Jeg har solenergiverk bedtående av Victron-komponenter, inkluddet color control og multiplus.
Jeg kjøpte aggregatpakke fra Sunwind. Honda EU 70 is, inkludert kontrollboks for autonom drift. Det går styresignaler fra multiplus til aggregat, gjennom kontrollboksen, i tillegg til ladestrøm til startbatteriet på aggregatet. Tilbake fra aggregat kommer 230V som hår gjennom kontrollboksen og inn på multiplus.

Jeg håper dette gir meg mulighet for å fjernstarte aggregatet gjennom VRM-app når jeg ikke er på hytta, gitt riktig programmering/ instilling. Har behov for dette et par ganger gjennom vinteren for å lade batteribanken.

Får jeg mulighet for å fjernstsfte agg med dette oppsettet? Vil multiplus kunne fjernstsrtes også eller må jeg ha den i “charge only” istedet for off?

Takknemlig for svar. Skal igang å bygge lite aggregathus nå. Alt det andre utstyret står innendørs i liten bod.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.079



« Svar #1 på: Juni 29, 2019, 20:21:58 »

Jeg kan ikke svare på styring av aggregat men jeg styrer selv Multiplus via CCGX. Bryteren på selve Multiplus må stå på for at dette skal fungere. Ulempen er da at du må bruke CCGX til å skru den av og på.

For å skru den av/på går du da inn i remote console via VRM i en nettleser.

Jeg har laget en løsning som gjør at du kan bruke bryter i tillegg men den krever at du har en del datakunnskap.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 219



« Svar #2 på: Juni 29, 2019, 22:01:53 »

Du sier at du allerede kan starte aggregatet ved hjelp av Multiplus?
Måten det skjer på er jo bare at et «normally open» potensialfritt relé i Multiplus lukkes ved f eks en forhåndsinnstilt batterispenning. Resten av automatikken sitter i aggregatets styresystem, sannsynligvis i den boksen du omtaler.

Så sant det går an å ved fjernstyring lukke og åpne et potensialfritt relé i CCGX, så bør dette gå helt fint. Du lar bare en kabel fra aggregatstyreboksen gå via dette releet, paralellkoblet med tilsvarende kabel som går via potensialfritt relé i Multiplus.

Jeg kan aldri tro annet enn at CCGX har et slikt relé, men det må noen andre svare på.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #3 på: Juli 01, 2019, 21:28:17 »


Får jeg mulighet for å fjernstsfte agg med dette oppsettet? Vil multiplus kunne fjernstsrtes også eller må jeg ha den i “charge only” istedet for off?


Ja, jeg gjør akkurat dette selv.

Eneste forskjell er at jeg har en egendesignet "kontrollboks" mellom CCGX og mitt Honda aggregat.

Jeg gjør dette ved å fjernstyre CCGX via VRM, jeg må slå på Multiplussen ved å sette den enten i Inverer eller Chargemode.



* Midlertidig3.jpg (17.33 KB, 579x236 - vist 247 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 135



« Svar #4 på: Juli 04, 2019, 11:02:13 »

Takk for svar så langt!
Ringte Sunwind Gylling som hR laget kontrollboksen i dag ig fikk vite at jeg skal koble signalkabelen til releutgangen til Color Control GX, istedet for releutgangen i Multiplus. Color Control kommuniserer med multiplus via nettverkskabel med RJ45.

Skal bli nyttig og bra å kunne starte aggregatet via VRM-appen på vinteren ved behov. Håper bare at det ikke oppstår snøproblematikk ved varmluftsutblåsing, og frisklufttilførsel i det lille aggregathuset jeg bygger.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #5 på: Juli 04, 2019, 20:58:46 »

..fikk vite at jeg skal koble signalkabelen til releutgangen til Color Control GX, istedet for releutgangen i Multiplus.

Yes

Mitt aggregathus snør nesten helt ned om vinteren der går helt fint
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
torn
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 135



« Svar #6 på: Juli 06, 2019, 14:47:02 »

Mitt aggregathus snør nesten helt ned om vinteren der går helt fint
[/quote]

Supert!

Jeg skal lage aggregathuset så lite som mulig. 1 m2, med hengslet tak hadde jeg tenkt. Vurderer en vifte på 230v for å suge inn tilstrekkelig forbrenningsluft. Hvordan har du løst eksos og varmluft ut, og forbrenninngsluft inn, Røilern?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #7 på: August 12, 2019, 20:17:03 »

Jeg har et 15cm hull i veggen,  eksosen er plassert rett innenfor, det er ikke noe rør ut gjennom veggen. Eksosen blåser rett uten gjennom hullet - Jeg plukket opp ideen på et  Amerikansk forum, solarpaneltalk.com

Jeg har en vifte som henter luft ute gjennom noe som ligner en fuglekasse. Jeg har lufting oppunder taket.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 182



« Svar #8 på: November 16, 2020, 20:25:12 »

Hei entusiaster,

Skal sette opp et Honda EU70is for autonom drift på Victron CCGX. Må hente opp denne tråden.
Aggregatet har en trådløs fjernstart med en mottaker på maskinen som er koblet i tilkoblingspunkt. Standard fjernstart fra Berema. På vedlagt bilde 1 vises pluggen. På vedlagt bilde 2 vises koblingsskjema. Kontaktpunkt 1 og 8 (på tegning) er verifisert som AV/PÅ. Når disse er sluttet kan aggregatet startes og kjøre. Når de brytes stopper det.
Fra fjernstartsmodulen på aggregat går det også en leder til minus på batteri.
De to gjenstående ledningene er koblet på kontaktpunkt 2 og 7 på plugg.
Jeg måler strøm over flere av kontaktene med spenning på mellom 4,5 og 12V.

Jeg vil tro at kontaktpunkt 2 og/eller 7 er inngang for startimpuls.

Er det noen som har et koblingsskjema eller som kan bidra med å klargjøre dette?

NB. Planen er å bruke to releer via CCGX. En til drift og en til startimpuls.


* 001.jpg (614.68 KB, 1510x2014 - vist 9 ganger.)

* 002.jpg (423.75 KB, 1570x1429 - vist 9 ganger.)
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.434


WW


« Svar #9 på: November 18, 2020, 22:35:55 »

Det finner du i denne tråden:
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=1121.msg18329#msg18329
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 58

A


« Svar #10 på: November 22, 2020, 15:44:22 »

Jeg fikk tak i denne tegningen når jeg handlet en plugg på ebay.
Laget av to esp32. Bruker espnow imellom dem. Forberedt for å kunne starte fra Victron Venus.


* 16060559768993200012360187613586.jpg (2935.12 KB, 4032x3024 - vist 5 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 25, 2020, 17:11:58

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Honda aggregat - feste bensinkanne til tank Jgytterdal@gmail.com
Batterilader i tillegg til Multiplus Røilern
Utendørs 4g/5g antenne med modem Fjellgeita
Markisolasjon Ringmur på fjell Ygnastølen
Hyundai aggregat og Victron Multiplus OS
Hvordan montere Diesel varmer Hyttesol
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? SeSe
Balanserer dere batteribanken med AGM eller bly/syre batterier? Ygnastølen
Plassering av batteribank -14kw elbilbatterier Hyttesol
Frostfritt gjennom vinteren Jutulhaugen
Råte i stubbloft og gulv etsvends
Aggregathus - hvor mye luft inn? Jgytterdal@gmail.com
Spørsmål ang lufting ny hytte Rondablikk. Ygnastølen
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? Ygnastølen
Honda EU20i , problem finnesand
BT på raspberry pi Skillenes
Beregne batteriets reelle kapasitet Jgytterdal@gmail.com
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Jgytterdal@gmail.com
Wallas brenselslange gis bort Ygnastølen
Ring hytta varm, hvilke panelovner og wifi ? Hyttesol
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? finnesand
Liten dieselvarmer for bad/gang Hyttesol
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Røilern
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? elektrikern
PCer med laft strømforbruk Røilern
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Jgytterdal@gmail.com
Valg av høytaler system ? Indremedisiner
Dieselvarmer (webasto-kopi)- gjennom vegg eller gulv Røilern