Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Tilkobling Wallas  (Lest 10148 ganger)
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« på: Januar 23, 2019, 11:28:54 »

Hei
Holder på å innstallere en wallas 40cc. Jeg har stor 48v batteribank og en 5kw inverter.
Ettersom wallas vil ha 12v tenkte jeg å koble opp en victron 48/12 9A omformer. Hvor ville dere koblet inn denne? Rett på batteri eller på tilkoblingsklemmene på inverter?
Fornuften tilsier vel at omformer bør stå nærmest wallas, men jeg vil ha alt samlet på teknisk rom. Skal vel funke å justere opp utspenning til fks 14v for å ta hånd om spenningsfall de 10 metrene bort til ovnen?
Loggført
StefanPal
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Bergen
Innlegg: 99



« Svar #1 på: Januar 23, 2019, 12:43:46 »

Jeg hadde satt den direkte på batteriet med en sikring/strømbryter.
Med 10m avstand så trenger du vel teoretisk 10mm2 kabel ved 12V og 100W for å unnvike spenningsfall.
Så jeg hadde nok lagt 6mm2  kabel og målt om det var nødvendig å øke utspenningen for å sikre >12V på Wallas.
Loggført

1530W Solcellepaneler (2x255W i serie x 3)
Victron SmartSolar MPPT 150/85
2 stk 24V 8kWh Lithium fra Elbil (AE)
Victron Phoenix Inverter 5kW/24V
BMV-700 Batterimonitor
Kipor IG3000 aggregat
Knerten
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 103



« Svar #2 på: Januar 23, 2019, 16:32:27 »

Hvor mye trekker Wallas 40CC i starten, må til med samme løsning som Howard.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 461



WWW
« Svar #3 på: Januar 23, 2019, 18:08:16 »

Hvor mye trekker Wallas 40CC i starten, må til med samme løsning som Howard.

Ca. 8A i 4,5 minutt.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 612



« Svar #4 på: Januar 23, 2019, 19:32:12 »

Jeg bruker 6mm2 kabel på et strekk som er 16-17m fra 24-12v dc omformeren bort til Wallas
Justerer dc spenning opp til ca 13,6v
Ser selvfølgelig at det er spenningstap under oppstart.
Men har allikevel ikke opplevd en eneste gang at den ikke har startet.

Teoretisk er jo 6mm2 altfor lite nem kompenserer med litt høyere spenning.
Under vanlig drift er spenningstapet neglisjerbart
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« Svar #5 på: Januar 23, 2019, 21:12:31 »

Jeg har en 2.5mm2 som ligger klar mellom omformer og wallas.. frister å justere opp til 14 ish å prøve den altså.. takk for innspill!
Loggført
Slyboy
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 138



« Svar #6 på: Januar 27, 2019, 16:21:20 »

Jeg hadde satt den direkte på batteriet med en sikring/strømbryter.
Med 10m avstand så trenger du vel teoretisk 10mm2 kabel ved 12V og 100W for å unnvike spenningsfall.
Så jeg hadde nok lagt 6mm2  kabel og målt om det var nødvendig å øke utspenningen for å sikre >12V på Wallas.

Seriøst?

Må være mye bedre å gå frem med 48V og 2,5 mm2 kabel og sette omformerne bak wallasen.
Loggført
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« Svar #7 på: Januar 27, 2019, 16:39:12 »

Helt enig i det:) Men jeg har veldig lyst til å få alt samlet på teknisk rom. Jeg prøver, så får jeg heller koble om..
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 612



« Svar #8 på: Januar 28, 2019, 21:00:59 »

Jeg har også 24-12v inverter sammen med multiplus, pga har masse småtteri der som trenger 12v.
Ser i grunnen ingen problem I at man får spenningstap de 7-8 min glødingen på Wallas kjører, så lenge det ikke synker under 12,6v
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 461



WWW
« Svar #9 på: Januar 29, 2019, 00:57:47 »

Jeg har også 24-12v inverter sammen med multiplus, pga har masse småtteri der som trenger 12v.
Ser i grunnen ingen problem I at man får spenningstap de 7-8 min glødingen på Wallas kjører, så lenge det ikke synker under 12,6v

Min har null problemer med spenning på 11,9V under gløding.
Loggført
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« Svar #10 på: Februar 04, 2019, 01:51:45 »

Da var ovnen montert og testkjørt. Kan melde om start på første forsøk, ingen problemer med spenningen. Satte omformer på 14v.
Da er det verre med lyden av pumpa på ovnen, selv etter justering dunker den godt...
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 612



« Svar #11 på: Februar 04, 2019, 10:06:41 »

så bra !
Dunkelyden blir som veggklokka til slutt!
Lyden av trygg varme på hytta:-)
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
2230w solpaneler
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el vvs
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« Svar #12 på: Februar 25, 2019, 14:45:13 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.054



« Svar #13 på: Februar 25, 2019, 21:54:07 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?
Jeg har 6m kabel til Wallas remote og ca 1m kabel mellom den og Sikom. Vil anbefale deg å forsøke å sette Sikom nærmere og heller bruke lengre antennekabel hvis det er pga dekning du har den 10m unna.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 461



WWW
« Svar #14 på: Februar 26, 2019, 10:02:46 »

Hei igjen..
Har nå endelig skaffet simkort som funker. Får statusmeldinger osv, men ved forsøk på å starte ovnen får jeg feilmelding, check cable. Kabelen er hel, og alle termineringer ok.
Ringte sikom som leverer gsm 12+ og de mente problemet var lengden signalkabelen mellom gsm 12+ og styringspanelet på wallas. Min er 10 meter, de mente maks var 1 meter... Vil det si at alle har Gsm12+ plassert ved ovn? Står dette i noen bruksanvisning?

Jeg har slitt med det samme. Prøvde 5m, det var for langt. Flyttet litt på ting og endte på drøye 3m, det gikk fint.

Styringspanelet til Wallas kan derimot plasseres langt fra selve ovnen. Jeg har nok godt over 10m mellom de. Det er kun mellom Sikom-enheten og styringspanelet lengden er problematisk.

Jeg flyttet styringspanelet langt unna ovn da jeg har samlet alt slikt på ett sted, ved sikringsskapet. Vil ikke ha styringpaneler litt her og der.
Loggført
Howard
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 44



« Svar #15 på: Februar 26, 2019, 10:29:03 »

Takk for svar, det forklarer litt. Har du bare skjøtet på en buskabel el. for å forlenge styringspanelet da?

Kan man bruke wallas sin remote nettside med 12+?
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 12, 2020, 19:35:36

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Størrelse på inverter StefanPal
Platting på leca Ygnastølen
Strømaggregat - IT eller TN nett? jkirkebo
Solcellepanel Black 400w Røilern
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Ygnastølen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc