Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter  (Lest 4498 ganger)
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« på: April 10, 2019, 20:11:21 »

Som mange av dere vet så virker ikke ekstern av/på bryter på MuliPlus når den er koblet til CCGX eller Venus GX. En må inn i remote console på Venus og gjøre det.

Jeg har laget et program ("service") til Venus GX som gjør at en kan gjøre dette med en ekstern bryter. Dette vil dessverre ikke virke på CCGX da den ikke har digitale innganger. Har laget egen installsjonsfil for dette slik at det kan installeres med èn kommando. Svar i tråden her hvis dette er interessant.

Video:
https://www.dropbox.com/s/binbiq09alw580e/2019-04-06%2017.08.46.mp4?dl=0
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 270



« Svar #1 på: April 14, 2019, 18:44:18 »

Interessant. Kobler du da bryter til Venus eller multiplus? Har ikke Venus enda, men er en plan om det
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #2 på: April 14, 2019, 18:57:52 »

Interessant. Kobler du da bryter til Venus eller multiplus? Har ikke Venus enda, men er en plan om det

Denne kobles til Venus GX.

Har du bare Multiplus er det enkelt. Den har tilkobling til ekstern bryter og du trenger ikke det jeg har beskrevet ovenfor.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
NilsOF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #3 på: April 15, 2019, 14:30:30 »

Fancy :-)
Regner med at Multien går fra standby. Har sjekket dokumentasjonen, men har ikke funnet noe på hvor mye strøm den trekker i standby.
Skal ha meg en Venus GX og noe slikt ser jeg for meg har nytteverdi.
Dog, Skal godt gjøres at din løsning passer meg 100%
Er det mulig å sette Multien tilbake i standby med å holde knappen inne noen sekunder?
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #4 på: April 15, 2019, 14:39:26 »

Fancy :-)
Regner med at Multien går fra standby. Har sjekket dokumentasjonen, men har ikke funnet noe på hvor mye strøm den trekker i standby.
Skal ha meg en Venus GX og noe slikt ser jeg for meg har nytteverdi.
Dog, Skal godt gjøres at din løsning passer meg 100%
Er det mulig å sette Multien tilbake i standby med å holde knappen inne noen sekunder?
Med løsningen ovenfor skrus Multiplus helt av.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 270



« Svar #5 på: April 16, 2019, 18:01:58 »

Interessant. Kobler du da bryter til Venus eller multiplus? Har ikke Venus enda, men er en plan om det

Denne kobles til Venus GX.

Har du bare Multiplus er det enkelt. Den har tilkobling til ekstern bryter og du trenger ikke det jeg har beskrevet ovenfor.

Det vet jeg, men ønsker med en venus GX til overvåkning og statistikk+++ vil ikke ha det slik at jeg må inn i en meny på tlf for å slå av og på. Blir for vanskelig for resten av familien
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #6 på: April 16, 2019, 18:03:49 »

Interessant. Kobler du da bryter til Venus eller multiplus? Har ikke Venus enda, men er en plan om det

Denne kobles til Venus GX.

Har du bare Multiplus er det enkelt. Den har tilkobling til ekstern bryter og du trenger ikke det jeg har beskrevet ovenfor.

Det vet jeg, men ønsker med en venus GX til overvåkning og statistikk+++ vil ikke ha det slik at jeg må inn i en meny på tlf for å slå av og på. Blir for vanskelig for resten av familien
Ja nettopp! Derfor laget jeg denne løsningen.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #7 på: April 16, 2019, 18:14:53 »

Interessant. Kobler du da bryter til Venus eller multiplus? Har ikke Venus enda, men er en plan om det

Denne kobles til Venus GX.

Har du bare Multiplus er det enkelt. Den har tilkobling til ekstern bryter og du trenger ikke det jeg har beskrevet ovenfor.

Det vet jeg, men ønsker med en venus GX til overvåkning og statistikk+++ vil ikke ha det slik at jeg må inn i en meny på tlf for å slå av og på. Blir for vanskelig for resten av familien

Her er kildekoden med patcher til GUI og dbus_digitalinputs:
https://github.com/osaether/dbus-inverter-ctrl
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



WWW
« Svar #8 på: Mai 04, 2019, 20:56:52 »

Kan bekrefte at det fungere 100%.
 Multiplus skrur seg av, venus holder seg på. Og man beholder mulighet til å fjernstyre over remote console.
Har hatt venusen i over ett år uten å kunne starte og stoppe multien som ønsket.   

Nå skrues mulitplusen av og på med en vanlig elko bryter med impulsfjær. Perfekt.
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 236



« Svar #9 på: Februar 15, 2021, 12:49:23 »

Litt gammel tråd, men likevel:

@OS:

Jeg antar denne løsningen (dette scriptet) også vil virke på Cerbo GX fra Victron..? Denne skal, i likhet med Venus, ha digitale innganger...

Er det mulig å få et par ekstra tips til hvilken fil man skal velge, og hvordan enklest mulig få lagt den over på GX-enheten?

(Kan evt sende deg en PM, hvis det er bedre?)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.092



« Svar #10 på: Februar 15, 2021, 13:08:16 »

Litt gammel tråd, men likevel:

@OS:

Jeg antar denne løsningen (dette scriptet) også vil virke på Cerbo GX fra Victron..? Denne skal, i likhet med Venus, ha digitale innganger...

Er det mulig å få et par ekstra tips til hvilken fil man skal velge, og hvordan enklest mulig få lagt den over på GX-enheten?

(Kan evt sende deg en PM, hvis det er bedre?)
Vil starte med å si at du gjør dette på egen risiko! Jeg kan ikke garantere at din Cerbo GX ikke blir "brikket"

Log inn på din Cerbo GX med SSH og skriv denne kommandoen i kommando-promptet:

wget https://github.com/osaether/dbus-inverter-ctrl/releases/download/v0.8/dbus-inverter-ctrl_0.8-r0_cortexa7hf-neon-vfpv4.ipk
 
installer deretter skriptet med denne kommandoen:
opkg install dbus-inverter-ctrl_0.8-r0_cortexa7hf-neon-vfpv4.ipk
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 236



« Svar #11 på: Februar 17, 2021, 23:02:17 »

Takk, @OS :-)

Nå ble det at jeg kjøpt med et touch panel til Cerboen. Så da avventer jeg litt om det er såpass enkelt å skru Multiplus AV/PÅ via det, at jeg ikke trenger egen bryter. Så legger jeg heller inn scriptet hvis det ikke er så intuitivt i det panelet som jeg håper på.

Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 25, 2021, 22:49:50

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
GX - Poeng å aktivere «Has DC-system» ? ThomasR
12V Kjøleskap med kompressor evt 230V + inverter? HEL
Wifi forsterker 12v Nordielanger
Energiforbruk (strøm) forskjellige ovner basert fossilt brennstoff Nordielanger
Gummitetting rundt stålpipe har revnet TomVanRostad
gråvann - hindre mus å komme inn via rør Jutulhaugen
Portabel aircondition til å kjøre på overskuddsenergi? Hyttesol
Offgrid hytte med aggregat og liten inverter - Jording? HEL
VRM - utseende Remote control pages ThomasR
MPPT max watt lars42
Grønning som lurer på solcelletips Hyttesol
Øke ladning kapasitet på batteri. Jutulhaugen
Høiax micro vs Oso nano varmtvannsbereder HK
Fjerne victron Digital Multicontrol fra installasjonen. torn
Bygge hytte i Leca Isoblokk - fordeler/ulemper? Røilern
Dugg på vinduer ved oppvarming KjellG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Knerten
Tec 29- fjernstyring ThomasR
Touch panel GX 50 til Victron Cerbo - brukervennlighet Røilern
Bestilt 48V battery balancer av type HA12, til eldre batteribank Hyttesol
How to Find Happiness With LiFePO4 (Lithium-Ion) Batteries Røilern
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter ThomasR
Dieselkvalitet eisvin
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Homer S
Valg av strømaggregat Hyttesol
Feil på remote console. Victron VRM torn
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Homer S
Peisinnsats i gammel åpen gruepeis. kjelslaa
Honda EU30 is fs trøbbel Tstens
Heia Wallas! StefanPal
Erfaring med HYUNDAI HY6500SEi Slyboy
Autostart av Honda aggregat steinis
Stille inn 4g antenne EG
Vanntank ute - frostsikring Røilern
Isolering av bjelkelag mot det fri jkirkebo
Gjenvinne varme fra aggregat Jgytterdal@gmail.com
Dumplast for testing av Lithium batterier Røilern
Paralellkobling av batterier - Trenger litt hjelp Hyttesol
Cinderella comfort og urinal. Erfaringer? erstokke
Thermoelektriske ladere. Hyttesol
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc