Skrevet av Emne: Tap i sikring ved 80A lading?  (Lest 3671 ganger)
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« på: Januar 28, 2019, 18:34:59 »

I helga prøvde jeg for første gang en lengre ladeøkt med multiplus som skal gi 80A hvor jeg overvåket både med PC koblet til multiplus og BMV-712. Det jeg ser er at multiplus hele tiden gir ca 80A, men ladestrøm på BMV faller. Den begynner på tett opptil 80A før den gradvis faller. I løp av få min faller den raskt til rundt 72A før den gradvis stabiliserer seg på 65A. MP viser hele tiden ca80A. Den holder seg på 65A til absorbsjon blir nådd. Da fortsetter den å falle noe som er helt normalt og når strømmen er nede på 30A viser MP og BMV helt likt igjen.
Jeg kjenner at sikring og sikringsholder blir temmelig varm under lading og høyt forbruk. Er dette normalt? ANL sikring på 200A med holder spesifisert for 500A begge fra sparelys.
Min teori er at varmgang i sikring gir  tap mellom MP og BMV når den blir varm og at tapet blir borte når strømmen går ned og mindre varme utvikles. Kabler er 50mm2 på ca 40cm Hva tenker dere om det? 
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 565



« Svar #1 på: Januar 28, 2019, 20:58:26 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.035



« Svar #2 på: Januar 28, 2019, 21:32:02 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #3 på: Januar 29, 2019, 07:35:49 »

Dette høres ikke riktig ut. Er du sikker på at du tar hensyn til forbruket? Har du f.eks 80A lading fra Multiplus og 10A forbruk fra batteriene (utenom Multiplus) vil BMV vise 70A.

Ja har tatt hensyn til forbruk. BMV viser i starten 78A som passer bra med Wallas og noe lys. Endret ikke noe på forbruk underveis, annet en at jeg prøvde å slå av noen lys. Noen små 230v forbrukere blir jo trukket rett fra aggregat. Forklarer ikke hvorfor strømmen vist på BMV skal synke etter få minutter når PC viser at MP leverer fullt.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #4 på: Januar 29, 2019, 08:29:44 »

Er du sikker på at varmeutvikling er i sikringen og ikke i koblingsklemmene?,
Men uansett hvordan man snur og vender på det, er varmgang ikke bra. Det er tapt energi.

Har du målt om det er et spenningspotensiale over sikringen?
Det skal det i teorien ikke være..

Er shunten varm?

Rent subjektivt føler jeg varmen i boltene der kabler festes på sikringsholder best/først. Sprer seg videre i kabler. Boltene blir ved 100A forbruk såpass varme at det er litt ubehagelig å holde på dem lenge. Kabler sitter som de skal.

Jeg ser en spenningsforskjell fra visning på PC(MP) til shunt på 0,2V. MP oppgir også noe som heter DC ripple på 0,2. Den kjører også ladespenning opp til 14,6v som er 0,2V mer en satt ladespenning. Batteriene er varme så skulle ikke være noe kompensasjon for temp. Virker som MP kompenserer for tap.

Shunt og minuskabler er ikke varme
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 565



« Svar #5 på: Januar 29, 2019, 14:03:24 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #6 på: Januar 29, 2019, 14:45:58 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Sikringsholder har m8 bolter, men kommer jo an på hva de er laget av. Prøvde først også 200A automat fra sparelys og den virket i 10 sek. Skal gjøre tilsvarende test med bypass av sikring.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #7 på: Januar 29, 2019, 14:47:05 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
elektrikern
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 45



« Svar #8 på: Januar 29, 2019, 15:16:30 »

Strømmen er lik i begge ender av ledninger. Om man har spenningsfall i kretsen vil strømmen synke i begge endene. Det er ikke mulig å sende 80A inn i en kabel og få ut bare 65 i andre enden.  Tror du skal lete etter noe annet enn spenningsfall.
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.035



« Svar #9 på: Januar 29, 2019, 18:00:18 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 220



« Svar #10 på: Januar 30, 2019, 06:41:03 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.035



« Svar #11 på: Januar 30, 2019, 08:07:43 »

Jeg ville på en eller annen måte bypassed sikringen, bare for å være helt sikker.

Jeg kjøpte selv for en tid tilbake en 300a nødstrøm bryter sikring på S lys. Helt underdimensjonert.

Skal man koble grove 50mm2 på små 6mm koblingsklemmer?!

Det er jo å be om trøbbel.
Jeg skal bestille grove industrielle smeltesikringer i stedet

Hvor bestiller du grove industrielle sikringer?
Jeg vil anbefale deg å kjøpe en kraftig automatsikring/bryter som er beregnet på DC. De har kraftige terminaler og 50mm2 er ikke noe problem. Jeg har 120mm2 på min. Jeg har denne typen:
http://www.midnitesolar.com/productPhoto.php?product_ID=578&productCatName=Breakers&productCat_ID=16&sortOrder=3&act=p

Du opplever ikke noe varmgang?
Det har jeg aldri sjekket men kan ikke tenke meg at det er et problem.

Som eletrikern sier ovenfor så er strømmen i begge ender av en kabel den samme og det samme gjelder en sikring. Det "forsvinner" ikke strøm i en sikring så de 15A du mangler har nok "forsvunnet" et annet sted.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #12 på: Februar 02, 2019, 12:24:32 »

Billige og bra sikringar/holdarar:

Mega: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-imaxx-hmg1/p/30010982?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&page=3&origPos=3&origPageSize=50&simi=99.9

Midi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-midioto-sikring-imaxx-hmd1/p/11029356?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=2&origPos=54&origPageSize=50&simi=98.9

Kombi: https://www.elfadistrelec.no/no/bilsikringsholder-megaoto-sikring-midioto-sikring-imaxx-hmd4-mg1/p/30010981?q=*&filter_Category4=Sikringsholdere+for+bil&filter_Category3=Sikringsholdere+og+tilbeh%26oslash%3Br&filter_Sikringskompatibilitet=MidiOTO+sikring&filter_Buyable=1&page=1&origPos=24&origPageSize=50&simi=99.9

Sikringar finst i dei fleste størrelsar, heilt frå nokre få ampere og opp i fleire hundre.. prisar frå 15-32kr ex.mva: https://www.elfadistrelec.no/no/sikringer/sikringer-og-tilbehor/bilsikringer/bilsikring-med-skruklips/c/cat-DNAV_PL_03130504
Loggført
KjellG
Senior
***
Utlogget Utlogget

Innlegg: 145



« Svar #13 på: Februar 02, 2019, 12:40:39 »

Vanlige sikringer blir varme.

Ser en på gamle skrusikringer, så var det en sølvtråd inni. Denne ble varm av strøm til den brant av. I en vanlig automat er det en bimetallfjær. Denne bøyer seg og bryter strømmen når den blir varm. I tillegg er det noe mekanikk som gjør at den ikke kobler inn igjen når den blir kald.

Elektroniske sikringer med kontaktor kan gjøres nær tapsfrie.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Januar 26, 2020, 19:01:54

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift ivarw
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler Skillenes
Service på parafinovn Eventyrbua
Oppsette av Victron BMV-xxx batterimonitor Røilern
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Bygge hytte og tilvalg EG
Hvor mye input går på en 20A laderegulator StefanPal
Regulator viser full-ladet batteri raskt under ladning polar47
Årsforbruk brennstoff, Safire/Wallas/Cami Jgytterdal@gmail.com
Tank/drivstoffmåler OS
Dometic tec 29 Autonom selges Howard
Parallellkobling av Multiplus Inverter/Lader Røilern
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app Offpist
Familiehytta Varden eller Furutangen Marianne 75
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje eisvin
God jul og godt nytt hytteår! Jgytterdal@gmail.com
24V eller 48V Lithium Ion batteri pakke selges. Offpist
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning Offpist
Lading av lithiumceller i kulde Skillenes
Autonom drift av Honda EU30i TF Torstein
Oppvarming og drift av ny hytte. ksae
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte. EG
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk Villen
CBW til autonom drift av Honda EU30is fs Røilern
Ventil for å prioritere vannet til håndvask fremfor toalett? Knerten
Valg av strømaggregat Røilern
VictronConnect Jgytterdal@gmail.com
Prosjekt Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Mysteriet med de forsvunnede watt.. OS
Ulyd i Wallas Jutulhaugen
Vurderer Wallas 40. Tips og råd mottas med glede. eisvin
Blanding av forskjellige AGM batterier i parallel virker OK. Riktig? Røilern
"Conditioning charge" - hvor får man tak i "manuelle" ladere? Røilern
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn Hyttesol
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. erstokke
Varmekabler i vannrør som ligger over bakken elektrikern
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc