Skrevet av Emne: Tap i sikring ved 80A lading?  (Lest 1259 ganger)
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« på: Januar 28, 2019, 18:34:59 »

I helga prøvde jeg for første gang en lengre ladeøkt med multiplus som skal gi 80A hvor jeg overvåket både med PC koblet til multiplus og BMV-712. Det jeg ser er at multiplus hele tiden gir ca 80A, men ladestrøm på BMV faller. Den begynner på tett opptil 80A før den gradvis faller. I løp av få min faller den raskt til rundt 72A før den gradvis stabiliserer seg på 65A. MP viser hele tiden ca80A. Den holder seg på 65A til absorbsjon blir nådd. Da fortsetter den å falle noe som er helt normalt og når strømmen er nede på 30A viser MP og BMV helt likt igjen.
Jeg kjenner at sikring og sikringsholder blir temmelig varm under lading og høyt forbruk. Er dette normalt? ANL sikring på 200A med holder spesifisert for 500A begge fra sparelys.
Min teori er at varmgang i sikring gir  tap mellom MP og BMV når den blir varm og at tapet blir borte når strømmen går ned og mindre varme utvikles. Kabler er 50mm2 på ca 40cm Hva tenker dere om det? 
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 480



« Svar #1 på: Januar 28, 2019, 20:58:26 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 997



« Svar #2 på: Januar 28, 2019, 21:32:02 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #3 på: Januar 29, 2019, 07:35:49 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.

Ja har tatt hensyn til forbruk. BMV viser i starten 78A som passer bra med Wallas og noe lys. Endret ikke noe på forbruk underveis, annet en at jeg prøvde å slå av noen lys. Noen små 230v forbrukere blir jo trukket rett fra aggregat. Forklarer ikke hvorfor strømmen vist på BMV skal synke etter få minutter når PC viser at MP leverer fullt.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #4 på: Januar 29, 2019, 08:29:44 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?

Rent subjektivt føler jeg varmen i boltene der kabler festes på sikringsholder best/først. Sprer seg videre i kabler. Boltene blir ved 100A forbruk såpass varme at det er litt ubehagelig å holde på dem lenge. Kabler sitter som de skal.

Jeg ser en spenningsforskjell fra visning på PC(MP) til shunt på 0,2V. MP oppgir også noe som heter DC ripple på 0,2. Den kjører også ladespenning opp til 14,6v som er 0,2V mer en satt ladespenning. Batteriene er varme så skulle ikke være noe kompensasjon for temp. Virker som MP kompenserer for tap.

Shunt og minuskabler er ikke varme
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 480



« Svar #5 på: Januar 29, 2019, 14:03:24 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #6 på: Januar 29, 2019, 14:45:58 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Sikringsholder har m8 bolter, men kommer jo an på hva de er laget av. Prøvde først også 200A automat fra sparelys og den virket i 10 sek. Skal gjøre tilsvarende test med bypass av sikring.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #7 på: Januar 29, 2019, 14:47:05 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
elektrikern
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 38



« Svar #8 på: Januar 29, 2019, 15:16:30 »

Strømmen er lik i begge ender av ledninger. Om man har spenningsfall i kretsen vil strømmen synke i begge endene. Det er ikke mulig å sende 80A inn i en kabel og få ut bare 65 i andre enden.  Tror du skal lete etter noe annet enn spenningsfall.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 997



« Svar #9 på: Januar 29, 2019, 18:00:18 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #10 på: Januar 30, 2019, 06:41:03 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 997



« Svar #11 på: Januar 30, 2019, 08:07:43 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Det har jeg aldri sjekket men kan ikke tenke meg at det er et problem.

Som eletrikern sier ovenfor så er strømmen i begge ender av en kabel den samme og det samme gjelder en sikring. Det "forsvinner" ikke strøm i en sikring så de 15A du mangler har nok "forsvunnet" et annet sted.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #12 på: Februar 02, 2019, 12:24:32 »

Billige og bra sikringar/holdarar:

Mega: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-imaxx-hmg1/p/30010982?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&page=3&origPos=3&origPageSize=50&simi=99.9

Midi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-midioto-sikring-imaxx-hmd1/p/11029356?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=2&origPos=54&origPageSize=50&simi=98.9

Kombi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-midioto-sikring-imaxx-hmd4-mg1/p/30010981?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=1&origPos=24&origPageSize=50&simi=99.9

Sikringar finst i dei fleste størrelsar, heilt frå nokre få ampere og opp i fleire hundre.. prisar frå 15-32kr ex.mva: https://www.elfadistrelec.no/no/sikringer/sikringer-og-tilbehor/bilsikringer/bilsikring-med-skruklips/c/cat-DNAV_PL_03130504
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 120



« Svar #13 på: Februar 02, 2019, 12:40:39 »

Vanlige sikringer blir varme.

Ser en på gamle skrusikringer, så var det en sølvtråd inni. Denne ble varm av strøm til den brant av. I en vanlig automat er det en bimetallfjær. Denne bøyer seg og bryter strømmen når den blir varm. I tillegg er det noe mekanikk som gjør at den ikke kobler inn igjen når den blir kald.

Elektroniske sikringer med kontaktor kan gjøres nær tapsfrie.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 24, 2019, 17:58:17

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter haskibr
Nytt solcelleanlegg Eivinn
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter OS
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Kontinuerlig inverterdtift ThomasR
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Startproblem med aggregat Røilern
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Dump load Victron Røilern
Omforme 230v til 12v Ygnastølen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc