Skrevet av Emne: Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat  (Lest 1664 ganger)
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 147



« på: Februar 11, 2019, 19:26:45 »

Jeg har et fullverdig 230V opplegg med sikringsskap som inneholder hovedsikring, fire forbrukssikringer med jordfeilvern type A og jordingsskinne. Jordingsskinna er koblet til et jordspyd i bakken. 230V L og N leder fra Multiplus er koblet inn på hovedsikringen i sikringsskapet, og jord fra Multiplus er koblet til jordingsskinna.

Alle forbrukskursers jordledninger er selvsagt koblet til jordingsskinna
Multiplus og aggregat er koblet til jordingsskinna via jordingslederen i kabelen.
I tillegg er Multiplus koblet til jordingsskinna via chassis (tilkobling for jord der, som er koblet direkte til jordingsskinne)

Det betyr jo at all kontakt med jord, både fra "strømprodusentene (Multiplus og aggregat) og jordledning fra forbrukskursene har sitt tilknytningspunkt til jord via samme sted, altså jordingsskinna og spydet.

Burde aggregat og Multiplus hatt en kobling til jord direkte, utenom sikringsskapets jordingsskinne og jordspyd..?? Eller virker dette å være en trygg løsning?
(Jeg har iallfall erfart at jordfeilbryter på kursen slo ut da jeg fikk en jordfeil i vaffeljernet)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 521



« Svar #1 på: Februar 12, 2019, 11:53:58 »

Jeg har to jordspyd koblet til mitt anlegg, et "nær" hytta og et koblet til MP /generator osv.
Batterier, generator og Inverter står ca 20 m unna hytta

Er redd for at kun ett jordpunkt gir for høy jord resistans og dermed for lite kapasitet til å utjevne.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 147



« Svar #2 på: Februar 12, 2019, 14:08:04 »

Jeg har to jordspyd koblet til mitt anlegg, et "nær" hytta og et koblet til MP /generator osv.
Batterier, generator og Inverter står ca 20 m unna hytta

Er redd for at kun ett jordpunkt gir for høy jord resistans og dermed for lite kapasitet til å utjevne.


Takk for svar!
Ja, det er noe slikt jeg også har grublet litt på om kan skje...

Hvis jeg kobler et eget jordspyd direkte til aggregatet, så bør jo det kunne løse problemet (hvis problemet eksisterer). Og Multiplusen er jo i sin tur jordsammenkoblet med aggregatet.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 56
Innlegg: 27



« Svar #3 på: Februar 12, 2019, 14:16:13 »

Jeg har og gått for samme løsning som Jgytterdal.

Her finner du mer informasjon om dette og hvordan det kan måles:
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/9902786_NOR_A_W.PDF

Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM 12V Solar batteri 350Ah i serie
Victron Phoenix Inverter 5K/24V
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
September 17, 2019, 15:48:19

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Avtrekksvifte toalett ivanJensen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Nødvendig å avbryte lading? jkirkebo
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? Amatøren
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Styring av strøm med gsm remote Skillenes
Montere solcellepaneler tett på vegg. jkirkebo
Lage hull i 8" tømmer Jutulhaugen
Batterilading og temperatur kompensasjon Amatøren
Lading stopper på 93%; forklaring? johnlovas
Utvide solcelleanlegget ThomasR
Laminat eller vinylklikk i gammel hytte jkirkebo
BMS (Batteriovervåking) - Litium batterier jkirkebo
Vaskemaskin? kristianh
Erfaring med Shurflow vannpumper ivarw
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter Håvard
Krav til takhøyde i soverom og bad steinis
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk haskibr
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx etsvends
Victron Multiplus- har mistet sømløs overgang fra 230v lading til inverterdrift Phatbass
Gjenbruk av lagret elbilbatteri jkirkebo
Marathon m12v105ft Tottoa
Drive hytta med Nissan Leaf batteripakke. Amatøren
AGM eller Lithium batteribank Skillenes
Ny AGM batteripakke Skillenes
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Hyundai vs Honda bensinaggregater etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? Røilern
Hvor lang tid før 12cm betong tåler belastning? Amatøren
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc