Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Oppvarming og drift av ny hytte.  (Lest 2490 ganger)
Stavlaft
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« på: Mars 30, 2019, 12:44:24 »

Som ny bruker ser jeg det er masse detaljkunnskap blandet medlemmene. Skal bygge en hytte på 110 m2 med betonggulv. Ikke strøm vann. Sommervei.

Har ikke løst detaljer på det tekniske men planen så langt er at halve hytta får flis/ skifer og stue kjøkken får tregulv.
- Vannbåren varme i alle gulv.
- Ringes opp og starter en Alde gassbrenner og en Alpha 2 pumpe en eller to? dager før ankomst.
- Stopper gassbrenner ved ankomst og fyrer opp i en vedovn med vannkappe (Caron Aqua 10,5 KWH -7 kWh til vann 3,5 til luft) til akkumlatortank. Ovn står i hall v sov bad rom. I stue kjøkken er der peis i tillegg med åpent til hall. 2 piper.
- Solcelle paneler omformet til 230V. Ledlys støvsuger tv. Kjøleskap og komfyr på gass. - Vann i stor tank frostfritt  i under lem i teknisk rom midt i hytte ( 2x2x1m) ( batteribank samme sted?) Vann pumpes til dusj vask. Dreneres tilbake v avreise.
- Drikkevann på kanne på kjøkkenbenken. Jet vakumtoalett m tett tank.

Forslag til strøm event forslag til løsninger?

----------
Moderator har tillatt seg å redigere tekst så det er enklere  å skille mellom spørsmålene
De fleste områdene er berørt i øvrige tråder - la oss se om vi kan hjelpe deg å finne frem i mylderet av tråder
Loggført
Stavlaft
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #1 på: Mars 31, 2019, 11:36:12 »

Takker moderator for redigering. Hadde denne hyttedrømmen for 15 år siden men da mente alle det var umulig. Nå håper jeg å få bekreftet at prinsippet er mulig (best) men trenger hjelp til å lande gode  tekniske produkter for å gjennomføre prosjektet.
Loggført
Stavlaft
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #2 på: Mars 31, 2019, 18:20:30 »

Ja det ble et mylder av tråder Glad
Varme-
Den saken som har vært vanskeligst. Nå håper jeg med det utstyret som finnes på markedet at vannbåren gulvvarme kan brukes i hele hytta. Denne startes med oppringing til en gassbrenner som avlastes av en vedovn m vannkappe v ankomst.
Strøm-
Solcellepaneler med nødvendig utstyr. Vil ha det meste på 230V men noe vil kanskje med fordel gå på 12V? Gassbrenner og sirkulasjonspumpe som skal ringes opp må på kanskje på 12V? Sirkulasjonspumpen til gulvvarme vil gå under hele oppholdet.
Ellers blir det mye lys, pumpe til vann fra gulvtank,TV og strøm til vakumtoalettet.
Gass til stekeovn, platetopp og kjøleskap? Oppvasken for hånd. Ser dettte ut som en OK løsning og hvor stort anlegg vil dere anbefale?
Loggført
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 208



« Svar #3 på: Mars 31, 2019, 22:11:05 »

Ser du skriver at du ser for deg gass til kjøleskapet. Jeg vil på det sterkeste anbefale elektrisk. Vi byttet i fjor. Billigere og tryggere.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
ksae
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 10



« Svar #4 på: Januar 16, 2020, 13:36:00 »

Stavlaft; det er en stund siden tråden ble startet. Er hytta på plass og med hvilke erfaringer når det gjelder varme i gulv? Vi har litt samme utgangspkt, dvs ny hytte på 75 kvm + anneks på 25. Trenger ikke varme i gulvet på stue/kjøkken, men ønsker det på to små bad og entré. Tenkte å satse på varmekabler med energi fra aggregat + batteri med strøm fra solceller. Synspunkter tas i mot med takk!
Loggført
Tstens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37



« Svar #5 på: Januar 27, 2020, 19:44:57 »

Hei . Har et par kompiser som har bygd nye hytter siste 2 år (Leve hytte og Blåne hytta)
Disse er på henholdsvis 100 og 80 kvm . Betongsåle . De har valgt å innstallere gassanlegg m en ca 3 kubikk nedgravd tank . 2 ovner ,de har ca 12-14 grader varme gjennom hele året . Forbruk på ca 7-8000 kr i gass. Ikke behov for gulvvarme . Skrur opp tempen mot 20 grader og m litt fyring i vedovn så har man god varme i gulv . Jeg selv la gulvvarme på badet mitt . Ca 5 kvm og 760 w kabel . Bruker aggregat i 2-3 timer (ikke bare til gulvvarme ) da går temp fra 0 til 14-16 grader . Det holder . Når jeg fyrer så vil gulvet sakte men sikkert får rom temp . Har isolert bjelkelag og ca 5 cm tykkelse på støp inkl flis . Så ikke veldig mye masse å varme opp . Har relativt stort solcelle anlegg ,4 stk 305 wh panel . Regner med når påsken kommer og sola står godt på ,kan jeg kjøre gulvvarme direkte fra min SMA Sunny Boy /Sunny Island inverter , uten å trekke noe fra batteripakka .  Blir spennende å se .
Loggført
ksae
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 10



« Svar #6 på: Januar 28, 2020, 09:49:26 »

Supert, takk! Veldig nyttig! Tenker å gjøre det ganske likt deg, dvs få opp temperaturen i hytta ved hjelp av Wallas + kjøre varmekabler på bad og entré så lenge sol/batterikapasitet tillater det, ev ved hjelp av aggregat. Videre vurderer jeg flis eller laminat/vinyl/belegg i dusj/bad/entré. Ser du har valgt flis og antar da at du anbefaler det?
 
Forstår du har ringmur/bjelkelag og ikke støpt plate. Er det i hovedsak fordi det gir lunere gulv eller også andre årsaker? Vurderer selv støpt plate + tilfarergulv.
Loggført
Jutulhaugen
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 36



« Svar #7 på: Januar 28, 2020, 22:33:46 »

...dvs få opp temperaturen i hytta ved hjelp av Wallas + kjøre varmekabler på bad og entré så lenge sol/batterikapasitet tillater det, ev ved hjelp av aggregat.

Å varme opp hytta ved varmekabler virker som en dårlig ide, med mindre du har mulighet til å starte varmekablene i god tid før du kommer. Det tar lang tid før gulv blir varme, og så skal de varme hytta... Å drive varmekabler på batteri er vel som utopi å regne med mindre du har et mega-anlegg.
Loggført
Tstens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37



« Svar #8 på: Januar 28, 2020, 23:38:30 »

Hei igjen . Jeg har en gammel hytte m ringmur . Er betongulv og en kjeller der m takhøyde på ca 1 meter . Har laget et  bjelkelag oppå m isolasjon . Brukt spon og støpt gulv oppå der igjen . La fliser da jeg syns det blir mest renslig og greit . Klart kaldt er det . Kostet jo ikke mye å slenge på varmekabler i tilegg . Er pr nå ikke strøm på hyttefeltet men man  vet aldri i fremtiden . Jeg bruker ikke batteriet for å drifte gulvet . Da blir det fort tomt . Men benytter sjansen i blandt  når jeg kjører aggregatet . Men kommer til å prøve m inverteren og panelene når sola står på og det produseres godt over hva gulvet trekker .
Tar tid å varme opp ja . Men fra minus til 15-16 grader tar 3-4 timer . Det er det verdt . Når det fyres og jeg har 20-25 grader inne så kommer guvet sakte etter , uten å bruke gulvvarmen . Uten p «booste» temperaturen m aggregatet , så er det steike kaldt i flere dager 😅
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 20, 2020, 03:16:50

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Hvor mye input går på en 20A laderegulator Pungen
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ovn med futt Hod
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Hvordan utbedre sti til hytta KjellG
CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc