den ganske godt greie på forbruket ditt.
Anbefales på det sterkeste. Koster under 2000 kroner på Sparelys.No
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 424



WWW
« Svar #4 på: September 01, 2019, 09:49:22 »

Jeg ville nok personlig ha startet aggregatet på 48V (4x12,0V) samt hat inverter shut-off på 46V (4x11,5V). Ihvertfall ikke lavere enn dette.
Loggført
rox
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #5 på: September 01, 2019, 09:57:55 »

Ser absolutt den, jkirkebo! Har endret start av aggregat fra 46V til 47V, men kanskje d er like greit å sette den til 48V! Som dere ser på bildet så viser displayet en prosentandel av batteribank (den i midten) 1 strek betyr 0-25%, 2 strek 25-50% osv.. kan evt følge med på denne å se når aggregatet starter, men det var fryktelig tungvindt Sjokkert


* 78341367-169F-475C-BDC8-476CE585E5EA.jpeg (143.35 KB, 990x1276 - vist 22 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 17, 2019, 09:49:18

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Retningstyrt antenne Skillenes
Ild til Strøm frank2
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
generator instilinger i colorcontroll gx OS
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? StefanPal
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner OS
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Jets toalett Endeli
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Spenningsfall under belastning ThomasR
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Elektrisk jerrykanne ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Nødvendig å avbryte lading? ThomasR
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc