Skrevet av Emne: Betydelig høyere trekk gra batteri en oppgitt effekt  (Lest 567 ganger)
Hod
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 54



« på: Juli 27, 2019, 16:32:22 »

Jeg har nettopp montert brønnpumpe på hytta, oppgitt effekt var 230v 0,55kw
Men når jeg sjekker batterimåleren så trekkes det rundt 1,25kw. Som går tilbake til 11w når jeg slår av pumpa.
2x290ah batteri
Victron 2000/12/80 med originale 25mm2 kabler som jeg mistenker er synderen.
Ellers er 230v nettet i 2,5mm2.

Inntil vi får elektriker så er pumpa koblet med vanlig stikk og skøyteledning.

Er jeg inne på noe eller er kan noe annet galt?


* 78D603B3-0776-4303-A7DB-9BA3097ADE67.jpeg (3321.87 KB, 4032x3024 - vist 39 ganger.)
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 524



« Svar #1 på: Juli 27, 2019, 17:56:46 »

Hvor lange er kablene fra Victron til Batteriene?
25mm2 er ikke veldig mye, men er innafor.
Ved 100a (1200w)   belastning har du ca 0,4v spenningstap hvis kabelen er 3m.
Har ikke annet svar at pumpa trekker mer en pålydende.
Et råd er å sjekke på Victron MP(regner med at det er det du har)
Ved å gå inn via pc å sjekke hvor mye ac belastningen er.
Da vil du fort se om pumpa faktisk trekker mere.
Har ikke noe tro på at du skulle ha flere 100 watt tap noe sted.

Leste litt mere på spec skiltet og hvis det stemmer at den trekker 4,4a på 220v, vil det teoretisk si at den trekker godt over en kW.
4,4x230= 1012w +litt virkningsgrad tap osv
(med forbehold om at jeg leste riktig, var litt utydelig) .
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Hod
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 54



« Svar #2 på: Juli 28, 2019, 11:58:39 »

Ja så klart! Tenkte ikke på amp når jeg så på lappen! Da er alt meget vel; mangler kun kran og elektriker Glad
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 15, 2019, 07:15:59

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Ild til Strøm Gussi
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
generator instilinger i colorcontroll gx OS
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? StefanPal
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner OS
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Jets toalett Endeli
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Spenningsfall under belastning ThomasR
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Elektrisk jerrykanne ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Nødvendig å avbryte lading? ThomasR
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc