Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter  (Lest 2891 ganger)
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« på: Juli 04, 2019, 19:36:42 »

Hei folkens. Vi planlegg å bore etter vann på hytta, og er no fire-fem interessenter. Er det nokon som har erfaring med anlegg av tilsvarande størrelse som har tips til spec/dimensjonering av eit slik anlegg?

Med såpass mange hytter bør ein ha ein viss kapasitet (3-5 m3/døgn?). Gjer dette at ein bør ha stor trykktank, eller kan ein klare seg med mindre tank og ei større pumpe?

Tips mottas med takk!
Loggført
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 434



WWW
« Svar #1 på: Juli 04, 2019, 23:33:52 »

Hei folkens. Vi planlegg å bore etter vann på hytta, og er no fire-fem interessenter. Er det nokon som har erfaring med anlegg av tilsvarande størrelse som har tips til spec/dimensjonering av eit slik anlegg?

Med såpass mange hytter bør ein ha ein viss kapasitet (3-5 m3/døgn?). Gjer dette at ein bør ha stor trykktank, eller kan ein klare seg med mindre tank og ei større pumpe?

Tips mottas med takk!

3-5m2 per døgn er ikke høy kapasitet, pumpa mi gir 4,8m2. Per time... Men det fordrer selvsagt en brønn med godt tilsig.

Er dette anlegg kun til sommerbruk?
Loggført
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« Svar #2 på: August 06, 2019, 21:38:29 »

(går seint med svar i ferietida - travelt opptatt med hyttebygging...)

Det er snakk om eit heilårsanlegg, ja.
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 147



« Svar #3 på: August 07, 2019, 09:46:55 »

Større akkumulatortank kan jeg ikke se hjelper. Tanken vil i normaldrift pendle mellom nær tom og 50%. Dersom tanken er nær tom og vannbehovet plutselig øker over pumpekapasiteten, vil den fortsatt tømmes og trykket i anlegget synker under innkoblingstrykk. Dersom du feilstiller fortrykket i tanken, vil du ha mer vann, men med dårlig trykk.

En bedre ordning kan være et større trykkløst kar. Dette holdes konstant nær fullt. Fra dette ny pumpe for trykk mot bruker. Her vil hele reservouarkarets volummstå som reserve for brukstopper og trykket bibeholdes.
Loggført
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« Svar #4 på: August 07, 2019, 14:33:45 »

Dvs. som eit slags reservoar før pumpa?

Det ser ut til at fyrste trinn er å få bora no, for å få vurdert kva vi kan få av kapasitet på tilsig, så får vi vurdere alternativa oppå brønnen når vi veit noko meir.

Eit anna spørsmål som dukker opp er høydeforskjell og trykk. Ei hytte ligg ca 1 m over høgde på (planlagt) brønnhus, til ei anna må vannledningen opp ca 4 m før den går ned att til omtrent same høgde. Er dette noko som slike pumper handterer greitt?

Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 147



« Svar #5 på: August 07, 2019, 14:57:45 »

Hos oss er borehullet 120m, pumpa står på 105. Røret er ført opp i kjeller på øvre hytte med pumpestyring og akkumulatortank. Deretter 50m med 10 m fall til neste hytte.
Sagt på en annen måte, når pumpa løfter 100 m og mer, så betyr det lite med litt opp og ned på overflaten. Du vinner/taper ca 1 bar pr 10 m høyde. Mao, en må ev justere pressostaten litt etter om den står øverst eller nederst.

Som felles for flere hytter bør dere kanskje vurdere litt ekstra overvåkning av pumpa? Kontroll på ev faseutfallog tørrkjøring/evighetskjøring?

Våre hytter står lange perioder uten tilsyn. Derfor tømmer vi alltid ned akkumulatortank og mesteparten av rørsystemet ved fravær, just for sæifety. Selv foretrekker jeg 3-veis utekran slik at vann inn stenges og hytta dreneres ved fravær. Drypplekkasje er skummelt. Naboen fikk badegulvvet fullt av vann: drypplekkasje i hovedkran med påfølgende gjenfrysing av avløpet.
Loggført
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« Svar #6 på: August 07, 2019, 16:26:47 »

Det gir meining det du seier om høgde/trykk...

Overvåkning er sikkert ikkje så dumt, kjenner du til noko løsning her som kan vere aktuelt?
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 147



« Svar #7 på: August 07, 2019, 19:49:18 »

Vet at slike systemer finnes, men har ikke festet meg ved det.
Loggført
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« Svar #8 på: August 08, 2019, 10:32:44 »

Ok, får starte med å sjekke med leverandør av pumpa
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 147



« Svar #9 på: August 09, 2019, 13:23:04 »

Nødvann.
Om en vil, kan en lage en enkel nødvannstank av en gammel vvb. Enten en i hvert hus, eller en felles.
En kobler den inn på vanlig måte etter tilbakeslagsventil i hvert hus. Kv inn og ut fra vv tut videre som kv. Tanken vil mao alltid være kald, full og den gjennomspyles.
Ved pumpestopp åpnes en kv kran og nødvann tappes manuelt fra tappepluggen på vvb siden trykket er borte.
Det samme kan en få til med en stooor hydrofortank uten fortrykk. Da vil det alltid ligge mye «ubrukt» vann i tanken. Dette vil piple ut så lenge det er noe trykk igjen. Slutten må tappes manuelt.
Loggført
Håvard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 16



« Svar #10 på: August 21, 2019, 12:26:00 »

En bedre ordning kan være et større trykkløst kar. Dette holdes konstant nær fullt. Fra dette ny pumpe for trykk mot bruker. Her vil hele reservouarkarets volummstå som reserve for brukstopper og trykket bibeholdes.

Dette har kome opp som ei aktuell løsning. Med tanke på at vi skal kunne ta unna topper i høysesong vil ein slik buffertank vere veldig god å ha. Eit spørsmål vil vere kva slags tank vi snakker om. Eg ser Hyttetorget har nokre plasttankar for nedgraving (link) til ein ok pris (30k for 5000l tank). Er det nokon som har erfaring med denne typen tankar til vann? Det vi ser for oss er å grave ned denne ved siden av brønn, og sette brønnhus over kum til tank + brønn.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 28, 2020, 16:21:34

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Teste lithium celler Mska
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål Pokerfjes
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Pokerfjes
Prosjektering av hyttetilbygg i Nore og Uvdal - Anbefalte aktører? HeltPåVidda
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? Jgytterdal@gmail.com
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Tommy
Koble Venus gx til wifi MortenF
Ovn med futt Sæters
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc