Hei,
Jeg har et 24 volt/10kWh lithiumbatteri levert fra Alternativ Energi. Dette lades med 3x300W paneler via Victron Smart Solar 150/35. Jeg har også en BMV-712, samt Color Control GX.
Alt er programmert av Alternativ Energi.
Ut fra CCGX ser det ut til at batteriet stopper ladingen ved 93%, og skjønner ikke hvorfor.
Ser av laderen at Absorption voltage er satt til 28.7V, Absorption time 6h og Float 28.6V.
Noen som har gode tips?
victron.jpg
(572.23 KB, 3332x1795 - vist 67 ganger.)
IMG_5151.jpg
(280.09 KB, 1242x2208 - vist 60 ganger.)
Loggført
3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
jkirkebo
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 432
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #1 på:
August 26, 2019, 21:32:29 »
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.
Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.
Loggført
johnlovas
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 31
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #2 på:
August 27, 2019, 05:53:04 »
Sitat fra: jkirkebo på August 26, 2019, 21:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.
Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.
Ahh, selvfølgelig
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.
Loggført
3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 165
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #3 på:
August 27, 2019, 06:44:47 »
Sitat fra: johnlovas på August 27, 2019, 05:53:04
Sitat fra: jkirkebo på August 26, 2019, 21:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.
Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.
Ahh, selvfølgelig
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.
Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.
PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.
EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).
Loggført
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
johnlovas
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 31
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #4 på:
August 27, 2019, 07:42:24 »
Sitat fra: ThomasR på August 27, 2019, 06:44:47
Sitat fra: johnlovas på August 27, 2019, 05:53:04
Sitat fra: jkirkebo på August 26, 2019, 21:32:29
Du lader til 4,1V per celle, det stemmer nok ganske bra med 93%. Å lade til 100% (4,2V) er skadelig for batteriet i lengden. Jeg har begrenset meg til 4,05V på mine batterier, som tilsvarer ca. 80-85%.
Mulig du kan kalibrere systemet slik at den teller 4,1V/celle som 100%? Min Outback Mate3 viser 100% når jeg har nådd 4,05V per celle.
Ahh, selvfølgelig
Skal sjekke innstillingene til batterimonitoren om jeg kan kalibrere, men egentlig betyr det lite nå når jeg vet hvordan det henger sammen.
Du kan kalibrere (manuelt sette til 100%) BMV-monitoren ved å holde nede pluss og minus tast til det kommer et lite bekreftelsespip.
PS!
Det er vanskelig å få en batterimonitor til å være helt nøyaktig når det gjelder "state of charge". Så mulig du av og til må ta en slik manuell kalibrering når du er sikker på at innstilt spenning er nådd og ladestrøm likevel nærmer seg o ampere.
EDIT:
Når jeg ser litt nærmere på kurvene du har lagt ved, så ser jeg at den blå spenningskurven i diagram to, den som viser batterispenning, aldri når høyere enn 28,5V. Etter det synker ladestrømmen drastisk og spenningen flater ut. Kan du huske om det ble overskyet da? Evt kan det være Victronregulatoren som "bugger" litt når det gjelder å nå innstilt absorpsjonsspenning, det har flere av oss andre opplevd etter vi fikk lithiumbatteri. (Uansett så bør 28,5V på det jevne være mer enn nok å lade til).
Det ble ikke overskyet og panelene badet i sol i flere timer etterpå.
Er fremgangsmåten med tastekombinasjonen det samme som Equalize i menyene til ccgx?
Hvordan løser dere buggen med laderegulatoren i forbindelse med lithium? Sette høyere ladespenning?
Loggført
3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 165
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #5 på:
August 27, 2019, 10:43:15 »
Jeg "løste" buggen på følgende måte:
Jeg har satt både absorpsjonsspenning og floatspenning til lik verdi. Jeg har valgt å sette disse på 28,35V (4,05V/celle) til vanlig. Da utnytter man selvsagt en litt mindre del av batteriets kapasitet, men dette er jo sunnere for batterihelsa. Du kan jo selvsagt velge en høyere verdi hvis du vil.
Så en gang i blant, kanskje +/- et par ganger i halvåret, setter jeg både absorpsjonsspenning og floatspenning opp til 28,7V (4,1V/celle) i 2-3 døgn. Dette fordi pakkene fra Alternativ Energi har en BMS som krever en cellespenning på 4,1V i blant for å balansere cellene skikkelig.
Selvsagt litt tungvint, men det fungerer iallfall
PS! Siden du har såpass bra panelkapasitet (900W) i forhold til batteristørrelse, så kan du muligens løse dette med cellebalansering med automatisk equalize til 28,7V f eks hver 30. dag i stedet for å manuelt stille opp av og til)
Loggført
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
ThomasR
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 165
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #6 på:
August 27, 2019, 14:49:54 »
I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.
Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.
Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!
Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.
Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.
Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle
Loggført
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
johnlovas
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 31
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #7 på:
August 27, 2019, 17:43:23 »
Sitat fra: ThomasR på August 27, 2019, 14:49:54
I forbindelse med at jeg svarte på denne tråden, så har jeg lest igjennom Victrons firmware change log.
Det viser seg at de rettet feilen med at regulator går fra bulk til absorpsjon 200mV FØR innstilt verdi i versjon 1.42, released i juli i år.
Derfor viktig å oppdatere jevnlig via Victron Connect!
Det står også at de snart kommer med en ny funksjon som kan være nyttig i våre anlegg, nemlig valgbar varighet for equalize.
Selv om ikke equalize egentlig brukes i lithiumanlegg, vil man kunne bruke dette til en månedlig topplading til 4,1V/celle.
Slik:
Absorpsjonsspenning: 4,05V/celle
Floatspenning: 4,05V/celle
Automatisk equalize 5 timer hver 30. dag: 4,1V/celle
Ok, får se litt mere på innstillingene når jeg kommer opp til helgen.
Angående Equalize; hvis man gjør dette ved hjelp av panelene og solen forsvinner før den er ferdig; hva skjer da? Eller er det beste å kjøre Equalizing med aggregat?
Vedrørende den BMS´en som Alternativ Energi bruker; Vil den utjevne cellene kun hvis man lader til 4.1volt?
Loggført
3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
ThomasR
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 165
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #8 på:
August 27, 2019, 19:17:18 »
Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.
BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:
- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.
Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.
Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.
Loggført
Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
johnlovas
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 31
Sv: Lading stopper på 93%; forklaring?
«
Svar #9 på:
August 27, 2019, 20:01:14 »
Sitat fra: ThomasR på August 27, 2019, 19:17:18
Ja, hvis solen forsvinner (det blir så mørkt at lading opphører), så vil denne toppladingen ved equalize opphøre.
BMS som sitter i pakkene fra A E fungerer slik:
- Når en celle når 4,1V vil det åpnes strøm gjennom en motstand som forbruker opptil 1A
- Celler som når 4,1V før de andre vil da holdes på 4,1V til de andre cellene også når denne spenningen.
Så ja, på en måte er det riktig at man må lade til 4,1V/celle for å balansere. Men samtidig: Hvis det er ubalanse av betydning, så vil jo de høyeste cellene nå 4,1V selv om totalen bare er 28,35V.
Som sagt: Jeg har bare toppladet til 28,7V (4,1V/celle) hver andre-tredje måned. Ser ikke tendens til noe ubalanse av betydning.
Ok, takk for utfyllende svar
Da skal jeg legge inn rutiner for dette. Regner med at dette også kan gjøres via laderen i Multiplus også.
Loggført
3x300 watt paneler
Victron Smart Solar 150/35
11kWh Lithiumpakke fra Alternativ Energi
Victron Multiplus 24v/3000W
Victron BMV-712 Smart
Honda EM-5500CXS
Sider: [
1
]
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Elektro & Belysning
> Emne:
Lading stopper på 93%; forklaring?
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Desember 14, 2019, 03:44:00
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Skjøting....
Nybygger
Regulatorer og omformere man kan styre (skru av) over nett?
ThomasR
Nissan Leaf selges 24 kWh
ivanJensen
Varmekabler i vannrør som ligger over bakken
KjellG
Farge på trapp?
Henrikhes
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer.
Tottoa
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn
Jgytterdal@gmail.com
Prosjekt Lithium batterier
Jgytterdal@gmail.com
Hvordan få "brukt" ekstra batterier?
etsvends
Takåsanker i metall, i kontakt med fuktsperre
Eggedal
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning
carlfrr
Mysteriet med de forsvunnede watt..
Røilern
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål
Røilern
Sikring mellom batteri og Multiplus
johnlovas
Hvordan feste antenne med stort takutspring?
jkirkebo
Lengde på kabler fra panel.
Pungen
Bms og Victron
Mska
Er dette riktig eller feil?
StefanPal
1000 liter vanntank om vinteren?
pjot
Tracer 4210 , 40a, nye paneler
jkirkebo
Kobling paneler?
Pungen
Erfaring med Separett Villa og trangt nedfallsrør?
KjellG
Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
johnlovas
Plassering av vanntank
Ygnastølen
Honda EU10i - inverter feil
Amatøren
12V pumpe går - lysene slukker
etsvends
Noen med erfaring av Arona Trehytter?
texer
Jets toalett
KjellG
AGM vs litium batteripakke
Offpist
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden.
Skillenes
Brannsikring av teknisk bod
fanten
Hydrogenlagring på hytta
Ygnastølen
Lauvåsen
Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne
Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx
Karlole
Radiolink
Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri?
Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner
Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte.
Fjellgeita
Spenningsfall under belastning
jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen?
Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt
Bidda
Jording av el anlegget på hytta
KjellG
Loading...