Lurer på om jeg har rett innstilling på batterikapasitet ,har to stk batteri p 350ah i et 24v victron easy  solar anlegg med colorkontroll gx, Stilte inn på 350ah på.bmv 700 .er d riktig eller skal den være på 700 ah.?,
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 218



« Svar #1 på: Juni 03, 2019, 21:36:10 »

Så lenge disse to 350Ah batteriene er seriekoblet (og det er de hvis du har 24V og hvert av de er et 12V batteri), så er 350Ah riktig.

Ved seriekobling dobles spenning, men antall Ah blir det samme.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
StefanPal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 99



« Svar #2 på: Juni 03, 2019, 23:03:24 »

Hva jeg ikke kan finne i manualen til BMV700 er om det er eks C10, C20 eller C100 som skal legges inn som batterikapasitet... ser at man i kapittel 3 1.1 har brukt C20 som eksempel.
Ja, man angir peukert eksponent så den beregner forbruk basert på forbrukstid.
Bør man da bruke C20 verdien når man legger inn kapasiteten?

Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.347


WW


« Svar #3 på: Juni 03, 2019, 23:13:09 »

Jeg ville ikke benyttet C100 - det er "drømme" kapasitet.

Begynn med C20 og se hvordan det går - dette kan du jo justere senere

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Karlole
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 7



« Svar #4 på: Juni 04, 2019, 10:24:54 »

Takk for svar da har jeg gjort rett Glad
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.054



« Svar #5 på: Juni 06, 2019, 11:08:11 »

Jeg anbefaler deg også å skru av Peukert (sett den til 1,0). Det har jeg gjort. Det er forvirrende og vanskelig å bruke BMV med den på da prosent og Ah inn/ut ikke stemmer over ens.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 240



« Svar #6 på: August 18, 2019, 06:44:23 »

Jeg anbefaler deg også å skru av Peukert (sett den til 1,0). Det har jeg gjort. Det er forvirrende og vanskelig å bruke BMV med den på da prosent og Ah inn/ut ikke stemmer over ens.

Jeg har 2x350ah i 12 V og lagt inn C20 kapasitet på ah(ca580ah), men har brukt std på 1,25 på peukert. Gjorde et forsøk på å endre den til 1 nå. BMV viste 81% og forbrukt 119ah. Når jeg endret peukert til 1 ble % endret til 57%. For meg stemmer ca 80% og peukert på 1,25 best etter mine teorier. spenningen lå vel på rundt 12,7V med noe forbruk i gråvær så SOC burde være nærmere 80 enn 50-60%
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 15, 2020, 06:57:01

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Jgytterdal@gmail.com
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Solcellepanel Black 400w Røilern
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc