Skrevet av Emne: Lading stopper på 93%; forklaring?  (Lest 3110 ganger)
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37


« på: August 26, 2019, 19:07:46 »

Hei,
Jeg har et 24 volt/10kWh lithiumbatteri levert fra Alternativ Energi. Dette lades med 3x300W paneler via Victron Smart Solar 150/35. Jeg har også en BMV-712, samt Color Control GX.
Alt er programmert av Alternativ Energi.
Ut fra CCGX ser det ut til at batteriet stopper ladingen ved 93%, og skjønner ikke hvorfor.

Ser av laderen at Absorption voltage er satt til 28.7V, Absorption time 6h og Float 28.6V.
Noen som har gode tips?
  


* victron.jpg (572.23 KB, 3332x1795 - vist 176 ganger.)

* IMG_5151.jpg (280.09 KB, 1242x2208 - vist 178 ganger.)
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 473



WWW
« Svar #1 på: August 26, 2019, 21:32:29 »

Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.
Loggført
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37


« Svar #2 på: August 27, 2019, 05:53:04 »

Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig Glad
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #3 på: August 27, 2019, 06:44:47 »

Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig Glad
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.

Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.

PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.


EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37


« Svar #4 på: August 27, 2019, 07:42:24 »

Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.

Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.

Ahh, selvfølgelig Glad
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.

Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.

PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.


EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).

Det ble ikke overskyet og panelene badet i sol i flere timer etterpå.
Er fremgangsmåten med tastekombinasjonen det samme som Equalize i menyene til ccgx?
Hvordan løser dere buggen med laderegulatoren i forbindelse med lithium? Sette høyere ladespenning?
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #5 på: August 27, 2019, 10:43:15 »

Jeg "løste" buggen på følgende måte:

Jeg har satt både absorpsjonsspenning og floatspenning til lik verdi. Jeg har valgt å sette disse på 28,35V (4,05V/celle) til vanlig. Da utnytter man selvsagt en litt mindre del av batteriets kapasitet, men dette er jo sunnere for batterihelsa. Du kan jo selvsagt velge en høyere verdi hvis du vil.


Så en gang i blant, kanskje +/- et par ganger i halvåret, setter jeg både absorpsjonsspenning og floatspenning opp til 28,7V (4,1V/celle) i 2-3 døgn. Dette fordi pakkene fra Alternativ Energi har en BMS som krever en cellespenning på 4,1V i blant for å balansere cellene skikkelig.

Selvsagt litt tungvint, men det fungerer iallfall  Blunker


PS! Siden du har såpass bra panelkapasitet (900W) i forhold til batteristørrelse, så kan du muligens løse dette med cellebalansering med automatisk equalize til 28,7V f eks hver 30. dag i stedet for å manuelt stille opp av og til)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #6 på: August 27, 2019, 14:49:54 »

I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.

Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.

Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!

Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.

Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.

Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37


« Svar #7 på: August 27, 2019, 17:43:23 »

I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.

Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.

Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!

Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.

Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.

Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle

Ok, får se litt mere på innstillingene når jeg kommer opp til helgen.
Angående Equalize; hvis man gjør dette ved hjelp av panelene og solen forsvinner før den er ferdig; hva skjer da? Eller er det beste å kjøre Equalizing med aggregat?

Vedrørende den BMS´en som Alternativ Energi bruker; Vil den utjevne cellene kun hvis man lader til 4.1volt?
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #8 på: August 27, 2019, 19:17:18 »

Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.

BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:

- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.

Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.

Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
johnlovas
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37


« Svar #9 på: August 27, 2019, 20:01:14 »

Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.

BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:

- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.

Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.

Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.

Ok, takk for utfyllende svar Glad
Da skal jeg legge inn rutiner for dette. Regner med at dette også kan gjøres via laderen i Multiplus også.
Loggført

2340W watt paneler
Victron Multiplus 24v/5000W
Victron Smart Solar 150/35
Victron Smart Solar 250/70
24V/11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 20, 2020, 04:23:17

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Jording av MPPT og Inverter - Victron Hyttesol
Hva blir billigst av lithium og blybatterier, når alle faktorer er tatt med? Støvle
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Pal.ah
Koble batterier sammen StefanPal
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Ygnastølen
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? Tottoa
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Hyttesol
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? Hyttesol
Honda EU20i , problem finnesand
Varmekabel på bad , hytte uten innlagt strøm jkirkebo
Wiring Unlimited - OS
Tilkobling av PC til REC Q BMS Jgytterdal@gmail.com
Oppsette av Victron BMV-xxx batterimonitor Røilern
24v-48v på nytt anlegg?? Røilern
Hva ville du gjort StefanPal
Vannpumpe PA801 fra Biltema MortenF
Oppgradering av Solcelleanlegg. Røilern
24v inverter med 4 stk 12v batteri Ygnastølen
Multiplus av/på nederst på CC GX skjerm Røilern
12V løsning (produkter) jallien
Plassering av batteri ksae
Drikkevann på hytta uten innlagt vann Bidda
Til salgs: 220V Inverter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct StefanPal
Hører ei mus i taket. Medusa
Tømming av snurredo trenger tips Medusa
Victron VRM - Update! Jgytterdal@gmail.com
Dometic tec 29 Autonom selges Terjev
Frigg Ranahytta axelme
Easysolar-II GX Slyboy
Kraftpakke til salgs: 24v Lithium-batterier, Multiplus 24/3000/70-16, Outback FM Nooben
Victron CCGX- wifi adapter hel1017
Strømforbruk på victron cerbo Skillenes
Multiplus II 48/3000/35-32 til salgs Ponsseman
Problem med oppstart av nytt solcelle anlegg multiplus, rec mm palhr
Behandle furugulV før legging Ygnastølen
Garasjeport til garasje med villmarkspanel Ygnastølen
Lufteventiler i hytte Sæters
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Terjev
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc