Har overtatt en hytte etter faren min, og som man kan se fra koblingene, så var han ingen elektroinstallatør  Gliser  Spesielt håndteringen av den (altfor?) kraftige kabelen fra solcellepanelet fortjener kudos: siden den var for tjukk til å få plass ble 90% av kobberet  klippet bort så den kunne skrus fast ...

Hvordan kan jeg forbedre dette så det ser litt mer proft ut? Skaper det også noe brannfare slik det er, eller påvirker lading (får 7,5A på 160W panel, så virker ok)? Må vel være noen koblinger jeg kan klemme på/lodde på? Har loddeutstyr og hydraulisk klemme.

Og et tilleggsspørsmå for bonuspoeng:
Hva er boksen ved siden av solcelleregulatoren på bildet? Virker som "hovedsikring" eller noe slikt, men hva er poenget? Man kan jo skru av strømmen på regulatoren.


* avab 20.jpg (334.38 KB, 1707x1280 - vist 91 ganger.)
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.021



« Svar #1 på: Juli 02, 2019, 12:49:27 »

Boksen til venstre for regulatoren er en 230V sikring. Du bør følge ledningene for å se hvor de ender opp.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
StefanPal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 30



« Svar #2 på: Juli 02, 2019, 13:16:45 »

Den tykke kabelen fra solcellepanelet er for å minimere tap i kabelen.
Ju lenger strekk desto tykkere kabel for DC strøm (er egne tabeller på det)
At mesteparten er fjernet ved tilkobling har liten betydning utover at det ikke ser proft ut...

Kort strekking med tunn kabel gir ikke stort tap. Bare å passe på at ikke kabelen er så tunn at man får varmegang ved høy effekt. men med bare et 160W panel er nok det ingen risiko.

Sikringen på 220V tilsier vel at du og har en inverter til 220V.
Og da bør du nok oppgradere den til en sikring med innebygget jordfeilsbryter
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
fatso83
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 20



« Svar #3 på: Juli 04, 2019, 16:03:22 »

Takk for gode svar! Det var betryggende å vite at det ikke ble (betydelig) varmegang av å klippe bort mesteparten av kabelen.

Veldig bra å få vite at den boksen var 230V! Har nemlig en kontakt i hytta som gir 230V når aggregatet var koblet til en gitt ledning (hadde ingen inverter), men den kontakten sluttet å fungere for et par år siden. Siden all kablingen er skjult i veggen (eller under hytta) har det ikke vært mulig å følge den tilbake igjen (på noen enkel måte jeg kom på). Det at det er en 230V sikring der betyr nok at den kabelen gikk via den sikringen. Må sjekke at den ikke er gått, antagelig.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.250


WW


« Svar #4 på: Juli 04, 2019, 21:09:27 »

Takk for gode svar! Det var betryggende å vite at det ikke ble (betydelig) varmegang av å klippe bort mesteparten av kabelen.

Hmm, mesteparten av kabelen....

Du kan ikke gå fra 50 kobber tråder til 5 og tro at det går bra.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
StefanPal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 30



« Svar #5 på: Juli 05, 2019, 07:41:10 »

Så lenge tverrsnittet på kabelen som er kvar er dimensjonert for effekten som skal passere igjennom kabelen så vil det gå bra.

Men det finnes nok penere og bedre løsninger...
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
eisvin
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 48



« Svar #6 på: Juli 24, 2019, 19:57:43 »

Det første jeg tenkte for å rydde litt er jo å flytte panelet 10 cm oppover, slik at du får litt mer rom under til å se hvilke kabler som faktisk går hvor. Og så tror jeg kanskje jeg hadde spandert på litt krympestrømpe og kabelklammer for å få det til å se litt mer ryddig ut.

Nå kjenner du forhåpentligvis din far, slik at du vet noe om hvordan det ser ut rundt omkring, men hadde jeg kjøpt noe som hadde sett slik ut hadde jeg nok lagt opp mye på nytt bare for å være sikker. Har gjort det i båten, og du verden så mye ledninger som gikk på kryss og tvers..
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 16, 2019, 05:31:11

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Tilbakekaller slange til gassgrill Amatøren
Brannvegg bak stålpipe Eggedal
Wallas brenselslange selges Ygnastølen
Ild til Strøm Gussi
Home assistant på hytta (tech.) fanten
SIM kort og abn til styring av Wallas ivanJensen
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone Pungen
Styring av Wallas 40 EA til frostsikring fanten
generator instilinger i colorcontroll gx OS
Sunpower 327W paneler. Offpist
Hvilken type kabel bør / kan man bruke fra regulator rundt om i hytten? Wim_Runar
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri? StefanPal
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner OS
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. Fjellgeita
Vedovn med vannkappe Tottoa
Trykkvannspumpe uten akkumulator Jgytterdal@gmail.com
Aht på batteripakke etsvends
Gasspeis i ny hytte dagern
Jets toalett Endeli
Frostsikring av Jetstoalett Endeli
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Vaskemaskin? Henrikhes
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Styring av strøm med gsm remote Amundw99
Jula trykkpumpe MortenF
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. etsvends
Spenningsfall under belastning ThomasR
Montering av solcellepaneler på torvtak fatso83
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? fatso83
Isolasjon rundt eksosrør til TEC-29 aggregat jkirkebo
Endelig batteri-til-batteri ladere fra Victron jkirkebo
Elektrisk jerrykanne ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Avtrekksvifte toalett Jutulhaugen
Vindvifte på gassvannvarmer ThomasR
Nødvendig å avbryte lading? ThomasR
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc