Skrevet av Emne: Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat  (Lest 1032 ganger)
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 107



« på: Februar 11, 2019, 19:26:45 »

Jeg har et fullverdig 230V opplegg med sikringsskap som inneholder hovedsikring, fire forbrukssikringer med jordfeilvern type A og jordingsskinne. Jordingsskinna er koblet til et jordspyd i bakken. 230V L og N leder fra Multiplus er koblet inn på hovedsikringen i sikringsskapet, og jord fra Multiplus er koblet til jordingsskinna.

Alle forbrukskursers jordledninger er selvsagt koblet til jordingsskinna
Multiplus og aggregat er koblet til jordingsskinna via jordingslederen i kabelen.
I tillegg er Multiplus koblet til jordingsskinna via chassis (tilkobling for jord der, som er koblet direkte til jordingsskinne)

Det betyr jo at all kontakt med jord, både fra "strømprodusentene (Multiplus og aggregat) og jordledning fra forbrukskursene har sitt tilknytningspunkt til jord via samme sted, altså jordingsskinna og spydet.

Burde aggregat og Multiplus hatt en kobling til jord direkte, utenom sikringsskapets jordingsskinne og jordspyd..?? Eller virker dette å være en trygg løsning?
(Jeg har iallfall erfart at jordfeilbryter på kursen slo ut da jeg fikk en jordfeil i vaffeljernet)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 486



« Svar #1 på: Februar 12, 2019, 11:53:58 »

Jeg har to jordspyd koblet til mitt anlegg, et "nær" hytta og et koblet til MP /generator osv.
Batterier, generator og Inverter står ca 20 m unna hytta

Er redd for at kun ett jordpunkt gir for høy jord resistans og dermed for lite kapasitet til å utjevne.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 107



« Svar #2 på: Februar 12, 2019, 14:08:04 »

Jeg har to jordspyd koblet til mitt anlegg, et "nær" hytta og et koblet til MP /generator osv.
Batterier, generator og Inverter står ca 20 m unna hytta

Er redd for at kun ett jordpunkt gir for høy jord resistans og dermed for lite kapasitet til å utjevne.


Takk for svar!
Ja, det er noe slikt jeg også har grublet litt på om kan skje...

Hvis jeg kobler et eget jordspyd direkte til aggregatet, så bør jo det kunne løse problemet (hvis problemet eksisterer). Og Multiplusen er jo i sin tur jordsammenkoblet med aggregatet.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 55
Innlegg: 20



« Svar #3 på: Februar 12, 2019, 14:16:13 »

Jeg har og gått for samme løsning som Jgytterdal.

Her finner du mer informasjon om dette og hvordan det kan måles:
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/9902786_NOR_A_W.PDF

Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM Solar batteri 350Ah, 12V
China inverter 12V 8000W
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Mai 19, 2019, 22:02:35

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gress på fjellet hyttejon
A123 Ombygging av 1.3Kwh LiFePO4 moduler Røilern
Diffusjonsåpen duk - overgang fra tak til vegg? Eggedal
Wallas M40 stopper Fjellgeita
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Vannbåren varme med gasskjele og gasstank Jgytterdal@gmail.com
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter PerMarius
Dimensjonering av takbjelker carport Are123
Paralellkoble 12v . 8 stykk batteri oddm
Kontinuerlig inverterdtift fanten
Vannbåren varme, hytte uten innlagt strøm (splittet emne) jkirkebo
Røropplegg til gassinstallasjon Slyboy
Victron inverter i IT nett? StefanPal
Kompostbeholder for do avfall (Separett) ivanJensen
Understøtte drager i vegg Eggedal
Victron Color Control GX OS
Auto start Honda EU-serien SvaBirk
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter ivanJensen
Nytt solcelleanlegg Jgytterdal@gmail.com
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc