Skrevet av Emne: Tap i sikring ved 80A lading?  (Lest 608 ganger)
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« på: Januar 28, 2019, 18:34:59 »

I helga prøvde jeg for første gang en lengre ladeøkt med multiplus som skal gi 80A hvor jeg overvåket både med PC koblet til multiplus og BMV-712. Det jeg ser er at multiplus hele tiden gir ca 80A, men ladestrøm på BMV faller. Den begynner på tett opptil 80A før den gradvis faller. I løp av få min faller den raskt til rundt 72A før den gradvis stabiliserer seg på 65A. MP viser hele tiden ca80A. Den holder seg på 65A til absorbsjon blir nådd. Da fortsetter den å falle noe som er helt normalt og når strømmen er nede på 30A viser MP og BMV helt likt igjen.
Jeg kjenner at sikring og sikringsholder blir temmelig varm under lading og høyt forbruk. Er dette normalt? ANL sikring på 200A med holder spesifisert for 500A begge fra sparelys.
Min teori er at varmgang i sikring gir  tap mellom MP og BMV når den blir varm og at tapet blir borte når strømmen går ned og mindre varme utvikles. Kabler er 50mm2 på ca 40cm Hva tenker dere om det? 
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 460



« Svar #1 på: Januar 28, 2019, 20:58:26 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 966



« Svar #2 på: Januar 28, 2019, 21:32:02 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« Svar #3 på: Januar 29, 2019, 07:35:49 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.

Ja har tatt hensyn til forbruk. BMV viser i starten 78A som passer bra med Wallas og noe lys. Endret ikke noe på forbruk underveis, annet en at jeg prøvde å slå av noen lys. Noen små 230v forbrukere blir jo trukket rett fra aggregat. Forklarer ikke hvorfor strømmen vist på BMV skal synke etter få minutter når PC viser at MP leverer fullt.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« Svar #4 på: Januar 29, 2019, 08:29:44 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?

Rent subjektivt føler jeg varmen i boltene der kabler festes på sikringsholder best/først. Sprer seg videre i kabler. Boltene blir ved 100A forbruk såpass varme at det er litt ubehagelig å holde på dem lenge. Kabler sitter som de skal.

Jeg ser en spenningsforskjell fra visning på PC(MP) til shunt på 0,2V. MP oppgir også noe som heter DC ripple på 0,2. Den kjører også ladespenning opp til 14,6v som er 0,2V mer en satt ladespenning. Batteriene er varme så skulle ikke være noe kompensasjon for temp. Virker som MP kompenserer for tap.

Shunt og minuskabler er ikke varme
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 460



« Svar #5 på: Januar 29, 2019, 14:03:24 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« Svar #6 på: Januar 29, 2019, 14:45:58 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Sikringsholder har m8 bolter, men kommer jo an på hva de er laget av. Prøvde først også 200A automat fra sparelys og den virket i 10 sek. Skal gjøre tilsvarende test med bypass av sikring.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« Svar #7 på: Januar 29, 2019, 14:47:05 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
elektrikern
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37



« Svar #8 på: Januar 29, 2019, 15:16:30 »

Strømmen er lik i begge ender av ledninger. Om man har spenningsfall i kretsen vil strømmen synke i begge endene. Det er ikke mulig å sende 80A inn i en kabel og få ut bare 65 i andre enden.  Tror du skal lete etter noe annet enn spenningsfall.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 966



« Svar #9 på: Januar 29, 2019, 18:00:18 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 179



« Svar #10 på: Januar 30, 2019, 06:41:03 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 966



« Svar #11 på: Januar 30, 2019, 08:07:43 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Det har jeg aldri sjekket men kan ikke tenke meg at det er et problem.

Som eletrikern sier ovenfor så er strømmen i begge ender av en kabel den samme og det samme gjelder en sikring. Det "forsvinner" ikke strøm i en sikring så de 15A du mangler har nok "forsvunnet" et annet sted.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #12 på: Februar 02, 2019, 12:24:32 »

Billige og bra sikringar/holdarar:

Mega: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-imaxx-hmg1/p/30010982?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&page=3&origPos=3&origPageSize=50&simi=99.9

Midi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-midioto-sikring-imaxx-hmd1/p/11029356?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=2&origPos=54&origPageSize=50&simi=98.9

Kombi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-midioto-sikring-imaxx-hmd4-mg1/p/30010981?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=1&origPos=24&origPageSize=50&simi=99.9

Sikringar finst i dei fleste størrelsar, heilt frå nokre få ampere og opp i fleire hundre.. prisar frå 15-32kr ex.mva: https://www.elfadistrelec.no/no/sikringer/sikringer-og-tilbehor/bilsikringer/bilsikring-med-skruklips/c/cat-DNAV_PL_03130504
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 120



« Svar #13 på: Februar 02, 2019, 12:40:39 »

Vanlige sikringer blir varme.

Ser en på gamle skrusikringer, så var det en sølvtråd inni. Denne ble varm av strøm til den brant av. I en vanlig automat er det en bimetallfjær. Denne bøyer seg og bryter strømmen når den blir varm. I tillegg er det noe mekanikk som gjør at den ikke kobler inn igjen når den blir kald.

Elektroniske sikringer med kontaktor kan gjøres nær tapsfrie.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 17, 2019, 21:42:15

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gassvannvarmer og eksos . Ygnastølen
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme jkirkebo
Frostsikring av toalett jkirkebo
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Multiplus II Røilern
Byggeperm familiehytta Nomi
Beregning av belysning Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Røilern
Gode og dårlige vannpumper Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året. Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Nordielanger
Tilkobling Wallas Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading? KjellG
Reinsdyrskinn Eggedal
Victron Venus og REC BMS TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Gasskomfyr inn i kjøkken DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv Ygnastølen
Victron CCGX html5 app OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. jkirkebo
MARATHON L6V160 DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil Offpist
Gøy med vintersol jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk? ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv? Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere Blekeld
Plutselig defekt batteri? Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren. ivanJensen
Wallas 40 på høy pipe Sæters
Tilbud om strøm på hytta qhans
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc