Hei
Skal til å montere en 12 ltr gassvannvarmer . Ikke kjøpt pipa enda da jeg vil forhøre meg om evt alternativ . Pipa vil være en dårlig løsning for meg da den vil skygge litt for mine solcellepaneler . Det jeg vurdere er å montere en avtrekksvifte oppunder taket i mitt tekniske rom , og starte denne når vi skal dusje el bruke varmtvann  . Og på den måten bli kvitt varmluften den vil produsere . Da kan jeg ha utløp på vegg i stedet for taket .
Hva tror dere om den ideen ?. Jeg kan ikke ha pipe på vegg da varmeren krever meteren m rett rør før man kan vinkle ut av veggen og da ikke over 45 grader vinkel på røret . Det går ikke hos meg da jeg kun har 2 meter høyde på rommet . Jeg vil montere varmeren så jeg har 50-60 cm klaring til avtrekket .
Mvh
Terje
Loggført
Tommy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 57



« Svar #1 på: Februar 12, 2019, 21:58:57 »

Jeg har ikke mer enn to meter takhøyde og har sendt eksosen ut i ventil på vegg, har fungert uten feilslag i 9 år, fant bare ett dålig bilde men kan få tatt ett skikkelig bilde når jeg skal oppover hvis det er av intresse


* 3DF46366-4604-4FCC-A3A0-ABD17ECAF027.jpeg (88.32 KB, 540x720 - vist 227 ganger.)
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 170



« Svar #2 på: Februar 13, 2019, 09:44:00 »

Hei

Jeg vil gjerne se et bedre bilde av din løsning ut av ventil:-)
Tusen takk for at du deler.
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Tommy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 57



« Svar #3 på: Februar 13, 2019, 10:44:00 »

Kjerringa skal på hytta i kveld så skal ta ett bilde å sende meg👍
Loggført
Tommy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 57



« Svar #4 på: Februar 15, 2019, 21:21:22 »

Hullet mellom veggen har jeg lagd så trangt at isolasjonen på røret tetter godt, utvendig har jeg kjøpt en vanlig ventil på biltema


* C67CF8D5-755D-435F-BB29-C94730F84CEC.jpeg (2177.94 KB, 4032x3024 - vist 221 ganger.)

* AEC7D985-380F-4BA6-9E10-5A3A35DB9B81.jpeg (1680.97 KB, 4032x3024 - vist 231 ganger.)
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 170



« Svar #5 på: Februar 17, 2019, 12:26:53 »

Kjempe fint, tusen takk.
Da blir det slik løsning for meg til våren:-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
maghus
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #6 på: Februar 18, 2019, 10:05:41 »

Jeg har hatt en lignende løsning med utlufting på vegg. Problemet her har vært at snø og regn har blåst inn ventilen og fyllt varmeren. Jeg går derfor over til pipe til våren.

Synes også å huske noe om minimumsavstand til takutspring i monteringsanvisningen, lurt å sjekke om du skal montere likt som på bildene her.
Loggført
Tommy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 57



« Svar #7 på: Februar 19, 2019, 13:45:45 »

 Viktig informasjon før du starter installasjonen
1 Avgassen fra vannvarmeren føres ut av rommet gjennom et avgassrør. Vi anbefaler å føre røret rett opp gjennom taket (se side 4).
Det er også mulig å vinkle avgassrøret og føre det ut gjennom veggen. Røret må i så fall være minst en meter langt før det vinkles, og røret bør vinkles mindre enn 45 grader. Ulempen med denne løsningen er at ventilasjo- nen blir litt redusert. Dette kan gi for høy temperatur i gassvannvarmeren og utløse overopphetingsikringen. Gasstilførselen stoppes da automatisk.
2 Det er ikke tillatt å montere vannvarmeren på brennbar vegg. Legg evt en gipsplate mellom vannvarmeren og veggen. Platen må minst dekke hele høyde/bredde på vannvarmeren.
3 Vannvarmeren skal monteres minst 20cm fra sidevegg og minst 50cm fra tak.
4 Vannvarmeren må ikke installeres i et rom som er mindre enn 6m3 eller 2,5m2.
5 Det må være minimum én lufteventil i rommet der vann- varmeren er installert. Når vannvarmeren er i bruk må ventilen stå helt åpen.
6 Gassregulatoren som følger med i leveransen må benyttes. Lengden på gummislangen fra varmeren må ikke overstige 1,5 meter. Ved lengre avstand må det benyttes kobberrør.
7 Vannvarmeren er utstyrt med en overopphetingssikring. Denne stenger for gasstilførselen hvis temperaturen på avgassen blir for høy eller flammen slukker. Sikringen nullstilles automatisk når temperaturen er under 55°C. For å hindre problemer med overoppheting er det viktig å sørge for at luften alltid har fri passasje i avgassrøret.
8 Det må benyttes 2 greps blandebatterier. Ikke termostat- styrte.
9 Gassvannvarmeren leveres med hurtigkoblinger tilpasset Vera vannsystem. Velger du å bruke annet røropplegg må det brukes 1/2’’ (15 mm) vannrør i hele røropplegget.
10 Det må benyttes vannpumpe med minimum 2 bar vann- trykk foran vannvarmeren. Selvfall fra en sisterne vil skape problemer.
11 Ved frostfare må vannet kobles fra og vannvarmeren må tømmes helt for vann (se side 7
Dette er det det står i monteringsanvisningen til gassvarmeren, bruker du sånn ventil jeg har brukt på bilde (den til venstre) så har ikke jeg hatt ett eneste problem i 9 år på fjellet med verken snø eller regn, jeg blei anbefalt denne løsningen på hyttetorget da jeg hadde lite lyst til å lage hull i taket med de problemer det kan føre med seg på sikt, men det er jo en smaks sak, uansett hva du velger lykke til👍
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 24, 2020, 05:55:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Ovn med futt Sæters
Koble Venus gx til wifi ThomasR
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? StefanPal
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Hvordan utbedre sti til hytta KjellG
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc