Skrevet av Emne: Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg?  (Lest 1067 ganger)
NilsOF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« på: April 15, 2019, 14:04:58 »

Driver å planlegger solstrøm for en setervoll. På sikt er det seterbu, anneks, fjøs(ikke i bruk, usikkert om det blir uthus eller som et anneks) og et lite uthus samt en gapahuk. Opprinnelig tenkte jeg på 24Volt og Multiplus 2KVA anlegg, men nå er Multiplus II ute med 48volt på 3 KVA og såvidt jeg kan se bedre spesifisert og priset.

For 48v blir det betraktelig flere dingser og mere kompleksitet enn om jeg går for 24volt. (Regner med at Victron vil lansere 24 volt 3KVA versjon om ikke alt for lenge).
Har dere noen Ninja-tips om 48v er verdt den ekstra kompleksiteten (og kostnaden)?

Uansett 24v eller 48v, jeg begynner med AGM batterier som må seriekoples.
Så hva gjør dere? Bruker dere noe for å balansere batteriene? Noen som har overvåkning på dette?
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #1 på: April 15, 2019, 16:00:57 »

Skal ikke være mye mer komplekst med. 48v vs 24v.

Hadde jeg skulle startet på nytt i dag hadde jeg gått på 48v.

Det komplekse du tenker på er antagelig bla 12v utstyr.
Det er det samme på 24v vs 48v.
Du velger en konverter i begge tilfellene.

Hva gjelder solcelle utstyr er også dette helt likt.
De fleste mppt kontrollere takler 12-24-48v automatisk.

Den eneste forskjellen er selvf at du må ha høyere spenning fra panelene ved 48v.
Ideelt sett minst 70v, optimalt enda høyere da lading vil starte tidligere på morgenen
Men eksempelvis 2x300w paneler vil gi +-70v koblet i serie.


Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
NilsOF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #2 på: April 15, 2019, 22:18:44 »

Det man trenger konvertert til 12v blir jo akkurat det samme om utgangspunktet er 24v eller 48v. Eller da er 48v bedre, da det tåler litt lengde på ledningene.

Med kompleksitet tenker jeg på antall paneler, som blir to vs. tre i serie. Bortsett fra antall kvadratmeter økning plassmessig så er man også mere utsatt for skygging (nettopp pga. økning av kvadratmeter)
Antall batterienheter blir for meg doblet fra to til fire.
Dette ser jeg på som en seriøs komplikasjonsøkning ;-)
spesielt da om jeg også må inn med balansering som da blir tregangen i komplikasjon (en boks for 24v, tre for 48v)
Loggført
NilsOF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #3 på: April 15, 2019, 22:38:17 »

@jgytterdal: Jeg må bare spørre, hva er du har erfart som gjør at du ønsker et 48v anlegg?  Glad

Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #4 på: April 16, 2019, 06:34:43 »

Det er flere ting , men først og fremst , kan man i vesentlig grad gå ned på kabeltversnittet i anlegget,
Kjører man kraftige invertere til 230v er høyere spenning bedre. Ved høye belastninger vil spenningstapet på batteriene ha mindre invirkning.

En annen ting er at kapasiteten på en mppt ladekontroller vil i praksis være bedre til samme pris hvis man går opp i spenning.
Eksempelvis vil en og samme lader håndtere mye mer effekt i 48v en 24v.
Feks Victron Smart Solar 150/35: den tåler 500w paneler ved 12v, 1000w -24v, 2000w - 48v
alle batteriene koblet i serie er også en fordel da det går lik strøm gjennom alle batteriene.
Man trenger normalt ikke å balansere AGM batterier på samme måte som lithium.

Ikke misforstå, jeg kjører mitt 24v utmerket godt i dag, men hvis tanken er å optimalisere løsningen ville det være 48v.

Dette med skygge på seriekoblede paneler er selvfølgelig et poeng som du har rett i.
jeg mener allikevel at fordelen med seriekoblede paneler oppveier de potensielle ulempene.
Mindre tap i kabel fra paneler til kontroller, høyere spenning
 
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
NilsOF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #5 på: April 16, 2019, 12:18:26 »

Takker for godt svar.

Utfordringen når man driver med slikt er balansen mellom "bra nok" og overkill.
Mitt mål er å få på plass noe som kan oppgraderes på lang sikt.
Stabilitet og driftsikkerhet er definitivt viktig.

Har blinket meg inn på Smartsolar 150/35 da det åpner for en streng til med paneler. 100 volt maks blir en begrensning med 350 watt paneler, som jeg regner med vil bli mere og mere vanlig fremover.

Ser helt klart fordelene med 48volt. Skulle ønske jeg visste hvor batteriteknologien tar veien i fremtiden med pris vs ytelse. En ting som definitivt ikke vil endre seg er ohms lov, så 48 volt peker seg muligens ut som et godt kompromiss for fremtiden.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 19, 2019, 21:58:08

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk KjellG
Ny AGM batteripakke Skillenes
Kan jeg flytte vannposten? KjellG
VVS - avløpssil til oppvaskkum KjellG
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
Fyre med diesel på Wallas m4000. Sæters
Gassvannvarmer - pilotflamme Torstein
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Victron og marathon oddm
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Frost sikring av 1000 ltr tank Tstens
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 jkirkebo
Solceller på torvtak ved å feste i armering Røilern
Solcelle panel på tak sigg123
Jets toalett stopper ikke hel1017
Tine frossen vanntank med propan? glamsland
Lithium pakke fra Nissan Leaf Mska
Hvor finner jeg kraftige treskruer med øye som kan holde 150kg ivarw
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? torn
Ladespenning AGM Howard
Jula eller AL-KO hydroforpumpe, hvor mye støyer de? Terjefa
Hvordan finne beste løsning for hytte uten strøm? fatso83
Stativ for å montere solcellepanel på fjell fatso83
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? StefanPal
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter jkirkebo
Kjøpe brukt Victron Multiplus - risiko? haskibr
Gode og dårlige vannpumper Terjefa
AGM eller Lithium batteribank fanten
AC eller DC koblede solceller Ygnastølen
Utvidelse av solcelleanlegg Goosewater
Kjøleskap med myk startstrøm som fungerer på 300W inverter? Jgytterdal@gmail.com
Utvide solcelleanlegget Skillenes
Overvåkningskamera og batteriløsning Offgrid
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Fyker
Ladning med aggregat 12V 30ampere ivanJensen
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Victron BVM 700 oppsett hjelp ivanJensen
E-Golf batteri David
Wallas-instalasjon Ygnastølen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc