Skrevet av Emne: Batteri BMv 700 å colorkontroll gx  (Lest 1290 ganger)
Karlole
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 2



« på: Juni 03, 2019, 21:13:33 »

Lurer på om jeg har rett innstilling på batterikapasitet ,har to stk batteri p 350ah i et 24v victron easy  solar anlegg med colorkontroll gx, Stilte inn på 350ah på.bmv 700 .er d riktig eller skal den være på 700 ah.?,
Loggført
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 146



« Svar #1 på: Juni 03, 2019, 21:36:10 »

Så lenge disse to 350Ah batteriene er seriekoblet (og det er de hvis du har 24V og hvert av de er et 12V batteri), så er 350Ah riktig.

Ved seriekobling dobles spenning, men antall Ah blir det samme.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 27



« Svar #2 på: Juni 03, 2019, 23:03:24 »

Hva jeg ikke kan finne i manualen til BMV700 er om det er eks C10, C20 eller C100 som skal legges inn som batterikapasitet... ser at man i kapittel 3 1.1 har brukt C20 som eksempel.
Ja, man angir peukert eksponent så den beregner forbruk basert på forbrukstid.
Bør man da bruke C20 verdien når man legger inn kapasiteten?

Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.249


WW


« Svar #3 på: Juni 03, 2019, 23:13:09 »

Jeg ville ikke benyttet C100 - det er "drømme" kapasitet.

Begynn med C20 og se hvordan det går - dette kan du jo justere senere

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Karlole
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 2



« Svar #4 på: Juni 04, 2019, 10:24:54 »

Takk for svar da har jeg gjort rett Glad
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #5 på: Juni 06, 2019, 11:08:11 »

Jeg anbefaler deg også å skru av Peukert (sett den til 1,0). Det har jeg gjort. Det er forvirrende og vanskelig å bruke BMV med den på da prosent og Ah inn/ut ikke stemmer over ens.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 197



« Svar #6 på: August 18, 2019, 06:44:23 »

Jeg anbefaler deg også å skru av Peukert (sett den til 1,0). Det har jeg gjort. Det er forvirrende og vanskelig å bruke BMV med den på da prosent og Ah inn/ut ikke stemmer over ens.

Jeg har 2x350ah i 12 V og lagt inn C20 kapasitet på ah(ca580ah), men har brukt std på 1,25 på peukert. Gjorde et forsøk på å endre den til 1 nå. BMV viste 81% og forbrukt 119ah. Når jeg endret peukert til 1 ble % endret til 57%. For meg stemmer ca 80% og peukert på 1,25 best etter mine teorier. spenningen lå vel på rundt 12,7V med noe forbruk i gråvær så SOC burde være nærmere 80 enn 50-60%
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
September 16, 2019, 11:26:16

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Nødvendig å avbryte lading? jkirkebo
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? Amatøren
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Styring av strøm med gsm remote Skillenes
Montere solcellepaneler tett på vegg. jkirkebo
Lage hull i 8" tømmer Jutulhaugen
Batterilading og temperatur kompensasjon Amatøren
Lading stopper på 93%; forklaring? johnlovas
Utvide solcelleanlegget ThomasR
Laminat eller vinylklikk i gammel hytte jkirkebo
BMS (Batteriovervåking) - Litium batterier jkirkebo
Vaskemaskin? kristianh
Erfaring med Shurflow vannpumper ivarw
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter Håvard
Krav til takhøyde i soverom og bad steinis
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk haskibr
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx etsvends
Victron Multiplus- har mistet sømløs overgang fra 230v lading til inverterdrift Phatbass
Gjenbruk av lagret elbilbatteri jkirkebo
Marathon m12v105ft Tottoa
Drive hytta med Nissan Leaf batteripakke. Amatøren
AGM eller Lithium batteribank Skillenes
Ny AGM batteripakke Skillenes
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Hyundai vs Honda bensinaggregater etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? Røilern
Hvor lang tid før 12cm betong tåler belastning? Amatøren
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc