I siste development release av Venus OS er det lagt inn en "app" som gir et mye bedre oversiktsbilde enn Remote Console. Se bilde i lenken nedenfor. Den er tenkt brukt i fullskjerm mode på en pad eller et fast display. For å teste den gjør dette:

Oppgrader CCGX eller Venus GX til siste release candidate
(Settings->Firmware->Online Updates->Update to->Latest Release Candidate

Skru på MQTT
(Settings->Services->MQTT)

Start en browser (det fungerer med Chrome hos meg) og gå til <IP-adressen på din CCGX>/app. I mitt tilfelle:

192.168.0.200/app

Her kan dere lese mere om den:
https://github.com/victronenergy/venus-html5-app
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 587



« Svar #1 på: Januar 20, 2019, 09:54:50 »

Prøvde dette og det fungerte, og jeg fikk opp appen, men det ble ikke vist noe tall materiale der. Kun blanke felt.
Må det gjøres noe andre instillinger?
Testet fra utsiden, men tror egentlig ikke skal ha noe å si.
Prøvde også å sette enheten i dmz, det hjalp heller ikke...
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #2 på: Januar 20, 2019, 11:12:44 »

Prøvde dette og det fungerte, og jeg fikk opp appen, men det ble ikke vist noe tall materiale der. Kun blanke felt.
Må det gjøres noe andre instillinger?
Testet fra utsiden, men tror egentlig ikke skal ha noe å si.
Prøvde også å sette enheten i dmz, det hjalp heller ikke...

Tror du må gjøre det fra innsiden.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.318


WW


« Svar #3 på: Januar 20, 2019, 17:10:56 »

Tror du må gjøre det fra innsiden.

Spennede - er litt synd at denne ikke kan nås fra utsiden, jeg synes det er fryktelig tungvindt å få opp Infoskjermen via appen på telefonen, for mange unødvendige trykk, og i tillegg må man leie telefonen i "Landscape"
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #4 på: Januar 20, 2019, 17:53:49 »

Tror du må gjøre det fra innsiden.

Spennede - er litt synd at denne ikke kan nås fra utsiden, jeg synes det er fryktelig tungvindt å få opp Infoskjermen via appen på telefonen, for mange unødvendige trykk, og i tillegg må man leie telefonen i "Landscape"
Du kan sikkert nå den fra utsiden på samme måte som remote desktop. Har vært diskutert i en annen tråd.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 587



« Svar #5 på: Januar 20, 2019, 18:15:21 »

Er lite tips Røilern, hvis du velger '' side for datamaskiner'' i browser vinduet, slipper du å velge Landscape.
Ikke mye enklere men litt!!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.318


WW


« Svar #6 på: Januar 21, 2019, 19:22:48 »

Øh, hvordan gjør jeg det.

Jeg starter med VRM app'en og hvis jeg oppfatter det korrekt benytter den Chrome browseren min i bakgrunn, men jeg år ikke tilgang til noe browser oppsett. Etter siste oppdatering så må jeg logge meg på nettsiden hver gang i tillegg - grrr


Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #7 på: Januar 21, 2019, 19:45:34 »

Øh, hvordan gjør jeg det.

Jeg starter med VRM app'en og hvis jeg oppfatter det korrekt benytter den Chrome browseren min i bakgrunn, men jeg år ikke tilgang til noe browser oppsett. Etter siste oppdatering så må jeg logge meg på nettsiden hver gang i tillegg - grrr

Jeg vet ikke hva du spør om men jeg slipper å logge inn i vrm hvis jeg dreper appen på Android først.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.318


WW


« Svar #8 på: Januar 21, 2019, 19:58:59 »

Her er en skjermvideo av hva jeg gjør.

https://photos.app.goo.gl/X7zD57QhkNotb11LA
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #9 på: Januar 21, 2019, 20:11:41 »

Her er en skjermvideo av hva jeg gjør.

https://photos.app.goo.gl/X7zD57QhkNotb11LA
Prøv å "drepe" appen før du starter den på nytt og se om du slipper passord da. Det gjør jeg. Trykk på firkantene nede til høyre på mobilen og trykk på krysset på VRM app før du starter den på nytt.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 587



« Svar #10 på: Januar 21, 2019, 21:35:00 »

jeg har bare åpnet port 80-81 i firewall og går direkte inn på appen utenom vrm portalen.
dette er snips fra Google Chrome.
Har bare lagt på et passord i venus GX



* byggehytte1.jpg (124.37 KB, 1080x1920 - vist 209 ganger.)

* byggehytte.jpg (121.38 KB, 1080x1920 - vist 217 ganger.)

* byggehytte3.jpg (83.72 KB, 1080x1920 - vist 213 ganger.)
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #11 på: Januar 24, 2019, 12:41:41 »

Jeg får heller ikke opp noe data på den nye ""app" versjonen av reomte console utenfor lan. Står som "Disconnected". Har en raspberrypi på hytta og kobler til via VNC, og får opp "app'en" som Connected. Har ikke klart og fundere ut hvorfor ennå. Krever kanskje at man åpner opp ennå en port i tillegg til 80 og 81?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #12 på: Januar 25, 2019, 18:23:49 »

Jeg får heller ikke opp noe data på den nye ""app" versjonen av reomte console utenfor lan. Står som "Disconnected". Har en raspberrypi på hytta og kobler til via VNC, og får opp "app'en" som Connected. Har ikke klart og fundere ut hvorfor ennå. Krever kanskje at man åpner opp ennå en port i tillegg til 80 og 81?
Får du opp noe på innsiden av ditt nett da?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #13 på: Januar 29, 2019, 11:37:11 »

Jeg får heller ikke opp noe data på den nye ""app" versjonen av reomte console utenfor lan. Står som "Disconnected". Har en raspberrypi på hytta og kobler til via VNC, og får opp "app'en" som Connected. Har ikke klart og fundere ut hvorfor ennå. Krever kanskje at man åpner opp ennå en port i tillegg til 80 og 81?
Får du opp noe på innsiden av ditt nett da?

Ja, får opp batteristatus og DC loads når MP er av, og i tillegg AC loads i på. I tillegg kan jeg sette MP i "ON/OFF/Charger only" Se screenshots i linken under. Se også øverst i høyre hjørne. På innsiden står det "Connected" og fra utsiden står det "Disconnected"

https://tinyurl.com/ycq2dmac
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #14 på: Januar 29, 2019, 12:58:10 »

Jeg får heller ikke opp noe data på den nye ""app" versjonen av reomte console utenfor lan. Står som "Disconnected". Har en raspberrypi på hytta og kobler til via VNC, og får opp "app'en" som Connected. Har ikke klart og fundere ut hvorfor ennå. Krever kanskje at man åpner opp ennå en port i tillegg til 80 og 81?
Får du opp noe på innsiden av ditt nett da?

Ja, får opp batteristatus og DC loads når MP er av, og i tillegg AC loads i på. I tillegg kan jeg sette MP i "ON/OFF/Charger only" Se screenshots i linken under. Se også øverst i høyre hjørne. På innsiden står det "Connected" og fra utsiden står det "Disconnected"

https://tinyurl.com/ycq2dmac

Bra at det fungerer da! Jeg jobber med å legge til styring av rele i appen.

Å bruke den på utesiden av nettet ditt er jo uansett ikke så lurt da den ikke har passordbeskyttelse.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 587



« Svar #15 på: Januar 29, 2019, 14:05:46 »

Kan jo være noe med at appen ikke tåler nat
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #16 på: Januar 29, 2019, 14:36:09 »

Jeg tenker denne appen er grei og ha innenfor lan. Som sagt, får ikke satt passord på den, og den gir jo bare en oversikt over systemet, samt at du kan skru av og på MP.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #17 på: Januar 29, 2019, 22:43:07 »

Er på hytta nå og har satt opp en Raspberry pi3 til å bare vise appen som nevnt ovenfor og det fungerer meget bra! Total kostnad ca kr 1000. Her er oppskriften jeg brukte for å starte Rpi i "kiosk" mode:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-kiosk/

Display og boks bestilte jeg fra RS-online: https://no.rs-online.com/web/
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 176



« Svar #18 på: Mars 08, 2020, 17:45:43 »

Bumper denne.

@OS, er det sånn å forstå at du primært benytter Venus HTML5 app som grenesnitt mot VenusGX gjennom en RPI med touchskjerm over LAN/MQTT?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #19 på: Mars 08, 2020, 18:59:10 »

Bumper denne.

@OS, er det sånn å forstå at du primært benytter Venus HTML5 app som grenesnitt mot VenusGX gjennom en RPI med touchskjerm over LAN/MQTT?
Jeg benytter den som display. Bruker wifi. Denne HTML5 appen er ganske begrenset, den viser kun det nødvendigste. Oppskriften ovenfor forklarer hvordan en starter RPI i "kiosk mode", dvs den starter opp en browser i full skjerm.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 176



« Svar #20 på: Mars 08, 2020, 19:15:09 »

OK.Så den vil sånn sett ikke erstatte det vanlige ccgx/ venus-interfacet?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #21 på: Mars 09, 2020, 07:40:32 »

OK.Så den vil sånn sett ikke erstatte det vanlige ccgx/ venus-interfacet?
Du kan starte remote console fra denne appen også. Jeg har Venus GX og den har ikke noe annet fysisk display.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.048



« Svar #22 på: Mars 09, 2020, 07:41:10 »

OK.Så den vil sånn sett ikke erstatte det vanlige ccgx/ venus-interfacet?
Hvis du har CCGX/Venus GX er det vel bare å prøve?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 08, 2020, 02:34:55

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte EspenE
Erfaringer Solarventi / konkurrenter Slyboy
Støpe i bunn av plasttank EG
Alternativ til ControlByWeb OS
Elektrisk varmtvann på strømløs hytte Knerten
Rense innvendig "dagsisterne" Røilern
Autonomdrift Honda Eu30is og eu30is TFS Røilern
Feilsøking Tec29 Howard
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Jgytterdal@gmail.com
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler Jgytterdal@gmail.com
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? Pal.ah
Varmekabel til isolert lithium kabinett Jgytterdal@gmail.com
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Røilern
Prosjektering av hyttetilbygg i Nore og Uvdal - Anbefalte aktører? ThomasR
Victron CCGX html5 app OS
Teste lithium celler Støvle
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app Røilern
Beregning av belysning ronnya
AGM - levetid og lading haskibr
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål Jgytterdal@gmail.com
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Pokerfjes
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? Jgytterdal@gmail.com
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Tommy
Koble Venus gx til wifi MortenF
Ovn med futt Sæters
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Ny batteribank StefanPal
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc