Skrevet av Emne: Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk?  (Lest 588 ganger)
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 104



« på: Januar 19, 2019, 22:39:53 »

For ca en måned siden ladet jeg mine lithiumionbatterier litt uvanlig lenge med aggregatet, slik at Multiplusen til slutt gikk over i Float (absorpsjonsspenning innstilt på 28,35V og maksimalt 2 timer)

Etter dette starter multiplusen lading DIREKTE I FLOAT når aggregatet startes... Bulk lar seg liksom ikke trigge igjen. Til tross for at det har gått uker, og at Multiplusen har vært avslått i mellomtiden.

Jeg fant i dag et spørsmål noen hadde stilt på internasjonalt Victronforum, om hva som re-trigger bulk. Svaret hva at bulk starter opp igjen hvis spenningen (i et 24V-anlegg) faller mer enn 2,6V under innstilt Floatspenning... I mitt anlegg gjør den jo aldri det, så det kan jo forklare saken...! Men samtidig syns jeg det er svært underlig at dette "lagres" i minnet selv om Multiplus blir slått av..?!

Det stod også at ved å velge lithium som batteritype i Multiplusen, så ble denne grensen endret til 0,4V. Så skal gjøre et forsøk med det.

Nå er det jo ingen ting i veien for å sette både absorpsjons- og floatspenning på 28,35V, da betyr det jo ikke noe om den lader i bulk, absorpsjon eller float.. Men syns liksom hele greia var noe underlig....
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 104



« Svar #1 på: Januar 20, 2019, 20:12:27 »

For å oppdatere mitt eget problem:

Jeg endret innstilling til «Lithium» i VeConfig, men uten å velge noe mer av de forslagene som da kom opp (siden jeg har egendefinerte verdier for spenning)

Kort fortalt:
Det fungerte. Nå starter lading via aggregat og Multiplus i Bulk igjen. Så selv om det virker underlig, så kan det altså virke som at Bulk ikke ville starte igjen uten at spenningen hadde vært 2,6V under innstilt Float. Til tross for at Multiplus hadde vært avslått noen uker siden sist den svitsjet til Float.

Jeg huket som sagt av på «Lihium» nå under charge-fanen, og da var alt normalt igjen (hvis det jeg fant hos Victron stemmer, så trigges nå bulk bare 0,4V under innstilt Føoat)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 24, 2019, 17:22:21

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter haskibr
Nytt solcelleanlegg Eivinn
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter OS
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Kontinuerlig inverterdtift ThomasR
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Startproblem med aggregat Røilern
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Dump load Victron Røilern
Omforme 230v til 12v Ygnastølen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc