Skrevet av Emne: Tilkobling Wallas  (Lest 1597 ganger)
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« på: Januar 23, 2019, 11:28:54 »

Hei
Holder på å innstallere en wallas 40cc. Jeg har stor 48v batteribank og en 5kw inverter.
Ettersom wallas vil ha 12v tenkte jeg å koble opp en victron 48/12 9A omformer. Hvor ville dere koblet inn denne? Rett på batteri eller på tilkoblingsklemmene på inverter?
Fornuften tilsier vel at omformer bør stå nærmest wallas, men jeg vil ha alt samlet på teknisk rom. Skal vel funke å justere opp utspenning til fks 14v for å ta hånd om spenningsfall de 10 metrene bort til ovnen?
Loggført
StefanPal
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Alder: 55
Innlegg: 18



« Svar #1 på: Januar 23, 2019, 12:43:46 »

Jeg hadde satt den direkte på batteriet med en sikring/strømbryter.
Med 10m avstand så trenger du vel teoretisk 10mm2 kabel ved 12V og 100W for å unnvike spenningsfall.
Så jeg hadde nok lagt 6mm2  kabel og målt om det var nødvendig å øke utspenningen for å sikre >12V på Wallas.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron BlueSolar MPPT 150/85, laderegulator 85A
BMV-700 Batterimonitor
2 stk AGM Solar batteri 350Ah, 12V
China inverter 12V 8000W
Knerten
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 86



« Svar #2 på: Januar 23, 2019, 16:32:27 »

Hvor mye trekker Wallas 40CC i starten, må til med samme løsning som Howard.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 347



WWW
« Svar #3 på: Januar 23, 2019, 18:08:16 »

Hvor mye trekker Wallas 40CC i starten, må til med samme løsning som Howard.

Ca. 8A i 4,5 minutt.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 470



« Svar #4 på: Januar 23, 2019, 19:32:12 »

Jeg bruker 6mm2 kabel på et strekk som er 16-17m fra 24-12v dc omformeren bort til Wallas
Justerer dc spenning opp til ca 13,6v
Ser selvfølgelig at det er spenningstap under oppstart.
Men har allikevel ikke opplevd en eneste gang at den ikke har startet.

Teoretisk er jo 6mm2 altfor lite nem kompenserer med litt høyere spenning.
Under vanlig drift er spenningstapet neglisjerbart
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1320w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljer
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #5 på: Januar 23, 2019, 21:12:31 »

Jeg har en 2.5mm2 som ligger klar mellom omformer og wallas.. frister å justere opp til 14 ish å prøve den altså.. takk for innspill!
Loggført
Slyboy
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 121



« Svar #6 på: Januar 27, 2019, 16:21:20 »

Jeg hadde satt den direkte på batteriet med en sikring/strømbryter.
Med 10m avstand så trenger du vel teoretisk 10mm2 kabel ved 12V og 100W for å unnvike spenningsfall.
Så jeg hadde nok lagt 6mm2  kabel og målt om det var nødvendig å øke utspenningen for å sikre >12V på Wallas.

Seriøst?

Må være mye bedre å gå frem med 48V og 2,5 mm2 kabel og sette omformerne bak wallasen.
Loggført
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #7 på: Januar 27, 2019, 16:39:12 »

Helt enig i det:) Men jeg har veldig lyst til å få alt samlet på teknisk rom. Jeg prøver, så får jeg heller koble om..
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 470



« Svar #8 på: Januar 28, 2019, 21:00:59 »

Jeg har også 24-12v inverter sammen med multiplus, pga har masse småtteri der som trenger 12v.
Ser i grunnen ingen problem I at man får spenningstap de 7-8 min glødingen på Wallas kjører, så lenge det ikke synker under 12,6v
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1320w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljer
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 347



WWW
« Svar #9 på: Januar 29, 2019, 00:57:47 »

Jeg har også 24-12v inverter sammen med multiplus, pga har masse småtteri der som trenger 12v.
Ser i grunnen ingen problem I at man får spenningstap de 7-8 min glødingen på Wallas kjører, så lenge det ikke synker under 12,6v

Min har null problemer med spenning på 11,9V under gløding.
Loggført
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #10 på: Februar 04, 2019, 01:51:45 »

Da var ovnen montert og testkjørt. Kan melde om start på første forsøk, ingen problemer med spenningen. Satte omformer på 14v.
Da er det verre med lyden av pumpa på ovnen, selv etter justering dunker den godt...
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 470



« Svar #11 på: Februar 04, 2019, 10:06:41 »

så bra !
Dunkelyden blir som veggklokka til slutt!
Lyden av trygg varme på hytta:-)
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1320w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljer
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #12 på: Februar 25, 2019, 14:45:13 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 973



« Svar #13 på: Februar 25, 2019, 21:54:07 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?
Jeg har 6m kabel til Wallas remote og ca 1m kabel mellom den og Sikom. Vil anbefale deg å forsøke å sette Sikom nærmere og heller bruke lengre antennekabel hvis det er pga dekning du har den 10m unna.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 347



WWW
« Svar #14 på: Februar 26, 2019, 10:02:46 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?

Jeg har slitt med det samme. Prøvde 5m, det var for langt. Flyttet litt på ting og endte på drøye 3m, det gikk fint.

Styringspanelet til Wallas kan derimot plasseres langt fra selve ovnen. Jeg har nok godt over 10m mellom de. Det er kun mellom Sikom-enheten og styringspanelet lengden er problematisk.

Jeg flyttet styringspanelet langt unna ovn da jeg har samlet alt slikt på ett sted, ved sikringsskapet. Vil ikke ha styringpaneler litt her og der.
Loggført
Howard
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 30



« Svar #15 på: Februar 26, 2019, 10:29:03 »

Takk for svar, det forklarer litt. Har du bare skjøtet på en buskabel el. for å forlenge styringspanelet da?

Kan man bruke wallas sin remote nettside med 12+?
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Mars 18, 2019, 19:08:10

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg sgrevskott
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Dump load Victron Røilern
Omforme 230v til 12v Ygnastølen
Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet Sæters
Frostsikring av toalett Tstens
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme Slyboy
El- bil batteri 24 Kw - til hyttestrøm sgrevskott
Hyundai aggregat autonom drift johnlovas
Auto start Honda EU-serien johnlovas
Flere paneler - diode/interferens StefanPal
Nytt anlegg solcelle johnlovas
Lading av GEL batteri fra netthandelen. Arild81
Home Power Magazine OS
Luftdistribusjon fra stue til soverom og bad - 12 volt Røilern
48V 3kW inverter selges jkirkebo
Støydemping av aggregatet eisvin
E-Golf batteri Ponsseman
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Eggedal
Sterk og varig undertaksduk? Eggedal
Tilkobling Wallas Howard
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Victron Energy VE.Direct LoRaWAN - modul SeSe
Lydisolering Offgrid
Hjelp: Bruk av lenker og bilder i innlegg eisvin
Kompakt-tak. Overgang vegg-tak Laftehytte22
Multiplus II steinis
Gassvannvarmer og eksos . Tommy
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Byggeperm familiehytta Nomi
Beregning av belysning Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Røilern
Gode og dårlige vannpumper Geiri
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc